Процедура: 31908669244

Наименование процедуры

Определение поставщика на поставку линейных изоляторов для нужд филиалов ПАО «МОЭСК»

Организатор торгов

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5036065113)

ФИО

Саркисова Эмма Олеговна

Телефон

7-495-6624070

E-mail

SarkisovaEO@moesk.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

ПАО «Россети», rosseti.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка линейных изоляторов (ЗНТ 062-0012168)

1 966 481,52

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

16.12.19 16:42:43 (МСК)

Приём заявок

до 06.02.20 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 27.02.20 21:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 06.03.20 21:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН 5036065113)

Место поставки

В соответствии с Документацией о закупке

Документы

Лот 1

Разъяснения

Запрос
Добрый день! В документации Вы прописываете следующие технические параметры требуемые изоляторов на 10 Кв: Изолятор ШФ 10 кВ, 12,5 кН, пробивное напряжение 160 кВ. В соответствии с требованиями ГОСТ 1232-93 фарфоровые изоляторы на 10кВ тип ШФ-10 имеют следующие характеристики: Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 12,5 кН; Пробивное напряжение в изоляционной среде – не менее 140 кВ (у Вас 160 кВ). Просим Вас дать пояснения или привести технические параметры пробивного напряжения фарфоровых изоляторов на 10 кВ на соответствие ГОСТ 1232-93. Просим предоставить технические параметры на изоляторы на 20 Кв: Изолятор ШФ 20 кВ, 13 кН, пробивное напряжение 160 кВ; Изолятор ШФ 20 кВ, 13 кН, пробивное напряжение 180 кВ; Изолятор ШФ 20 кВ, 13 кН, ПН 135 кВ. в связи разными характеристиками пробивного напряжения одного и того же изолятора типа ШФ 20 кВ и привести их на соответствие ГОСТ 1232-93.
Ответ
Добрый день. Просьба учитывать технические параметры, указанные в скорректированной Спецификации на поставку ТМЦ от 24.12.2019. Необходимо обратить внимание на индекс модернизации изолятора.
Запрос
Добрый день! В документации Вы прописываете следующие технические параметры требуемые изоляторов на 10 Кв: Изолятор ШФ 10 кВ, 12,5 кН, пробивное напряжение 160 кВ. В соответствии с требованиями ГОСТ 1232-82 фарфоровые изоляторы на 10кВ тип ШФ-10 имеют следующие характеристики: Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 12,5 кН; Пробивное напряжение в изоляционной среде – не менее 140 кВ (у Вас 160 кВ). Просим Вас дать пояснения или привести технические параметры пробивного напряжения фарфоровых изоляторов на 10 кВ на соответствие ГОСТ 1232-82.
Ответ
Добрый день. Просьба учитывать технические параметры, указанные в скорректированной Спецификации на поставку ТМЦ от 24.12.2019
Запрос
Добрый день! В документации Вы прописываете следующие технические параметры требуемые изоляторов на 20 Кв: Изолятор ШФ 20 кВ, 13 кН, пробивное напряжение 160 кВ; Изолятор ШФ 20 кВ, 13 кН, пробивное напряжение 180 кВ; Изолятор ШФ 20 кВ, 13 кН, ПН 135 кВ. В соответствии с требованиями ГОСТ 1232-82 фарфоровые изоляторы на 20кВ тип ШФ-20 должны иметь следующие технические характеристики: Нормированная механическая разрушающая сила на изгиб – не менее 13,0 кН; Пробивное напряжение в изоляционной среде – не менее 160 кВ (у Вас 160 кВ, 180кВ и 135 кВ) Просим Вас дать пояснения или привести технические характеристики пробивного напряжения фарфоровых изоляторов на 20 кВ на соответствие ГОСТ 1232-82.
Ответ
Добрый день. Просьба учитывать технические параметры, указанные в скорректированной Спецификации на поставку ТМЦ от 24.12.2019
Запрос
Добрый день! Какая шапка у изоляторов вам нужны?! ушастые или обычные, во вложении эскизы возможных вариантов. Данный параметр не прописан в Вашем техническом задании.
Ответ
Добрый день. См. Уведомление о внесении изменений от 24.12.2019
Запрос
Добрый день. Просим уточнить необходимую длину пути утечки по всем изоляторам, а также необходимый тип провода (способ крепления).
Ответ
Добрый день. Ваш вопрос находится на рассмотрении и требует детальной проработки. О результатах будет сообщено дополнительно.

Этапы процедуры

Публикация извещения

16.12.19 16:42:43

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1