Процедура: 31908531212

Наименование процедуры

Право заключения договора на выполнение работ по организации учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителями ПО ПГЭС, ЦЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» с применением нетарифных источников финансирования.

Организатор торгов

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА" (ИНН 6671163413)

ФИО

Тимошенко Татьяна Андреевна

Телефон

7-343-2932069

E-mail

Timoshenko-TA@rosseti-ural.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

ПАО «Россети», rosseti.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

«Работы по организации учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности с потребителями ПО ПГЭС, ЦЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» с привлечением нетарифных источников финансирования»

317 335 822,58

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

18.11.19 13:00:32 (МСК)

Приём заявок

до 24.01.20 09:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 24.01.20 09:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 30.01.20 21:59:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА" (ИНН 6671163413)

Место поставки

В соответствии с Документацией

Документы

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Просим пояснить: что подразумевается под «количеством точек учета в ТП» в таблице ”Места организации учета электроэнергии” Приложение 1 ТЗ конкурсной документации - это количество счетчиков потребителей (абонентов) или счетчиков Технического учета? Если это счетчики потребителей (абонентов) – то значит, в расчетах стоимости конкурса не учтены затраты, связанные с работами (включая оборудования) по установке счетчиков и средств измерения (ТТ ТН) для технического учета, а если это счетчики технического учета, то количество не соответствует фактическому количеству объектов по таблице ”Места организации учета электроэнергии”
Ответ
1: Это кол-во 3-х фазных трансформаторного включения точек технического учета в ТП. 2. : Кол-во 3-х фазного трансформаторного включения точек технического учета соответствует табличным данным.
Запрос
В составе закупочной документации отсутствует информация о сроках оплаты за выполненные работы. Прошу предоставить заполненное приложение №11 к договору - "График платежей".
Ответ
Добрый день, "График платежей" входит в состав файла "23_10 ЦЭС ПГЭС версия на торги 26.09.2019 г. база 2018-2019 гг"
Запрос
В связи со значительным объемом документации, необходимой для подачи заявки на участие, просим перенести дату окончания срока подачи заявок
Ответ
Продлены сроки проведения процедуры
Запрос
Добрый день! Согласно ТЗ пункт 4.4, в части телесигнализации ИВКЭ осуществляет информирование в случаях: открытие-закрытие дверей РУ НН и ВН, срабатывание контакторной станции, АВР, сигнализация о задымлении помещения, сигнализация пофазно о пропадании напряжения на секции и отходящих линиях 0.4 кВ. (при необходимости). Прошу Вас уточнить: 1. «Необходимость» реализации 2. В случае «необходимости» – указать четкий перечень ТП на которых необходимо реализовать, перечень сигналов в разрезе каждой ТП, для выбора оборудования с необходимым кол-вом входов телесигнализации для каждой ТП. 3. В случае «необходимости» – в рамках проекта предусматривается только установка ИВКЭ, позволяющего реализовать информирование, в части телесигнализации? Или необходимо произвести поставку датчиков, материалов, СМР и ПНР по интеграции телеметрических данных. 4. В какое ПО осуществляется передача данных телесигнализации? 5. Для передачи данных телесигнализации должен использоваться отдельный канал передачи данных? 6. Какой протокол необходимо использовать для передачи телесигнализации?
Ответ
1-3. В п. 4.4 ТЗ указано « В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет информирование следующих случаях (при необходимости)…», из чего следует, что оборудование на уровне ИВКЭ должно обладать функционалом и интерфейсными выходами в объеме, достаточно для организации Заказчиком при необходимости информирования служб Заказчика в указанном в п.4.4. ТЗ объеме. 4. Передача данных телесигнализации осуществляется в Производственные отделения «Пермские городские электрические сети», «Центральные электрические сети. 5. Согласно ТЗ Том 1 ПО ПГЭС, ЦЭС пункт 4.6. выбор канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных. При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования собственных телекоммуникационных связей 6. Согласно ТЗ Том 1 ПО ПГЭС, ЦЭС пункт 4.6 технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с.
Запрос
1) Согласно ТЗ пункт 4.4 В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет информирование в следующих случаях: открытие-закрытие дверей РУ НН и ВН, срабатывание контакторной станции, АВР, сигнализация о задымлении помещения, сигнализация пофазно о пропадании напряжения на секции и отходящих линиях 0.4 кВ. Прошу Вас указать в разрезе каждой ТП сколько каких каналов телесигнализации необходимо учитывать. Список возможных каналов ТС: • Положение двери Шкафа ТМ и АСУЭ -1 канал ТС ? • Положение двери(ей) шкафа силового оборудования - 1 канал ТС ? • Наличие напряжения на отходящих фидерах (от 2х до 6 фидеров - 72фазы / 36фаз / 18 фаз)- 72 канала ТС / 36 каналов ТС / 18 каналов ТС ? • Контроль напряжения питания на вводе в устройство - 1 канал ТС ? • 1 ТС с датчиков пожарной сигнализации - 1 канал ТС ? • 1 ТС с датчиков объема - 1 канал ТС ? • Положение секционного выключателя - 1 канал ТС ? • Тип ТП - однотрансформаторная или двухтрансформаторная 2) Прошу указать, имеется ли существующее оборудование, которое необходимо интегрировать во вновь создаваемую АСКУЭ? Укажите наименование. 3) В спецификациях 1 и 2 части "Приложение 1" прописаны счетчики и УСПД Миртек, Вы будете рассматривать аналоги? 4) В спецификации 2 часть"Приложение 1" указано ВПКУ-10кВ РиМ-384.01(02)/2, Будут ли рассматриваться другие предложения ПКУ? 5) Рассматриваете ли Вы применение аналогов материалов для монтажа, указанных в приложении 1 ?
Ответ
1)В п. 4.4. ТЗ указано «В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет информирование в следующих случаях (при необходимости)…», из чего следует, что оборудование на уровне ИВКЭ (при его использовании) должно обладать функционалом и интерфейсными выходами в объеме, достаточном для организации Заказчиком при необходимости информирования служб Заказчика в указанном в п.4.4 ТЗ объеме. Тип ТП - как однотрансформаторные, так и двухтрансформаторные ТП. Уточняется в рамках проведения предпроектного обследования. 2) интегрировать во вновь создаваемую АСКУЭ существующее оборудование не требуется. 3) Рассматриваются все типы счетчиков и УСПД, соответствующие требованиям настоящего ТЗ. 4) Рассматриваются все типы ВПКУ-10кВ, соответствующие требованиям настоящего ТЗ. 5) Аналоги материалов рассматриваться будут.

Этапы процедуры

Публикация извещения

18.11.19 13:00:32

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1