Процедура: 32312044229

Наименование процедуры

Конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку, шефмонтаж и шеф-наладку комплектного распределительного устройства 6 кВ в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый. Этап 1» для нужд АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (лот № 0097-КС ДОХ-2023-УСГС)

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Бакуменко Павел Анатольевич

Телефон

7-495-1220555

E-mail

BakumenkoPA@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
распределительное устройство комплектные устройства устройство шефмонтаж
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Архив

Поставка, шефмонтаж и шеф-наладка комплектного распределительного устройства 6 кВ в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый. Этап 1»

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
распределительное устройство комплектные устройства устройство шефмонтаж

239 516 666,67

без НДС

Обеспечение заявки:

1 547 632,60 (0,6%)

Обеспечение контракта:

не менее 100 (ста) процентов от размера уплачиваемой по Договору предварительной оплаты (аванса)

Этапы

Публикация извещения

19.01.23 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 13.02.23 12:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 31.03.23 12:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 11.04.23 12:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УСТЬ-СРЕДНЕКАНГЭССТРОЙ" (ИНН 4909095279)

Место поставки

Владивосток

Иные требования к обеспечению
исполнения договора

приведены в Проекте договора (Приложение №2 к Документации о закупке).

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Просим ответить на вопрос: Чем обусловлено указание в технических требованиях тока электродинамической стойкости не менее 171 кА в п. 1.4. и 102 кА в п. 1.9. Тех. требований?
Ответ
Уточненные Разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить срок окончания подачи заявок до «20» февраля 2023 года.
Ответ
Разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. Просим уточнить, распространяется ли требование п.п. 2.7. проекта договора об открытии ОБС в ГПБ (АО) на завод-изготовитель
Ответ
В соответствии с Приложением 2 к ДоЗ – «Проект договора», установлены следующие требования: «Пункт. 2.7 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора, Поставщик обязуется открыть ОБС в ГПБ (АО) используемый исключительно для расчетов между Покупателем, Поставщиком и привлеченными в рамках Договора Субисполнителями, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров между организациями по всем уровням кооперации, за исключением мелких закупок (менее 2 500 000,00 рублей с учетом НДС, в совокупной стоимости всех договоров, заключаемых с данным Поставщиком, в рамках строительства объекта по сопровождающему проекту) и непосредственных производителей материалов, сырья, конструкций, оборудования, техники). Пункт 2.8. Поставщик предоставляет полномочия (права) Банку сообщать Покупателю любую информацию о наличии, статусе, движении денежных средств по счетам ОБС Поставщика, открытым в Банке, а также предусмотреть аналогичные обязанности при заключении договоров между организациями по всем уровням кооперации. Пункт 2.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты открытия в Банке ОБС передать Банку письменное полномочие (право) на представление Покупателю сведений, указанных в пункте 2.7. Договора, а также обеспечить аналогичную обязанность при заключении договоров между организациями по всем уровням кооперации». Согласно пункту 9.1.2 ДоЗ: «Все положения настоящего проекта Договора являются существенными условиями для Заказчика, за исключением пунктов договора, указанных в пункте 1.2.29 «Информации о проводимой закупке». В пункте 1.2.29 ДоЗ – «Информация о проводимой закупке» указано, что «некритичные пункты проекта Договора отсутствуют. Корректировка пунктов проекта Договора не допускается. Договор заключатся в редакции проекта Договора». Таким образом, указанные требования ДоЗ распространяются на всех участников конкурса в электронной форме.
Запрос
Добрый день! В форме "Приложение № 7 к ДоЗ - Структура НМЦ (лот № 0097-КС ДОХ-2023-УСГС)" указано количество шкафов - 65. На схеме 9/ПГ-19-1-S1-М10-ВВ_-ЕР.ТТ1 и в Приложении № 1 к ТТ (лот № 0097-КС ДОХ-2023-УСГС) указано количество 63 шкафа. Прошу разъяснить, какое количество шкафов верное.
Ответ
В Приложении № 1 к ДоЗ – «Технические требования» выявлена опечатка. Просим считать корректными сведения, в части количества шкафов, указанные в документе Приложения № 7 к ДоЗ – «Структура НМЦ» в количестве 65 шкафов. В рабочей документации 9/ПГ-19-1-S1-М10-ВВ_-ЕР.ТТ1_Изм.1 в п. 3 Объем поставки комплектного распределительного устройства 6 кВ, включает в себя 65 шкафов с учетом «Шкафов ТЧЗН» в количестве 2 шт. Приведенные разночтения будут устранены путем внесения изменений в ДоЗ с размещением соответствующего Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день Возможно ли увеличение ширины вводных ячеек с ном. током 1600А до 800мм?
Ответ
В соответствии с п. 3.1 Приложения № 1 к ДоЗ – «Технические требования»: «Габаритные размеры ячейки ШхГхВ, не более 750х1527х2355 мм.». Увеличение габаритных размеров условиями ДоЗ не предусмотрено.
Запрос
Добрый день! 1. В Приложении___1_к_ДоЗ_-_ТТ__лот___0097-КС_ДОХ-2023-УСГС_ в Таблице 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции в Наименование продукции указано Комплектное распределительное устройство 6 кВ (63 шкафа), а в Приложение № 7 к ДоЗ - Структура НМЦ (лот № 0097-КС ДОХ-2023-УСГС) указано Комплектное распределительное устройство 6 кВ (65 шкафов). Просим разъяснить требуемое количество шкафов к поставке, а также внести изменения в ДоЗ. 2. В Приложении___1_к_ДоЗ_-_ТТ в п.3.1 указаны габаритные размеры ячейки не более 750х1527х2355. Просим согласовать габаритные размеры ячейки по глубине и высоте более 1527х2355 мм. При этом готовы произвести перепроектирование проекта за свой счет и осуществить поставку КРУ в сроки, указанные в ДоЗ.
Ответ
1. В Приложении № 1 к ДоЗ – «Технические требования» выявлена опечатка. Просим считать корректными сведения, в части количества шкафов, указанные в документе Приложения № 7 к ДоЗ – «Структура НМЦ» в количестве 65 шкафов. В рабочей документации 9/ПГ-19-1-S1-М10-ВВ_-ЕР.ТТ1_Изм.1 в п. 3 Объем поставки комплектного распределительного устройства 6 кВ, включает в себя 65 шкафов с учетом «Шкафов ТЧЗН» в количестве 2 шт. Приведенные разночтения будут устранены путем внесения изменений в ДоЗ с размещением соответствующего Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. 2. В соответствии с п. 3.1 Приложения № 1 к ДоЗ – «Технические требования»: «Габаритные размеры ячейки ШхГхВ, не более 750х1527х2355 мм.». Увеличение габаритных размеров условиями ДоЗ не предусмотрено.
Запрос
В Приложении №1 к ДоЗ - Технических требованиях в таблице №4 требований к участникам закупки указано: "Наличие у Участника совокупного опыта (в стоимостном выражении) поставки комплектного распределительного устройства 6 кВ, при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении.", скажите пожалуйста, будет ли учитываться опыт участника на поставку комплектного распределительного устройства большего номинала?
Ответ
Уведомлением о внесении изменений от 01.02.2023 № 1 в Приложение № 1 к ДоЗ – «Технические требования» (п/п 1.1 п. 3 Таблицы 4 – «Требования к участникам закупки») внесены соответствующие изменения, а именно: «Наличие у Участника совокупного опыта (в стоимостном выражении) поставки комплектного распределительного устройства 6 кВ и выше, при этом за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, Участником должны быть исполнены обязательства в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении». Таким образом, опыт участника на поставку комплектного распределительного устройства большего номинала учитывается при оценке участника.
Запрос
Добрый день , вопросы к заказчику по РУ 6,3кВ. 1. Возможно рассмотреть изменение вида изоляции с воздуха на элегаз ? при применении таких ячеек можно исключить дуговую защиту, т.к. шины изолированы. Исключены несчастные случаи с персоналом: – степень защиты IP-68 – в связи с этим ячейки не требуют обслуживания в течении всего срока службы 30лет. Отсутствие выкатных элементов (вакуумный выключатель и трехпозиционный разъединитель заварены в бак из нержавеющей стали) сокращение занимаемой площади примерно на 40% - экономия на капстроительстве. 2. В приложении 1, п 1.9 указан ток электродинамической стойкости 102кА, а в схеме 81кА (Приложение 1 ОЛ на ячейки РУСН-6кВ Секция М1ВВА01) – какое значение правильное ? т.к. в проекте нет расчета токов КЗ - данный расчет возможно направить? Насколько оправдан такой выбор ? 3. Для пуска двигателей большой мощности предусмотреть пуск через ЧРП ? мы можем предложить собрать отдельную секцию шин ЧРП и с нее подключить все двигатели, образец в приложении.
Ответ
1. Замена вида изоляции условиями ДоЗ не предусмотрена. 2. При анализе рабочей документации было выявлено разночтение в рабочей документации 9_ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP TT1_Изм.1 «Этап 1. Основная площадка. Главный корпус. Технические требования для выбора поставщика комплектного распределительного устройства 6 кВ» и Приложением № 1 ОЛ на ячейки РУСН-6кВ Секция М1ВВА01, а именно в п. 5.1.18 «Номинальный ток электродинамической стойкости» указан 102 кА, а не 81 кА. На основании вышесказанного, считать верным: Таблица 3 Требования к продукции, пункт 1.8 Ток электродинамической стойкости не менее 81 кА. Приведенные разночтения будут устранены путем внесения изменений в ДоЗ с размещением соответствующего Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. 3. Отдельная секция ЧРП условиями ДоЗ не предусмотрена.
Запрос
Добрый день! Прошу дать разъяснения: 1. По документации Приложение___1_к_ДоЗ_-_ТТ__лот___0097-КС_ДОХ-2023-УСГС__-_01.02.2023 имеются пункты 1.7. Номинальный ток отключения выключателя - 31.5 кВ и 1.8. Ток электродинамической стойкости – не менее 102 кА. Данные пункты противоречат друг другу при номинальном токе отключения 31.5 кВ ток электродинамической стойкости будет 81 кА – это прямозависимая величина.
Ответ
При анализе рабочей документации было выявлено разночтение в рабочей документации 9_ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP TT1_Изм.1 «Этап 1. Основная площадка. Главный корпус. Технические требования для выбора поставщика комплектного распределительного устройства 6 кВ» и Приложением № 1 ОЛ на ячейки РУСН-6кВ Секция М1ВВА01, а именно в п. 5.1.18 «Номинальный ток электродинамической стойкости» указан 102 кА, а не 81 кА. На основании вышесказанного, считать верным: Таблица 3 Требования к продукции, пункт 1.8 Ток электродинамической стойкости не менее 81 кА. Приведенные разночтения будут устранены путем внесения изменений в ДоЗ с размещением соответствующего Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
1. В Технических требованиях на поставку, шефмонтаж и шеф-наладку комплектного распределительного устройства 6 кВ в рамках реализации проекта «Реконструкция энергетического производственно-технологического комплекса Владивостокской ТЭЦ-2 с заменой турбоагрегатов ст. №№ 1, 2, 3 и установкой 3-х котлоагрегатов по 540 т/ч каждый. Этап 1» по лоту №0097-КС ДОХ-2023-УСГС раздел 2 п. 2.2 «Требования к качеству продукции» Таблица 3 «Требование к продукции» п.п. 1.4 указан «Ток электродинамической стойкости не менее 171 кА». В соответствии с ГОСТ 14693-90 гл. 1 п. 1.1 значение тока электродинамической стойкости 171 кА является завышенным значением для КРУ-6 кВ для параметров токов выключателей, указанным в п. 1.8, п. 1.9 и п. 1.10 (31,5/102/31,5 кА соответственно) Таблицы 3 «Требование к продукции» Технических требований. Просим Вас подтвердить необходимость требований к п. 1.4 «Ток электродинамической стойкости не менее 171 кА» или внести изменения в Технические требования в соответствии с ГОСТ 14693-90. 2. В Таблице 3 п. п. 2.181 и 2.182 указано «Предоставить схемы, согласованные с Заказчиком». Просим уточнить, на каком этапе необходимо предоставить схемы (на этапе конкурса или на этапе реализации проекта). А так же сообщить механизм и объем согласования схем, если схемы необходимо предоставить на этапе конкурса.
Ответ
1. При анализе рабочей документации было выявлено разночтение в рабочей документации 9_ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP TT1_Изм.1 «Этап 1. Основная площадка. Главный корпус. Технические требования для выбора поставщика комплектного распределительного устройства 6 кВ» и Приложением № 1 ОЛ на ячейки РУСН-6кВ Секция М1ВВА01, а именно в п. 5.1.18 «Номинальный ток электродинамической стойкости» указан 102 кА, а не 81 кА, на основании вышесказанного, считать верным: Таблица 3 Требования к продукции, пункт 1.8 Ток электродинамической стойкости не менее 81 кА. Уведомлением о внесении изменений от 03.02.2023 № 2 в Приложение № 1 к ДоЗ – «Технические требования» (Приложение № 3) внесены соответствующие изменения. 2. Предоставление схем допускается на любом этапе (предпочтительнее на этапе реализации). Объем согласования схем, согласно п.п. 2.181, 2.182 Технических требований: схемы привязки аппаратуры релейной защиты и автоматики, схемы вторичных соединений. Непосредственно само согласование будет происходить на этапе исполнения договора, посредством деловой переписки в виде официальных писем в адрес Заказчика «О согласовании предложенных схем РЗиА и вторичных соединений поставщиком оборудования».
Запрос
Добрый день! Просим Вас уточнить следующие вопросы: 1. В ОЛ указано, что параметры трансформаторов тока приведены на основании информации о трансформаторах тока типа ТОЛ-НТЗ-10. Для соблюдения параметров 10P R необходимо понизить кратность по всем трансформаторам тока. Составлять техническое решение на трансформаторах с учетом понижения кратности? 2. Просим согласовать возможность применения трансформатора напряжения для ячеек Ввода: НАЛИ-НТЗ-6-04-0.2/3Р-60/100 УХЛ2, U1=6300В (без обмотки а1-в1-с1-о1). 3. Будут ли присутствовать счетчики э/э в резервных ячейках ввода? 4. 5.1.38 Необходимость пофазного индикатора наличия напряжения на ТВЧ присоединений с релейным выходом – просим обозначить что такое релейный выход? Сухой контакт? 5. Просим согласовать применение Силового трансформатор для ячеек ТЧЗН производства СВЭЛ. 6. Просим согласовать применение Дуговой защиты ОВОД-Л 7. Указанные амперметы PA194Ш-9Л1Е-является однофазным. Требуется ли устанавливать амперметр на каждую фазу? 8. Указано применение индикатора напряжения EVI , а так же прописано, что в составе всех ячеек предусмотреть индикатор напряжения на присоединение с релейным выходом. Требуется ли устанавливать два индикатора, либо эти два пункта относятся к одному ? Либо же требуется один индикатор напряжения с возможностью передавать в АСУ ТП?
Ответ
Уточненное Разъяснение в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Просим ответить на следующие вопросы: 1. Пункт 8.2.8 технический требований гласит: Для продукции попадающей в перечень постановления правительства РФ от 17.07.2015 N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», участник должен предоставить заключение Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации до отгрузки оборудования. В настоящий момент, это требование может удовлетворить только один производитель на территории РФ, что ограничивает свободную конкуренцию. Просим снять данное требование. 2. Просим согласовать предоставление схем по пунктам 2.181 и 2.182 на этапе разработки КД.
Ответ
1. В соответствии с требованиями приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22.02.2022 № 544, а именно пунктом 14 – «Распределительные устройства собственных нужд главной электрической схемы», КРУ-6 кВ попадают в перечень оборудования, эксплуатируемого по итогам реализации проектов по модернизации, реконструкции или строительству генерирующих объектов тепловых электростанций, включенных в перечень генерирующих объектов тепловых электростанций, подлежащих модернизации (реконструкции) или строительству в неценовых зонах оптового рынка электрической энергии и мощности, а отношении которого необходимо получить заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Таким образом условие Технических требований о соответствии постановлению правительства РФ от 17.07.2015 № 719 является обязательным для продукции, предлагаемой Участниками в рамках данной закупки. Кроме этого, с учетом сроков изготовления оборудования, а также времени на проведение закупочной процедуры участники имеют достаточно времени для получения заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. 2. Схемы предоставляются на этапе исполнения договора. Каких-либо согласований на стадии проведения закупочной процедуры условиями ДоЗ не предусмотрено.
Запрос
Добрый день. Просим уточнить следующее: в редакции от 01.02.2023 в Приложение № 1 к ДоЗ - ТТ (лот № 0097-КС ДОХ-2023-УСГС) - 01.02.2023 (1).docx в Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции указано:- Комплектное распределительное устройство 6 кВ (65 шкафов) в [Приложение №1 к ТТ] Спецификация поставляемого оборудования указано:- Шкаф с вакуумным выключателем на номинальные токи 1600 А-6шт Шкаф с вакуумным выключателем на номинальный ток 1000 А-49шт Шкаф с трансформатором напряжения-2шт Шкаф с трансформатором напряжения и вводом шинного моста-2шт Шкаф с разъединителем и шинным вводом-2шт Шкаф с заземляющим ножом-2шт Шкаф ТЧЗН-2шт Итого 65шкафов. В Приложение № 1 к ТТ (лот № 0097-КС ДОХ-2023-УСГС).pdf 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 в Приложениях 1. Опросный лист на ячейки РУСН-6 кВ. Секция M1BBA01 (1Рнов.)-31шкаф 2. Опросный лист на ячейки РУСН-6 кВ. Секция M1BBB01 (2Рнов.)-26 шкафов 3. Опросный лист на ячейки РУСН-6 кВ. Секции резервного питания M1BCA01 и M1BCB01. 3+3шкафа Итого по опросным листам 63 шкафа 4. План расположения ячеек РУСН-6 кВ. так же 63 шкафа. Прошу дать пояснение, можем предположить что ошибочно указаны отсутствующие в опросных листах шкафы с трансформатором напряжения.
Ответ
Уточненные разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно Разъяснениям №4 написано: "В рабочей документации 9/ПГ-19-1-S1-М10-ВВ_-ЕР.ТТ1_Изм.1 в п. 3 Объем поставки комплектного распределительного устройства 6 кВ, включает в себя 65 шкафов с учетом «Шкафов ТЧЗН» в количестве 2 шт". Но в документации 9/ПГ-19-1-S1-М10-ВВ_-ЕР.ТТ1_Изм.1 на Опросных листах ячеек РУСН-6 кВ и в плане расположения ячеек указано всего 63 шкафа с учетом шкафов ТЧЗН. Прошу дать разъяснения.
Ответ
В Приложении № 1 «Спецификация» к Приложению № 1 к ДоЗ – «Технические требования» (далее – ТТ) было указано неверное количество шкафов 6кВ, поэтому Уведомлением от 03.02.2023 № 2 были внесены соответствующие корректировки в ТТ, в части Приложения № 1 (п.п. 7, 7.2 Спецификации). Обращаем Ваше внимание на то, что комплект поставки КРУ-6кВ (65 шкафов) включает в себя 63 шкафа 6кВ, 2 шкафа ШВОТ (для секций 1Р,2Р) и комплект ЗИП, что детально отображено в Приложении № 1 к ТТ (п.п. 1 – 7.41 Спецификации). Поэтому в вопросах комплектации КРУ-6кВ, в части количества шкафов 6кВ, прошу руководствоваться опросным листам приложений № 1 – 3 к рабочей документации 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1 «Этап 1. Основная площадка. Главный корпус. Технические требования для выбора поставщика комплектного распределительного устройства 6 кВ» и Приложением № 1 к ТТ (п.п. 1 – 7.41 Спецификации), а в части шкафов ШВОТ и ЗИП руководствоваться Приложением № 1 к ТТ (п.п. 7 – 7.41 Спецификации).
Запрос
Добрый день! 1. Просим дать пояснения: п. 2.109 – 2.112 Параметры обмоток четырехобмоточных ТН, при этом в ТТ перечислены характеристики трехобмоточных. П. 2.113 – 2.115 Параметры трехобмоточных ТН, при этом перечислены характеристики двухобмоточных П. 2.116-2.120 Параметры четырехобмоточных ТН, при этом перечислены характеристики трехобмоточного 2. Так же мы предлагали к согласованию возможность применения трансформатора напряжения для ячеек Ввода: НАЛИ-НТЗ-6-04-0.2/3Р-60/100 УХЛ2, U1 = 6300В (без обмотки а1-в1-с1-о1). Мы получили ответ о том что, согласовано для секций M1BBA01 и M1BBB01. Для секций M01BCA01 и M01BCB01 применение трехобмоточного ТН не согласовано, но трансформатор НАЛИ-НТЗ-6-04-0.2/3Р-60/100 УХЛ2, U1 = 6300В (без обмотки а1-в1-с1-о1) - двухобмоточный трансформатор напряжения.
Ответ
1. Согласно Приложению № 1 к ДоЗ – «Технические требования» (далее – ТТ) в п.п. 2.103-2.109, 2.121 указаны общие технические требования как к четырехобмоточным, так и к трехобмоточным трансформаторам напряжения (далее ТН), в п.п. 2.111 – 2.113 указаны требования к четырехобмоточным ТН, в п.п. 2.115 – 2.116 требования к трехобмоточным ТН до ввода, в п.п. 2.118 – 2.119 требования к четырехобмоточным ТН до ввода резервной сборки. П.п. 2.103 – 2.109, 2.110 – 2.113, 2.115 – 2.116, 2.118 – 2.119 ТТ соответствуют рабочей документации 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 «Этап 1. Основная площадка. Главный корпус. Технические требования для выбора поставщика комплектного распределительного устройства 6 кВ» п.п. 5.1.68. 2. Согласно политике ПАО «РусГидро», применение эквивалентов оборудования допускается, характеристики предлагаемых эквивалентов должны соответствовать п.п. 2.103 – 2.121 ТТ.
Запрос
Добрый день! Просим продлить срок приема заявок до 17.02.2023 в связи с длительным ожиданием ответа от Поставщиков закупаемого оборудования.
Ответ
Разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
1. В составе ДоЗ: Приложение___1_к_ДоЗ_-_ТТ__лот___0097-КС_ДОХ-2023-УСГС_ п.3 Массогабаритные характеристики согласно Приложению № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1, однако Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1. отсутствует в составе ДоЗ. Просим предоставить Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1. 2. В составе ДоЗ: Приложение___1_к_ДоЗ_-_ТТ__лот___0097-КС_ДОХ-2023-УСГС_ п.4 Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам согласно Приложению № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1, однако Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1 отсутствует в составе ДоЗ. Просим предоставить Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1. 3. В составе ДоЗ: Приложение___1_к_ДоЗ_-_ТТ__лот___0097-КС_ДОХ-2023-УСГС_ п.5 Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям согласно Приложению № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1, однако Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1 отсутствует в составе ДоЗ. Просим предоставить Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1. 4. В составе ДоЗ: Приложение___1_к_ДоЗ_-_ТТ__лот___0097-КС_ДОХ-2023-УСГС_ п.6 Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию согласно Приложению № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1, однако Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1 отсутствует в составе ДоЗ. Просим предоставить Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1. 5. В составе ДоЗ: Приложение___1_к_ДоЗ_-_ТТ__лот___0097-КС_ДОХ-2023-УСГС_ п.7 Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией согласно Приложению № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1, однако Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1 отсутствует в составе ДоЗ. Просим предоставить Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1. 6. В составе ДоЗ: Приложение___1_к_ДоЗ_-_ТТ__лот___0097-КС_ДОХ-2023-УСГС_ п.8 Требования к технической документации согласно Приложению № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1, однако Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1 отсутствует в составе ДоЗ. Просим предоставить Приложение № 3: 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1.
Ответ
1 – 6. Обращаю Ваше внимание, что данная рабочая документация 9/ПГ-19-1-S1-M10-BB_-EP.TT1 Изм.1 присутствует в пакете ДОЗ, в виде Приложения к ТТ (лот № 0097-КС ДОХ-2023-УСГС).pdf.
Запрос
Уважаемый, Заказчик Согласно ТЗ п.6.10 Таблица 3Требования к продукции «На КРУ 6 кВ должно иметься разрешение на эксплуатацию предлагаемого типа устройства на особо опасных производственных объектах, выданное федеральной службой по экологическому,технологическому и атомному надзору.» Разрешения выдавались на основании 116-ФЗ, согласно Приказа от 29 февраля 2008 года N 112 об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах до марта 2014 года . С 30 марта 2014 года на основании приказа Ростехнадзора от 12 декабря 2013 года N 601 этот регламент утратил силу и разрешение не выдается. Просим пояснить на основании какого документа Ростехнадзора необходимо представить разрешение на эксплуатацию предлагаемого типа устройства.
Ответ
Информируем Вас о том, что Приложении № 1 к ДоЗ – «Технические требования» в п.п. 6.10 Таблицы 3 – «Требования к продукции», в столбце № 3 указано «Согласие с требованиями», которое подразумевает, что Участник соглашается с тем, что на КРУ 6кВ должно иметься разрешение на эксплуатацию предлагаемого типа устройства на особо опасных производственных объектах, выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. На этапе конкурсной заявки предоставление данного разрешения не требуется.
Запрос
Добрый день. В проекте договора присутствую некоторые разночтения: 1). В п.п. 2.5.2 и 2.5.4 указаны ссылки на п.п. 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6., но п.п. 2.4.2., 2.4.3., 2.4.6. в проекте договора отсутствуют. 2). В п.п 2.6 указано "Оплата производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, открытый в соответствии с п.2.6. Договора", то есть идет ссылка на тот же п.п.
Ответ
Уточненные Разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с подготовкой большого объема документации, просим продлить срок подачи заявок.
Ответ
Разъяснение в прилагаемом файле

Этапы процедуры

Публикация извещения

19.01.23 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1