Процедура: 32009582423

Наименование процедуры

Право заключения договора на поставку вводов высоковольтных

Организатор торгов

ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО" (ИНН 6500000024)

ФИО

Кечайкин Максим Владимирович

Телефон

8 4242 78-22-03

E-mail

Kechaykin-mv@sahen.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
высоковольтные вводы ввод высоковольтный
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Вводы высоковольтные

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
высоковольтные вводы ввод высоковольтный

4 000 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

15.10.20 08:43:00 (МСК)

Приём заявок

до 19.11.20 09:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 01.12.20 09:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 15.12.20 09:00:00 (МСК)

Проведение торгов

04.12.20 09:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПАО "САХАЛИНЭНЕРГО" (ИНН 6500000024)

Место поставки

В соответствии с документацией о закупке

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день! На запрос разъяснений по поводу уточнения длины отвода ввода установленного на трансформаторе (ввод БМТП-45-220/1600 1971, номер чертежа – 181) получен ответ об отсутствии габаритного чертежа ввода 181 и предоставления габаритного 181 со стороны потенциального поставщика. При запросе в информационной сети интернет также не удалось найти данный габаритный чертеж, но габаритные размера есть в стандарте организации ЦКБ "Энергоремонт" (данная информация направлена на belonosova-oa@sahen.ru). Просим согласовать длину ввода L = 4904 мм и внести изменения в ТЗ. Также подтверждаем что при длине ввода L=4904 мм, длина отвода L5=4025 мм.
Ответ
Добрый день! Длину ввода L = 4904 мм согласовываем, без изменения длины внутреннего шлейфа ввода и без увеличения нижней части ввода (L1). Документация о закупке скорректирована.
Запрос
Добрый день. Прошу уточнить длину отвода ввода который установлен на трансформаторе (Ввод БМТП-45-220/1600 1971, номер чертежа – 181). Так как считаем что она будет отличаться от требуемой. Данная информация требуется для подбора аналога.
Ответ
Здравствуйте! Ответ во вложении.
Запрос
Добрый день! Просим согласовать длину ввода L=4904 мм вместо L=4530 мм (Установленный ввод БМТП-45-220/1600 1971, номер чертежа – 181 имеет L=4930мм)
Ответ
Здравствуйте! Ответ во вложении.
Запрос
Здраствуйте, в связи длительной подготовкой технического предложения просим продлить время окончания подачи предложений до 31.10.2020г.
Ответ
Добрый день! Срок окончания подачи предложений продлен до 05.11.2020 9:00 (мск)
Запрос
доброе утро! в связи с длительной подготовкой технико-коммерческого предложения просим продлить время окончания подачи предложений до 30.10.2020г.
Ответ
Добрый день! Срок окончания подачи предложений продлен до 05.11.2020 9:00 (мск)
Запрос
Добрый день! Просим объяснить требование о наличии экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети», помимо декларации/сертификата соответствия, для объектов, не подведомственных ПАО «Россети».
Ответ
Добрый день! Данное требование исключено из Технических требований. Документация о закупке скорректирована.
Запрос
Здраствуйте! Просим уточнить тип и номер габаритного чертежа ввода который стоит и требует замены.
Ответ
Добрый день! Ввод БМТП-45-220/1600 1971, номер чертежа – 181.
Запрос
Добрый день! Просим согласовать следующие параметры: Напряжение фазное равное 145кВ вместо 146кВ Масса ввода 382 кг, вместо 270кг L=4904 мм вместо L=4530 мм L2=1225 мм вместо L2=1140 мм L4=2400 мм вместо L4=2100 мм D3=234 мм вместо D3=210 мм D4=250 мм вместо D4=251 мм L6=120 мм вместо L6=91 мм
Ответ
Добрый день! При увеличении длины L4 (и как следствие – L) увеличивается общая высота ввода, однако в связи со строго определенной длиной шлейфа от обмоток силового трансформатора при монтаже такого ввода придется наращивать длину шлейфа (косы) на 300 мм, что не удовлетворяет Заказчика. Заказчик не может согласовать увеличение размера L6 в связи с возможностью негабарита нижней точки ввода до обмоток трансформатора (сокращение расстояния до обмоток трансформатора (сокращение расстояния до обмоток на 31 мм). Изменение остальных параметров: L2, D3 и фазное напряжение Заказчик согласовывает.
Запрос
Добрый день! Учитывая, что у разных производителей высоковольтных вводов различаются длина верхней части и общая длина ввода, просим внести изменения в параметр L -4530 мм (общая длина ввода) указав "не более/ не менее 4530 мм", либо указать интервальное значение от … мм и до … мм. Указывая точный размер L -4530 мм Вы ограничиваете конкуренцию, поскольку общая длина ввода у разных производителей отличается.
Ответ
Добрый день! L от 4500 мм и до 4560 мм
Запрос
Добрый день! На запрос разъяснений по поводу уточнения длины отвода ввода установленного на трансформаторе (ввод БМТП-45-220/1600 1971, номер чертежа – 181) получен ответ об отсутствии габаритного чертежа ввода 181 и предоставления габаритного 181 со стороны потенциального поставщика. При запросе в информационной сети интернет также не удалось найти данный габаритный чертеж, но габаритные размера есть в стандарте организации ЦКБ "Энергоремонт" (данная информация направлена на belonosova-oa@sahen.ru). Просим согласовать длину ввода L = 4904 мм и внести изменения в ТЗ. Также подтверждаем что при длине ввода L=4904 мм, длина отвода L5=4025 мм.
Ответ
Добрый день! Длину ввода L = 4904 мм согласовываем, без изменения длины внутреннего шлейфа ввода и без увеличения нижней части ввода (L1). Документация о закупке скорректирована.
Запрос
Добрый день. Прошу уточнить длину отвода ввода который установлен на трансформаторе (Ввод БМТП-45-220/1600 1971, номер чертежа – 181). Так как считаем что она будет отличаться от требуемой. Данная информация требуется для подбора аналога.
Ответ
Здравствуйте! Ответ во вложении.
Запрос
Добрый день! Просим согласовать длину ввода L=4904 мм вместо L=4530 мм (Установленный ввод БМТП-45-220/1600 1971, номер чертежа – 181 имеет L=4930мм)
Ответ
Здравствуйте! Ответ во вложении.
Запрос
Здраствуйте, в связи длительной подготовкой технического предложения просим продлить время окончания подачи предложений до 31.10.2020г.
Ответ
Добрый день! Срок окончания подачи предложений продлен до 05.11.2020 9:00 (мск)
Запрос
доброе утро! в связи с длительной подготовкой технико-коммерческого предложения просим продлить время окончания подачи предложений до 30.10.2020г.
Ответ
Добрый день! Срок окончания подачи предложений продлен до 05.11.2020 9:00 (мск)
Запрос
Добрый день! Просим объяснить требование о наличии экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети», помимо декларации/сертификата соответствия, для объектов, не подведомственных ПАО «Россети».
Ответ
Добрый день! Данное требование исключено из Технических требований. Документация о закупке скорректирована.
Запрос
Здраствуйте! Просим уточнить тип и номер габаритного чертежа ввода который стоит и требует замены.
Ответ
Добрый день! Ввод БМТП-45-220/1600 1971, номер чертежа – 181.
Запрос
Добрый день! Просим согласовать следующие параметры: Напряжение фазное равное 145кВ вместо 146кВ Масса ввода 382 кг, вместо 270кг L=4904 мм вместо L=4530 мм L2=1225 мм вместо L2=1140 мм L4=2400 мм вместо L4=2100 мм D3=234 мм вместо D3=210 мм D4=250 мм вместо D4=251 мм L6=120 мм вместо L6=91 мм
Ответ
Добрый день! При увеличении длины L4 (и как следствие – L) увеличивается общая высота ввода, однако в связи со строго определенной длиной шлейфа от обмоток силового трансформатора при монтаже такого ввода придется наращивать длину шлейфа (косы) на 300 мм, что не удовлетворяет Заказчика. Заказчик не может согласовать увеличение размера L6 в связи с возможностью негабарита нижней точки ввода до обмоток трансформатора (сокращение расстояния до обмоток трансформатора (сокращение расстояния до обмоток на 31 мм). Изменение остальных параметров: L2, D3 и фазное напряжение Заказчик согласовывает.
Запрос
Добрый день! Учитывая, что у разных производителей высоковольтных вводов различаются длина верхней части и общая длина ввода, просим внести изменения в параметр L -4530 мм (общая длина ввода) указав "не более/ не менее 4530 мм", либо указать интервальное значение от … мм и до … мм. Указывая точный размер L -4530 мм Вы ограничиваете конкуренцию, поскольку общая длина ввода у разных производителей отличается.
Ответ
Добрый день! L от 4500 мм и до 4560 мм

Этапы процедуры

Публикация извещения

15.10.20 08:43:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1