Процедура: 31908455916

Наименование процедуры

КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЭЗМИНСКОЙ ГЭС ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА ПАО «РУСГИДРО» - «СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ФИЛИАЛ» (ЛОТ № 8-ТПИР-2019-СОФ)

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Брякина Оксана Николаевна

Телефон

7-495-1220555

E-mail

BriakinaON@rushydro.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка оборудования распределительных устройств Эзминской ГЭС

298 039 535,15

без НДС

Обеспечение заявки:

1 490 197,68 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

29.10.19 15:24:00 (МСК)

Приём заявок

до 22.05.20 12:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 29.10.20 12:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 11.11.20 12:00:00 (МСК)

Проведение торгов

05.11.20 12:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПАО "РУСГИДРО" (ИНН 2460066195)

Место поставки

В соответствии с ДоЗ

Документы

Приложения к извещению
Лот 1

Разъяснения

Запрос
Вопрос № 1: Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуются трехколёсные разъединители. При это к поставке в составе одного разъединителя требуется Разъединитель однополюсный главного токоведущего контура - Шт. - 3 Исходя из данных требования к поставке подходят как трехколёсные разъединители так и трехфазовая группа однополюсных разъединителей. Однако трёхфазный разъединитель не является эквивалентом трехфазовой группы из однополюсных разъединителей. Просим конкретизировать требования на поставку разъединителей и внести корректировки в документацию. Ответ на вопрос № 1: 1.1. В п. 2.2.1.1 на странице 56 ТТ указано следующее: Комплектные отдельно стоящие коммутационные аппараты одного полюса (главные ножи, заземлители) собраны на одной раме заводского изготовления 1.2. В п. 2.2.4.2 на странице 57 ТТ указано следующее: По полюсное (по фазное) исполнение с одним общим проводом на три полюса. 1.3. Таким образом в п. п. 2.2.4.2 на странице 57 ТТ дается уточнение того, что понятие полюс и фаза имеет одно и тоже значение, (т.е. согласно ответу 1.2 разъединитель должен иметь один привод на три фазы). 1.4. Т.е. разъединитель комплектуется одним приводом на три фазы (три полюса). Добрый день! Пополюсное (пофазное) исполнение подразумевает, что каждая фаза управляется одним приводом. П.2.2.4.2 содержит требование о том, что разъединитель долженпредставлять собой "полюсное (по фазное) исполнение с одним общим проводом на три полюса.". В таком случае если разъединитель управляется одним приводом то он является трехфазным (трехполюсным). Просим скорректировать данные требования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Вопрос № 1: Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется: Трансформатор тока (ТТ) 110кВ для установки на открытом воздухе встроенный с наружной стороны во вводы выключателя 110кВ, кл. точности 0,2S (обмотка учета), номинальная мощность/ расчетная вторичная нагрузка, не менее: 5ВА /1,4ВА, коэффициентами трансформации тока к.т.т = 200/1А. Ток электродинамической стойкости не менее 50кА Ток термической стойкости не менее 20кА (3с). Настоящим сообщаем, что трансформаторы тока встраиваемые в вода высоковольтных выключателей не являются трансформаторами тока "для установки на открытом воздухе", а являются трансформаторами, встраиваемыми в высоковольтные аппараты, и не могут применяться вне объема выключателя. Считаем данную формулировку не корректной и просим внести соответствующие изменения в КД. Ответ на вопрос № 1: 1.1. В п. 2.2.5.1 на странице 43 ТТ указано следующее: ТТ, встроенные во вводы выключателей конструктивно должны иметь возможность выполнения поверок. 1.2. Т.е. трансформаторы тока устанавливаются снаружи вводов выключателя и не располагаются внутри бака выключателя. Наличие защитного кожуха снаружи трансформатора тока не будет являться основанием для отклонения заявки. Трансформаторы тока устанавливаются снаружи вводов, но при этом устанавливаются закрытом объеме, что противоречить требованию о необходимости их установки на открытом воздухе! Просим внести правки, а также уточнить согласно каких нормативных документов приведены требования о необходимости установки трансформаторов тока снаружи вводов и не возможно предложение выключателей с трансформаторами тока установленными в вводах выключателя. Сам термин бакового выключателя подразумевает выключатель с встроенными трансформаторами тока.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Ответ на вопрос № 1: 1.1. В п. 2.2.4.2 на странице 41 ТТ указано следующее: Каждый полюс должен содержать корпус выключателя с дугогасительной камерой и оболочкой с баковой опорной конструкцией. 1.2. В п. 2.2.4.8 на странице 42 ТТ указано следующее: Выключатели должны иметь по полюсное (по фазное) исполнение с одним общим приводом на три полюса. 1.3. В п.1 на странице 4 Приложения 2 к ТТ указано следующее: Выключатель высоковольтный, элегазовый (для присоединений ВЛ-110кВ). Трехфазная группа однополюсных модулей с высоковольтными вводами (типа ВЭБ-110(1) - для унификации или эквивалент, номинальное напряжение 110кВ, номинальный ток не менее 2500А); номинальный ток отключения не менее 40кА); с пружинным приводом на три полюса. 1.4. Таким образом в п. п. 2.2.4.8 на странице 42 ТТ дается уточнение того, что понятие полюс и фаза имеет одно и тоже значение, а п.1 на странице 4 Приложения 2 определено, что выключатель должен иметь один привод на три полюса (т.е. согласно ответу 1.2 выключатель должен иметь один привод на три фазы). 1.5. Т.е. выключатель комплектуется одним приводом на три фазы (три полюса). Согласно полученных ответов делаем вывод что выключатель состоящие из трех полюсов (фаз) управляется одним приводом (что ранее также было понятно и указывалось в тексте дозапроса), из чего следует, что выключатель является трехполюсным (трехфазным). Таким образом просим скорректировать пункты в которых участвуют формулировки: "Трехфазная группа однополюсных модулей", "Выключатели должны иметь по полюсное (по фазное) исполнение", т.к. они вводят в заблуждение и противоречат требованиям!
Ответ
текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Часть 2 (начало в предыдущем запросе): 6. В требованиях к вводам выключателя (которые являются составной частью выключателя) п.1.1.8.1.9 Ток термической стойкости, не менее, 50 кА при этом ток отключения выключателя п.1.1.5.5 40 кА. Один пункт противоречит другому. Просим привести к соответствию. 7. В требованиях к вводам выключателя (которые являются составной частью выключателя) п.1.1.8.1.11 Ток динамической стойкости, не менее, 125 кА при этом ток динамической стойкости самого выключателя п. 1.1.5.6.1 100 кА. Один пункт противоречит другому. Просим привести к соответствию. 8. Согласно технических требований к встроенным трансформаторам тока содержаться требования о необходимости поставки встроенных трансформаторов тока с классами точности PR. На сегодняшний день на территории РФ нет ни одной аттестованной лаборатории для испытания обмоток с данными классами точности, а также нет ни одного аттестованного производили изготавливающего баковые выключатели укомплектованные трансформаторами тока с классами точности PR. По существу вышеизложенного считаем, что приведенные требования искусственно приведены в ТЗ для закладки определенного производителя и является нарушением части 1 статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" и части 1 статьи 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", так как ограничивает круг потенциальных участников. Просим Вас предоставить обоснование необходимости этого требования, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, либо исключить это требование из технического задания.
Ответ
текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Часть 1: Добрый день! Согласно технических требований на поставку баковых выключателей 110 кВ имеют место быть следующие пункты ТЗ: 1. Данные о зоне выхлопа: в зону выхлопа не должно входить соседние полюса, привод, манометры, приводной механизм. Направление выхлопа-вниз (п.1.1.5.23). Данные требования никак не влияют на работу выключателя, не регламентируются нормативными документами РФ и приведены специально для искусственного ограничения конкуренции. 2. Один датчик влажности элегаза каждого газоизолированного объема (п.1.4.5). при этом на сегодняшний день ни один из производителей баковых выключателей 110 кВ не комплектует свои аппараты датчиками влажности. Элегазовый выключатель снабжается датчиком давления элегаза, а влажность элегаза которым заполняется выключатель проверяется при заполнении выключателя элегазом при помощи гигрометра. Данные требования никак не влияют на работу выключателя, не регламентируются нормативными документами РФ и приведены специально для искусственного ограничения конкуренции. 3. Комплектные отдельно стоящие коммутационные аппараты, состоящие из газоизолированных отсеков по фазного исполнения, собранные в единую конструкцию наружной установки (п.2.2.1). Пофазное исполнение подразумевает собой управление каждой фазы своим отдельным приводом, однако согласно п.п.2.2.4.8 привод устанавливается один на три фазы, что в свою очередь означает что выключатель является трехфазовым. Просим откорректировать данные неточности. 4.Выключатели должны иметь по полюсное (по фазное) исполнение с одним общим проводом на три полюса. (п.2.2.4.8) (См. п.3 данного письма). 5. Допускается наличие сварных швов элегазовых отсеков (не более 2-х на отсек), но данные швы не должны располагаться в зонах активных частей и не должны создавать опасности аварийных ситуаций. (п.2.2.7.14). Данные требования никак не влияют на работу выключателя, не регламентируются нормативными документами РФ и приведены специально для искусственного ограничения конкуренции.
Ответ
текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом прорабатываемой документации просьба перенести срок окончания подачи заявок на 05.06.2020г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Доброе день! Измененные технические требования предусматривают ограничения конкуренции среди производителей, по причине заложенных уникальных решений по 110 кВ под УЭТМ, 35 кВ под СЭЩ, а 10 кВ под МЭЩ. С целью расширения конкуренции просим Вас перенести срок окончания подачи заявок на 05.06.2020 г. и внести соответствующие изменения.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно п.2.2.1 Технических требований к поставке требуется трансформатор напряжения с литым корпусом электромагнита " Корпус электромагнитного устройства: Герметичный литой металлический корпус" Просим допустить к рассмотрению трансформаторы напряжения с сварным корпусом электромагнита.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется выключатель с "Датчик влажности элегаза (должен быть установлен для каждого газоизолированного отсека) с выходом 4-20мА", при этом на сегодняшний день ни один из производителей баковых выключателей 110 кВ не комплектует свои аппараты датчиками влажности. Элегазовый выключатель снабжается датчиком давления элегаза, а влажность элегаза которым заполняется выключатель проверяется при заполнении выключателя элегазом при помощи гигрометра. Просим скорректировать данные требования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется: Трансформатор тока (ТТ) 110кВ для установки на открытом воздухе встроенный с наружной стороны во вводы выключателя 110кВ, кл. точности 0,2S (обмотка учета), номинальная мощность/ расчетная вторичная нагрузка, не менее: 5ВА /1,4ВА, коэффициентами трансформации тока к.т.т = 200/1А. Ток электродинамической стойкости не менее 50кА Ток термической стойкости не менее 20кА (3с). Настоящим сообщаем, что трансформаторы тока встраиваемые в вода высоковольтных выключателей не являются трансформаторами тока "для установки на открытом воздухе", а являются трансформаторами встраиваемыми в высоковольтные аппараты и не могут применяться вне объема выключателя. Считаем данную формулировку не корректной и просим внести соответствующие изменения в КД.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется " Шкаф местного управления трехфазной группой однополюсных высоковольтных выключателей 110кВ для установки на открытом воздухе, включая стандартные, изготовленные по заводской конструкторской документации: - конструкции для его установки; - поддерживающие и проходные конструкции для прокладки и подсоединения кабелей." Просим скорректировать данные требования т.к. формулировка о том, что выключатели являются однополюсными абсолютно не корректна. Выключатели типа ВЭБ-110 УЭТМ являются трехколёсными т.к состоят из трех полюсов управляемых одним приводом. На основании этого такие формулировки как "трехфазной группой однополюсных высоковольтных выключателей ", "Трехфазная группа однополюсных модулей с высоковольтными вводами " являются технически неверными и приводят к путанице, а также могут двусмысленно толковаться Закупочной комиссией, что может привести к неоднозначности суждений и правильности предоставляемого участником ТЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется " Шкаф местного управления трехфазной группой однополюсных высоковольтных выключателей 110кВ для установки на открытом воздухе, включая стандартные, изготовленные по заводской конструкторской документации: - конструкции для его установки; - поддерживающие и проходные конструкции для прокладки и подсоединения кабелей." Просим скорректировать данные требования т.к. формулировка о том, что выключатели являются однополюсными абсолютно не корректна. Выключатели типа ВЭБ-110 УЭТМ являются трехколёсными т.к состоят из трех полюсов управляемых одним приводом. На основании этого такие формулировки как "трехфазной группой однополюсных высоковольтных выключателей ", "Трехфазная группа однополюсных модулей с высоковольтными вводами " являются технически неверными и приводят к путанице, а также могут двусмысленно толковаться Закупочной комиссией, что может привести к неоднозначности суждений и правильности предоставляемого участником ТЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день ! Согласно ТТ приложения 1 к ДоЗ, таблица 7, п 1.1.1 Участник должен иметь опыт изготовления и поставки оборудования (далее-продукции в данной таблице): - высоковольтных элегазовых выключателей 110кВ и выше или - распределительных трансформаторных подстанций напряжением 35кВ и выше Просим пояснить будет ли приниматься к рассмотрению опыт поставок участника оборудования КРУ, КРУ в блочно-модульном исполнении 6-35 кВ, КТПБ (ОРУ) 35, 110кВ и выше, трансформаторов 110 кВ ,разъединителей, ЗОН 110 кВ, ОПН 110 кВ и выше, с учетом того, что данное оборудование является составной частью ОРУ 35-110 кВ и выше. Так же обращаем ваше внимание, что: 1. Высоковольтные элегазовые выключатели 110кВ и выше, для которых необходим опыт изготовления и поставки, являются только составляющей частью ОРУ 110 кВ, которая является предметом закупки. 2. Распределительные трансформаторные подстанции 35 кВ и выше не является предметом данной закупки
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуются трехколёсные разъединители. При это к поставке в составе одного разъединителя требуется Разъединитель однополюсный главного токоведущего контура - Шт. - 3 Исходя из данных требования к поставке подходят как трехколёсные разъединители так и трехфазовая группа однополюсных разъединителей. Однако трёхфазный разъединитель не является эквивалентом трехфазовой группы из однополюсных разъединителей. Просим конкретизировать требования на поставку разъединителей и внести корректировки в документацию.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! С целью детальной подготовки технической части заявки и с учетом последних изменений, и большого объема прорабатываемой документации. Просим перенести срок окончания подачи заявки не ранее 01.06.2020г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день ! В связи с отсутствием ответа на ранее заданный вопрос. Просим перенести дату и время окончания подачи заявок на 7 дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи с внесением изменений в техническую документацию, для её детальной проработки просим перенести срок подачи заявок на 10 дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи с большим объемом внесенных изменений в ТЗ недостаточно времени на подготку предложения, к указанному сроку не успеваем подготовить ТП, просим продлить срок подачи заявок на 10 дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Для подготовки наилучшего технического предложения, просим перенести срок окончания подачи заявок на 04.06.2020 г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Для более детальной и тщательной подготовки конкурсной заявки, просим Вас перенести срок окончания подачи заявок на 05.06.2020 г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с большим объемом изменений в технической документации просим продлить срок подачи конкурсной заявки до 29.05.2020, для более точной подготовки технического предложения.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи с предоставленными разъяснениями от 14.05. , а также удаленным режимом работы, требуется больше времени на проработку ТЗ. Просим перенеси срок подачи заявок на 11.06.
Ответ
текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить сроки окончания подачи зявок до 05.06
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с карантинными мерами и прошедшими праздниками и нерабочими днями, просим Вас предоставить дополнительное время на проработку и перенести срок вскрытия конвертов на 10 дней Спасибо.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 12. Приложение 2 к Техническим требованиям «Поставка оборудования распределительных устройств 0,4/10/110кВ Эзминской ГЭС» содержит Таблицу 6.2. «Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования и устройств Системы собственных нужд переменного тока Головного узла» и таблицу 6.3. «Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования и устройств Системы собственных нужд переменного тока Напорного узла». Указанные таблицы содержат примечания, что первичные распределительные пункты 0,4кВ для размещения поставляются по отдельному. Просим сообщить о необходимости поставки оборудования, внесённого в таблицы 6.2 и 6.3.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Таблица №3.2 пункт 2.1, таблица №3.3 пункте 2.1.1.1 , а также таблица №3.3. в пункте 2.1.1.1 документа «Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020» устанавливает фарфор как обязательное требование для материала внешней изоляции. При этом, для остального оборудования, допускается полимерная изоляция, а для отдельных устройств – только полимерная внешняя изоляция. Просим пересмотреть требования указанных пунктов и допустить возможность использования полимерной внешней изоляции.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 4. В Таблица №3.4 «Технические требования к разъединителям наружной установки 110кВ» в П.1.1.6.1 требований к разъединителям 110кВ устанавливаются требования к механическим нагрузкам изоляторов в составе разъединителей в соответствии с требованиями к шинным опорам п.5.4-5.5 ГОСТ 52082. Для разъединителей механические нагрузки устанавливает ГОСТ 52576. Отсылка к требованиям ГОСТ для опорных изоляторов некорректна. Необходимо внести изменения в требования. 5. В Таблица №3.2 «Технические требования к трансформаторам напряжения 110кВ наружной установки» в п. 2.2.2.2.1 Электромагнитные датчики применяются в силовых трансформаторах, в измерительных – визуальный контроль через смотровое окошко. Требование необходимо скорректировать.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Исходя из возможностей транспортировки, порталы ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ (типовой проект 3.407.2-162) могут быть поставлены на объект только в частично разобранном виде. Просим подтвердить, что работы по сборке порталов при строительстве ОРУ будут осуществлены монтажной организацией и не входят в стоимость данного Лота.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 11. 1. В технических требованиях (Приложение 1 к документации о закупке) в Таблице №3.14 п. 1.1.5.7, п. 1.1.5.8 имеется ссылка на блочно-модульное здание (БМЗ) КРУН 35кВ, КРУН-10 кВ. Так же упоминания о БМЗ имеются в спецификации поставляемого оборудования (Приложение №2 к ТТ). Просим дать пояснения, требуется ли изготовления блочно-модульных зданий для размещения в них ячеек 10кВ, 35кВ? 2. По причине сложной международной эпидемиологической обстановки, а также принимая во внимание Указ Президента РФ №206 от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщаем, что оценить стоимость и возможность поставки заявленного в ТЗ оборудования в рамках сроков проведения процедуры не представляется возможным. В связи с чем, просим Вас продлить срок окончания подачи заявок на 10 (десять) рабочих дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 7. В Таблице №6. Сроки выполнения поставок, оказания услуг Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ_ в строках 8 и 14 указано требования выполнения Шеф-услуг (монтажные и пусконаладочные работ) на Генераторном распределительном устройстве 10кВ. В соответствии с техническими требованиями данное оборудование не входит в объем поставки. Просим Вас указать производителся, модель и количество ячеек Генераторного распределительного устройства 10кВ для подготовки запросов на завод–изготовитель в части выполнения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ. 8. Согласно п. 1.1.8.1.4 ТЗ на выключатели 110 кВ к поставке требуется выключатель у которого ввода выполнены с твердой внутренней изоляции. На сегодняшний день ни один из Российских производителей высоковольтного оборудовния не изготавливает выключатели у которых ввода выполнены с твердой внутренней изоляцией. Ввода выпускаемых выключателей представляют собой ввода у которых внутренний объем заполнен элегазом. Просим скорректировать требовния п. 1.1.8.1.4 ТЗ на выключатели 110 кВ и исключить требования о необходимости применения вводов с твердой внутренней изоляцией, так как данное требование ограничивает конкуренцию и нарушает требования 223ФЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 6. Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1 и 2. 11. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 1.1.5.19 по ограничению давления заполнения для газового выключателя. В связи с тем, что давление заполнения газового выключателя определяется технологией процесса гашения дуги и является параметром, определяемым производителем и не регламентируемым нормативными документами, просим откорректировать или исключить данный пункт. 12. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 1.1.8.1.4 по применению твёрдой внутренней изоляции вводов элегазового выключателя. В связи с тем, что ввода с RIP-изоляцией применяются для масляных выключателей, а все элегазовые выключатели имеют газонаполненые вводы, просим откорректировать требования данного пункта. 13. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 2.2.6.3 относительно возможности установки вводов выключателя. Просим пояснить данное требование, поскольку положение вводов на выключателе не регламентируется, и определяется конструкцией выключателя, а отдельная поставка вводов не требуется условиями конкурса. 14. Просим исключить из комплекта поставки газоанализатор – прибор, для определения газового состава газов, заменив его на течеискатель, а также определить состав ЗИП выключателей 110 кВ без учёта требований конкретных производителей оборудования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 5. В Технических требованиях на «Поставку оборудования распределительных устройств Эзминской ГЭС» в Таблице 3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ, Таблице №3.3.1 Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки, защиты нейтрали обмоток ВН блочных трансформаторов в пп 2.1.1.1 указано требования к изоляции «фарфор». Просим обосновать применение исключительно фарфоровой изоляции, либо допустить возможность применения и полимерной изоляции.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 4. Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1. 1. Таблица №3.18 «Технические требования к Дизель-генераторной установке (ДГУ) резервирования собственных нужд 0,4кВ Станционного узла» содержит требование пп. 1.1.1.19.7 к изменению отклонения частоты при изменении нагрузки в пределах не более 2 % к установившемуся значению . Установленное требованиями значение уменьшено в три раза по сравнению со значением, указанным в ГОСТ 33105-2014 и не может быть обосновано чувствительностью к частоте питаемой нагрузки. Просим привести требования данного пункта в соответствие с ГОСТ. 2. Таблица №3.18 «Технические требования к Дизель-генераторной установке (ДГУ) резервирования собственных нужд 0,4кВ Станционного узла» содержит требование пп. 1.5.1.5 к автоматическому управление всеми технологическими процессами со сроком необслуживаемой работы не менее 150ч. Для выполнения данного требования потребуется запас топлива объёмом не менее 7500 литров. Поскольку пп 1.1.2.16 определяет только минимальный объём бака 800 литрами, просим исключить требования пункта 1.5.1.5 и определить ёмкость бака в более узком диапазоне значений. В случае оставления требований пункта 1.5.1.5, просим сформулировать требования к баку и месту его установки, а так же определить необходимость устройства для подключения к подземной ёмкости для аварийного слива топлива в соответствии с СП 4.13130.2013. 3. Таблица №3.18.1 «Технические требования к БМЗ ДГУ Станционного узла», пункт 2.2.3.2 «Нагрузка присоединения - ввода резервного питания собственных нужд Станционного узла, не менее/не более» имеет в качестве требуемого значения величину тока 630 А. Просим уточнить данную величину, принимая во внимание, что при мощности генератора 200 кВт величина тока, выбранная из стандартного ряда значений, будет составлять 360 А. В формулировке пункта просим исключить фразу «не менее/не более».
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Документ <Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020_.docx>, таблица №3.5.1 "Технические требования к фильтрам присоединения для организации в/ч канала РЗ ВЛ-110кВ" в пункте 1.1.4.6, требует указать максимально допустимые потери при номинальном токе в кВт. Просим исключить данный пункт, поскольку подобное требование относится только к ВЧ- заградителям, а не к фильтрам присоединений.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1) Документ «Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020_.docx», таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» в пункте 1.1.9 задаёт характеристику пропускной способности ограничителя с максимальным значением тока в 800 А. Пункт 1.1.15 этой же таблицы задаёт одну из точек характеристики заданной в п.1.1.9 уже на уровне 1000 А. Просим исключить требования пункта 1.1.15 как противоречащие п. 1.1.9. 2) Документ <Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020_.docx>, таблица 3.17 <Технические требования к Стационарной аккумуляторной батареи> в пункте 1.1.19 задаёт внутреннее сопротивление аккумулятора величиной не более 0,22 мОм. Просим исключить требование по обязательности такой величины сопротивления, поскольку при величине ёмкости батареи 200 Ач производство батареи с заданным сопротивлением трудновыполнимо. Кроме того, необоснованное снижение внутреннего сопротивления приводит к росту токов короткого замыкания и удорожанию конструкции щита постоянного тока."
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации а также, принимая во внимание ограничительные меры, введенные органами государственной власти, просим Вас перенести срок вскрытия конвертов соразмерно времени, в течение которого действует обстоятельства и их последствия в соответствии со ст. 401 ГК РФ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
1. В технических требованиях (Приложение 1 к документации о закупке) в Таблице №3.14 п. 1.1.5.7, п. 1.1.5.8 имеется ссылка на блочно-модульное здание( БМЗ) КРУН 35кВ, КРУН-10 кВ. Так же упоминания о БМЗ имеются в спецификации поставляемого оборудования (Приложение №2 к ТТ). Просим дать пояснения, требуется ли изготовления блочно-модульных зданий для размещения в них ячеек 10кВ, 35кВ? 2. По причине сложной международной эпидемиологической обстановки, а также принимая во внимание Указ Президента РФ №206 от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщаем, что оценить стоимость и возможность поставки заявленного в ТЗ оборудования в рамках сроков проведения процедуры не представляется возможным. В связи с чем, просим Вас продлить срок окончания подачи заявок на 10 (десять) рабочих дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1) Приложение 2 к Техническим требованиям «Поставка оборудования распределительных устройств 0,4/10/110кВ Эзминской ГЭС» содержит Таблицу 6.2. «Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования и устройств Системы собственных нужд переменного тока Головного узла» и таблицу 6.3. «Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования и устройств Системы собственных нужд переменного тока Напорного узла». Указанные таблицы содержат примечания, что первичные распределительные пункты 0,4кВ для размещения поставляются по отдельному. Просим сообщить о необходимости поставки оборудования, внесённого в таблицы 6.2 и 6.3. 2) Подскажите, планируется ли перенос вскрытия конвертов в связи с тем, что неделя с 30.03 по 05.04 нерабочая?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1) Просьба откорректировать Таблицу 2. «Перечень поставляемых объектов учета основных средств» находящуюся в пункте 3.4.2 документа Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020, включив в неё вновь добавленные позиции документа «Структура НМЦ» пп.1.1.7 и 1.1.8. 2)Просьба устранить несоответствие между указанными документами в части «Оборудования 110 кВ». Структура НМЦ включает поставку по пункту 1.13 «Трансформаторы напряжения 110кВ – 1 комплект», а в Таблице 2 трансформаторы напряжения отсутствуют, но требуется поставка трёх устройств отбора напряжения 3) В составе Приложения №1 отсутствуют технические требования к отдельно стоящим ОПН 10 кВ. Просим указать, чем необходимо руководствоваться при выборе указанных ОПН. 4) Просьба предоставить ответ на разъяснение №31
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Направляем вопросы по конкурсу. Просим предоставить ответы 1.2.6.1 КРУН-35кВ 40 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 20 кА? 1.2.6.2 КРУН-10кВ 40 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 20 кА? 1.2.6.3 ГРУ-10кВ 50 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 31.5 кА? 1.4.1.4 Визуальный мониторинг в кабельном отсеке (IR-камера) Да/Нет Указать Нужны камеры или нет? 2.1.1.3 Степень защиты ячеек, не менее По ГОСТ14254-96: IP54 Это очень высокая степень защиты. степень защиты IP41 будет рассматриваться?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
1) Просим предоставить проект реконструкции Эзминской ГЭС. 2) Просим прислать планы расположений оборудования 110, 35 и 10 кВ. 3) Не понятно каких габаритных размеров должны быть щиты РУ-0,4 кВ и сколько и каких номиналов применяются автоматические выключатели 0,4 кВ. Просим уточнить. 4) Нет информации про автоматические выключатели 0,4 кВ: - в литом корпусе или модульные; - выдвижное или стационарное исполнение; - регулируемые или нерегулируемые уставки; - электронные или комбинированные расцепители? 5) На каких аппаратах выполнить АВР в щитах 0,4 кВ (автоматические выключатели или контакторы)?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. Схема и описание в ТТ сильно отличаются: 1) Интерфейс связ с астп rs485 в описании Мэк 61-850 2) В описании прописан второй канал для формовки АКБ 3) Пофидерный контроль изоляции на ЩПТ, а в описании на ЩПТ и ШРОТ 4) 4 ШРОТ на схеме, а в описании 6шт.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день ! Просим дать разъяснение каким образом в рамках конкурсной процедуры будут проверяться на соответствие заявленные н таблицах №№ 3.1-3.23 приложения I к ДоЗ, технические технические параметры предлагаемого к поставке оборудования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1 и 2. 6. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп 1.4.2.1.13 о соединении датчиков и прибора контроля с помощью кабеля, чем исключается применение беспроводных датчиков, имеющих лучшие параметры электромагнитной совместимости. Просим изменить требования к системе мониторинга ОПН так, чтобы стало возможно применение беспроводных датчиков. 7. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп 1.4.2.2.3 о пределах допустимой погрешности прибора контроля токов утечки ОПН. В связи отсутствием нормативной базы по данному вопросу и отсутствием лабораторных средств, позволяющих произвести оценку погрешностей в широком диапазоне частот с амплитудой в 40 кА просим исключить требования данного пункта. 8. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп 1.1.16 о токе пропускной способности ОПН противоречащее требованиям пп 1.1.10. Просим привести данные пункты в соответствие. 9. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп 1.1.18 о удельной длине пути утечки внешней изоляции 2,5см/кВ, что не соответствует району степени загрязнения II с высотой над уровнем моря 950м. Просим уточнить требование данного пункта. 10. Таблица №3.3.1 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки, защиты нейтрали обмоток ВН блочных трансформаторов» содержит требование пп 1.1.3 о необходимом количестве ОПН - 24 шт. При этом, согласно главной схем требуется 3 шт. ОПН. Просим уточнить требование данного пункта.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Изучив конкурсную документацию, у нас возникли вопросы: 1. В справке о материально-технических ресурсах (форма 10) и Справке о кадровых ресурсах (форма 11) заказчиком отражено: Данная Справка заполняется Участником и включается в состав заявки, в случае если в Технических требованиях (Приложение №1 к Документации о закупке) в разделе «Требования к Участникам» имеются требования к наличию у Участника соответствующих кадровых ресурсов и/или в Приложении №6 к Документации о закупке установлен соответствующий критерий оценки. В требованиях к Участникам, таких требований не установлено, а Приложения №6 к Документации о закупке нет в составе конкурсной документации. Вопрос: необходимо ли заполнять эти две формы? И если это необходимо, то какие подтверждающие квалификацию документы (для формы 11) надо приложить? 2. Просим приложить Приложение №6 к Документации о закупке. Просим дать полный (конкретный) ответ на все вопросы и если необходимо, то внести изменения в документы.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно п. 1.1.8.1.4 ТЗ на выключатели 110 кВ к поставке требуется выключатель у которого ввода выполнены с твердой внутренней изоляции. На сегодняшний день ни один из Российских производителей высоковольтного оборудовния не изготавливает выключатели у которых ввода выполнены с твердой внутренней изоляцией. Ввода выпускаемых выключателей представляют собой ввода у которых внутренний объем заполнен элегазом. Просим скорректировать требовния п. 1.1.8.1.4 ТЗ на выключатели 110 кВ и исключить требования о необходимости применения вводов с твердой внутренней изоляцией, так как данное требование ограничивает конкуренцию и нарушает требования 223ФЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. В Таблице №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» в п.1.4.5 указано требование о наличии датчика влажности элегаза каждого газоизолированного объема. Сообщаем, что замеры влажности элегаза внутри выключателя в ходе эксплуатации не предусматриваются производителями т.к. внутрь газоизолированного объема влага попасть не может в связи с избыточным внутренним давлением. Замеры влажности элегаза производятся разово, перед заправки оборудования. Кроме того, встраивание дополнительных датчиков в корпус выключателя увеличивает количество возможных мест утечек через уплотнения. Просим исключить требования п.1.4.5. 2. В Таблице №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» в п.1.1.8.1.9 указано завышенное требование на «Ток термической стойкости – 50 кА» так как в п.1.1.5.5 – 40 кА. Аналогично в п. 1.1.8.1.11 «Ток динамической стойкости – 125 кА», а в п.1.1.5.7.1 – 100 кА. Просим привести в соответствие. 3. В Таблица №3.4 «Технические требования к разъединителям наружной установки 110кВ» в пп 1.1.5.12, 1.1.5.13 указано требование к количеству катушек вкл. и откл. из норматива для высоковольтных выключателей. Необходимо исключить данные требования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также принимая во внимание Указ Президента РФ № 206 от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщаем, что детально проработать поставку и оценить стоимость заявленного в ТЗ оборудования в рамках сроков проведения процедуры не представляется возможным. В связи с чем, просим Вас продлить срок окончания подачи заявок на 10 рабочих дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Ранее мы отправляли 3 запроса (разъяснение №12,13,14) из 25 запросов на разъяснение положений документации, но так и не получили ответа, как и на все остальные. Вопрос: Когда Заказчик разместит ответы на заданные ранее вопросы?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 9. Правильно мы понимаем, что оборудование системы собственных нужд переменного тока указанное в таблицах 6.2 и 6.3 документа «Приложение №2 к ТТ Спецификация. Объем поставок.» не входит в объём поставки по данному лоту? Просьба подтвердить. 2) Таблица 6.1.3 документа «Приложение №2 к ТТ Спецификация. Объем поставок.» указывает на необходимость поставки одного комплекта ДГУ. Вместе с тем. Приложение №5 ТТ содержит схему, содержащую три комплекта ДГУ. Просим подтвердить необходимость поставки одного комплекта ДГУ в соответствии с таблицей 6.1.3 10. Просьба откорректировать Таблицу 2. «Перечень поставляемых объектов учета основных средств» находящуюся в пункте 3.4.2 документа Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020, включив в неё вновь добавленные позиции документа «Структура НМЦ» пп.1.1.7 и 1.1.8. 2)Просьба устранить несоответствие между указанными документами в части «Оборудования 110 кВ». Структура НМЦ включает поставку по пункту 1.13 «Трансформаторы напряжения 110кВ – 1 комплект», а в Таблице 2 трансформаторы напряжения отсутствуют, но требуется поставка трёх устройств отбора напряжения 3) В составе Приложения №1 отсутствуют технические требования к отдельно стоящим ОПН 10 кВ. Просим указать, чем необходимо руководствоваться при выборе указанных ОПН. 4) Просьба предоставить ответ на разъяснение №31.
Ответ
Текст разъясняя в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 1. Просим предоставить ответы 1.2.6.1 КРУН-35кВ 40 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 20 кА? 1.2.6.2 КРУН-10кВ 40 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 20 кА? 1.2.6.3 ГРУ-10кВ 50 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 31.5 кА? 1.4.1.4 Визуальный мониторинг в кабельном отсеке (IR-камера) Да/Нет Указать Нужны камеры или нет? 2.1.1.3 Степень защиты ячеек, не менее По ГОСТ14254-96: IP54 Это очень высокая степень защиты. степень защиты IP41 будет рассматриваться? 2. Просим предоставить проект реконструкции Эзминской ГЭС. 2) Просим прислать планы расположений оборудования 110, 35 и 10 кВ. 3) Не понятно каких габаритных размеров должны быть щиты РУ-0,4 кВ и сколько и каких номиналов применяются автоматические выключатели 0,4 кВ. Просим уточнить. 4) Нет информации про автоматические выключатели 0,4 кВ: - в литом корпусе или модульные; - выдвижное или стационарное исполнение; - регулируемые или нерегулируемые уставки; - электронные или комбинированные расцепители? 5) На каких аппаратах выполнить АВР в щитах 0,4 кВ (автоматические выключатели или контакторы)? 3. Схема и описание в ТТ сильно отличаются: 1) Интерфейс связ с астп rs485 в описании Мэк 61-850 2) В описании прописан второй канал для формовки АКБ 3) Пофидерный контроль изоляции на ЩПТ, а в описании на ЩПТ и ШРОТ 4) 4 ШРОТ на схеме, а в описании 6шт.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи с образовавшимися внеплановыми выходными днями с 30.03. по 03.04. просим перенести срок подачи предложении на 14.04., т.к. изготовители не успевают проработать техническое задание.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1 и 2. 1. Таблица №3.2 «Технические требования к трансформаторам напряжения 110кВ наружной установки» содержит требование пп. 1.1.8 Количество фаз -1. Согласно объёма поставки и главной схемы необходимое количество фаз - 6. Просим уточнить требование данного пункта. 2. Таблица №3.2 «Технические требования к трансформаторам напряжения 110кВ наружной установки» содержит требование пп. 1.1.14 ёмкость делителя напряжения должна быть не менее 18000пФ. Данное требование является избыточным, поскольку каждый производитель определяет ёмкость делителя исходя из собственных конструктивных расчётов. Просим исключить данное требование. 3. Таблица №3.4 «Технические требования к разъединителям наружной установки 110кВ» содержит требование пп. 1.1.5.12 и пп. 1.1.5.13 о дублировании катушек включения и отключения. Подобное требование свойственно выключателям, поскольку они взаимодействуют с основными и резервными комплектами защит. Просим пересмотреть требования указанных пунктов. 4. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп. 1.1.3 о необходимости поставки ОПН в количестве 24 штук. При этом, согласно Приложению 2 требуется 27 штук ОПН. Просим уточнить требование данного пункта. 5. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп. 1.1.7 о номинальном напряжении ограничителя (ГОСТ Р 52725, п.3.8), не менее 100 кВ. Выполненный согласно п. 1.1.8 указанного ГОСТ расчёт показывает, что напряжение должно составлять 77*1,25=96,25 кВ. Просим уточнить требование данного пункта.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Настоящим сообщаем, что требования п.2.2.4.2.1 не регламентируются согласно ГОСТ Р 52565 «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ» и являются искусственным ограничением конкуренции для российских производителей высоковольтного оборудования, что в свою очередь является нарушением части 1 статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" и части 1 статьи 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Также обращаем Ваше внимание, что в баковом выключателе где ДУ расположено в заземленном корпусе, помимо возможности пробоя между контактами, имеется возможность возникновения пробоя на землю между токоведущей частью и заземленным баком в зонах выброса продуктов горения дуги в отличие от выключателя где ДУ расположено в изолированной части ввода. Просим исключить данные требования для улучшения конкурентной среды при проведении закупки
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Спецификация поставляемого оборудования (Прил. №2 к ТТ) Раздел 9 Таблица 9.1. 1. п.1 "Одиночный комплект ЗИП выключателя 110кВ (запасные части, специальный инструмент, приспособления)" расписан для выключателя ВЭБ конкретного одного производителя (УЭТМ) без учета эквивалента. Каждый производитель предлагает свой комплект ЗИП, который будет гарантировать работу оборудования в гарантийный и постгарантийный период, тем более, что ЗИП имеет срок хранения меньший, чем гарантийный срок выключателя. Просим откорректировать требования по п.1. 2. п.3 "Групповой комплект ЗИП №2"- "Прибор контроля работы высоковольтных выключателей 6-110кВ (элегазовых, вакуумных) ПКВ/У3 (или эквивалент) – 1шт. Данный прибор используется сервисной службой производителя выключателей и выполнение операций с помощью данного прибора эксплуатационным персоналом Заказчика не предусмотрены Руководством по эксплуатации. В случае необходимости сервис приезжает со своим прибором, показаниям которого может доверять. Просим откорректировать требования. 3. п.8 "Шкаф пружинного электропривода трехполюсным выключателем". Срок хранения шкафа привода меньше гарантийного срока выключателя. Замена привода в гарантийный срок производится по гарантии. Просим откорректировать требования. 4. п.10 "Шкаф местного управления выключателем 110кВ". Аналогично вопросу 3.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1.Табл. 3.1 ТТ п.1.1.5.19 "Давление (приведенное к 20 °С) заполнения для газового выключателя, не более, МПа" - 0,6. Требуемое значение занижено, не нормируется ГОСТ. Определяется производителем и не влияет на функционирование выключателя. Просим снять ограничение не более. 2.Табл. 3.1 ТТ п. 1.1.8.1.4 "Изоляция - с твердой внутренней изоляцией э фарфоровой/полимерной внешней изоляцией - Да/указать". У элегазовых баковых выключателей вводов с твердой внутренней изоляцией не бывает. Твердая внутренняя изоляция применяется на вводах масляных выключателей. Просим внести изменения в требования Заказчика. 3.Табл. 3.2 ТТ п.1.1.14 "Емкость делителя напряжения, не менее, пФ 18000". Данная характеристика определяемая производителем ТН и не влияющая на функционал. Стандартное значение 15 400 пФ. Просим внести изменения а в требования Заказчика. 4.Табл.3.2 ТТ п.1.1.24 "- дополнительная: 3Р/100/19". Расчетная нагрузка менее 20% от номинальной, т.е. ТН будет не в классе точности при расчетной нагрузке, если сделать номинальную в соответствии с требованиями. Просим внести изменения а в требования Заказчика. 5. Табл.3.3 ТТ п.1.1.7 "Номинальное напряжение ограничителя (ГОСТ Р 52725, п.3.8), не менее, кВ:-100". Данное значение требования не корректно. Согласно ГОСТ 52725, оно рассчитывается от значения п. 1.1.8 и составляет 96,25кВ. Просим внести изменения а в требования Заказчика. 6.Табл.3.4 ТТ п.1.1.5.12 и 1.1.5.13 - Требуемое значение 2. Не применимо для данного оборудования. Просим внести изменения а в требования Заказчика.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Раздел 7 ТТ «Требования к Участнику» Табл. №8: «Участник должен иметь опыт изготовления и поставки оборудования (далее-продукции в данной таблице): - высоковольтных элегазовых выключателей 110кВ и выше или - распределительных трансформаторных подстанций напряжением 35кВ и выше либо опыт поставки продукции, производимой изготовителем (в случае если это специально созданная организация, аффилированная изготовителю (аффилированность Участника подтверждается посредством предоставления справки и подтверждающих документов согласно приложения к документации о закупке), при этом за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 40 % от Н(М)Ц» Вопросы: 1. Если один и тот же человек одновременно является сотрудником предприятия-изготовителя и коммерческой структуры, желающей принять участие в закупке. В этом случае будет считаться Участник закупки аффилированным предприятию-изготовителю?? 2. Если один и тот же человек одновременно является руководителем предприятия-изготовителя и коммерческой структуры, желающей принять участие в закупке. В данном случае будет считаться Участник закупки аффилированным предприятию-изготовителю?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Компания ООО "Энергооборудование" планирует принять участие в закупочной процедуре на право заключения договора на поставку оборудования распределительных устройств эзминской ГЭС для нужд филиала ПАО "РУСГИДРО" - "СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ФИЛИАЛ" (лот № 8-ТПИР-2019-СОФ). В связи с проработкой большого объема технической информации, просим продлить срок приема предложений до 26.11.2019г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. Согласно «Приложения 2 к ТТ» для ГРУ-10 кВ поставляется 17 ячеек, а по схеме «Приложение 5 к ТТ» - 14 ячеек. Прошу уточнить количество ячеек. 2. Согласно «Приложение 5 к ТТ» в составе ГРУ 10кВ присутствует Генератор 10кВ в количестве 3 шт. Входит ли данная позиция в комплект поставки в составе ГРУ. Если да, то необходим опросной лист.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.2.2.6.2 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуется выключатель с массой вводов не более 200кг. Довожу до Вашего сведения, что данное требование является нарушением части 1 статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" и части 1 статьи 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", так как ограничивает круг потенциальных участников. Просим Вас предоставить обоснование необходимости эксплуатации исключительно выключателей с массой вводов не более 200кг, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, либо исключить это требование из технического задания.
Ответ
Текст разъяснений в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. Для детальной проработки технического предложения просим Вас продлить срок вскрытия конвертов на 10 дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. В Спецификации (Прил. №2 к ТТ) Табл. 1.1 п.8 указано "Ограничитель перенапряжения ОПН-110кВ для защиты оборудования РУ-110кВ"- 27 шт. В Тех. требованиях Табл.3.3 п. 1.1.3 количество этих же ОПН указано 24 шт. Просим уточнить требуемое количество ОПН. 2. В Спецификации (Прил. №2 к ТТ) Табл. 1.1 п.12 указано "Ограничитель перенапряжения 110кВ для защиты нейтрали обмоток ВН блочных трансформаторов"- 3 шт. В Тех. требованиях Табл.3.3.1 п. 1.1.3 количество этих же ОПН указано 24 шт. Просим уточнить требуемое количество ОПН.
Запрос
Добрый день! 1. Табл. № 3.5.1 п. 1.1.4.7 "Рабочий диапазон частот, не менее, кГц 16-1000 кГц". Просим уточнить правильность указанного диапазона. 2. Табл. № 3.6 п. 1.1.4.7 "Максимальный диапазон частот настроек заградителей, не менее, кГц 24-1000 кГц". Просим уточнить правильность указанного диапазона.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Изучив конкурсную документацию, у нас возникли вопросы: 1. ЗРУ-10 кВ (по тех. требованиям): а) Невозможно выполнить требования по массе оборудования. В тех требованиях указана масса здания или модуля? Если здания, то это просто физически невозможно! Если модуля с предустановленными шкафами КРУ, то также невозможно. Просим пояснить данный параметр. б) Нет требований к пожарной сигнализации, вентиляции, водостокам, аварийному освещению. Это не входит в объем поставки? Если входит, то нужны требования или проект. в) Что понимается под рамой с горячим цинкованием? Если это рама под зданием (ростверк), то для оценки его стоимости просим предоставить чертеж. 2. ОПУ/ППУ (по тех. требованиям): а) Что это за здание? Необходимо получить его компоновки, разрезы, чтобы правильно оценить стоимость его изготовления. б) Невозможно выполнить требования по массе оборудования. В тех требованиях указана масса здания или модуля? Если здания, то это просто физически невозможно! Если модуля с предустановленными шкафами КРУ, то также невозможно. Просим пояснить данный параметр. в) Нет требований к пожарной сигнализации, вентиляции, водостокам, аварийному освещению. Это не входит в объем поставки? Если входит, то нужны требования или проект. г) Что понимается под рамой с горячим цинкованием? Если это рама под зданием (ростверк), то оценки его стоимости просим предоставить чертеж. 3. По РЗА и АИИС КУЭ: Согласно тех. требованиям в одном терминале должны находиться РЗ и КП (контроль присоединения), при этом в ячейке уже не нужны измерительные преобразователи. На данный момент это приведет к удорожанию стоимости Оборудования ввиду дороговизны таких блоков РЗА (применяемых, как правило, на полностью цифровых подстанциях). Тем более, в тех. требованиях нет упоминания о мотор-приводах, что делает применение таких терминалов избыточным решением. Просим дать полный (конкретный) ответ на все вопросы и если необходимо, то внести изменения в документы.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Изучив конкурсную документацию, у нас возникли вопросы: 1. На схемах (приложение 6 к тех. требованиям) указано оборудование IEK, а по тех. требованиям необходима установка автоматических выключателей с электронными расцепителями и полным набором вспомогательных контактов. Оборудование IEK не позволяет это реализовать (необходима установка автоматических выключателей Schnеider Electric, ABB или др.) 2. Перечень авт. выкл. на схемах щитов 0,4кВ (приложение 6 к тех. требованиям) не в полной мере соответствует перечню в Технических требованиях и в приложении 2 к ним. Вопрос: На что ориентироваться? 3. Секционирование в Тех. требованиях указано только для щита ЩСН (3b). Остальные щиты 0,4кВ секционирование не указано. Вопрос: в таком случае считаем «1а»? 4. Ячейки: 10 кВ: • Просим предоставить компоновки зданий КРУН-10кВ, КРУН-35 кВ, ГРУ-10 кВ с целью правильной оценки стоимости шинных вводов, шинных мостов; • Допускается ли замена ячеек К-129 на К-104 или аналоги? 5. ЗРУ-35 кВ (по тех. требованиям): а) Невозможно выполнить требования по массе оборудования. В тех требованиях указана масса здания или модуля? Если здания, то это просто физически невозможно! Если модуля с предустановленными шкафами КРУ, то также невозможно. Просим пояснить данный параметр. б) Нет требований к пожарной сигнализации, вентиляции, водостокам, аварийному освещению. Это не входит в объем поставки? Если входит, то нужны требования или проект. в) Что понимается под рамой с горячим цинкованием? Если это рама под зданием (ростверк), то оценки его стоимости просим предоставить чертеж. Просим дать полный (конкретный) ответ на все вопросы и если необходимо, то внести изменения в документы.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В соответствии с Приложеним 2 к Техническим требованиям «Поставка оборудования распределительных устройств 0,4/10/110кВ Эзминской ГЭС» в комплекте к поставляемому оборудованию требуются опорные рамы/опорные металлоконструкции заводской комплектации горячеоцинкованные. Просим Вас предоставить техническую документацию (развез подстанции и т.п.) с указанием высоты всех требуемых к поставке металлоконструкций, а также с приложением чертежей и схем расположения фундаментов, на которые предполагается установка опорных металлоконструкций.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.2.2.7.14 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуются выключатели, у которых «Элегазовые отсеки должны быть изготовлены из литых заготовок. Сварные конструкции Заказчик исключает». Однако в п. 2.2.7.14.1 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) указано, что «Допускается наличие сварных швов (не более 2-х на отсек), но данные швы не должны располагаться в зонах активных частей или в зонах неравномерности электрического поля и не должны создавать опасности аварийных ситуаций». Содержание данных пунктов противоречит друг другу. Просим Вас внести соответствующие изменения в Технические требования с целью исключения противоречия, с предоставлением обоснования со ссылкой на нормативно-техническую документацию касательно наличия/отсутствия сварных швов на элегазовых отсеках, либо исключить данные пункты (2.2.7.14 и 2.2.7.14.1) из требований.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.2.2.6.3 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуется выключатель с возможностью установки вводов горизонтально, вертикально и под углом. Информирую Вас о том, что выключателей с возможностью установки вводов и горизонтально, и вертикально, и под углом не производится. Прошу Вас внести соответствующие изменения в требования либо с исключением данного требования, либо обосновать требование одного из возможных расположений вводов на выключателе.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.2.2.4.2 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке не допускается выключатель с размещеним места разрыва дуги во вводе/или колонке выключателя. Обращаю Ваше внимание, что данное требование является нарушением части 1 статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" и части 1 статьи 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", так как ограничивает круг потенциальных участников. Просим Вас предоставить обоснование необходимости этого требования, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, либо исключить это требование из технического задания.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Для корректного расчёта стоимости и подготовки технического описания прошу предоставить: 1. Планы расположение оборудования (как первичного, так и вторичного). 2. Разрезы оборудования (первички). 3. Информацию о габаритных размерах БМЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Прошу предоставить проектные разделы (ЭС) под всю схему 110-35-10кВ
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. Для определения высот опорных стоек, входящих в объем поставки, требуется знать их высоты, просим направить план и разрез подстанции (желательно существующей и после реконструкции); 2. Просим уточнить требуются ли опорные металлоконструкции для установки: - опорных изоляторов; - конденсатора связи; - ВЧ заградителя.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В Тех. требованиях много ссылок на проект и рабочую документацию. Просим направить РД.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день, в связи с эпидемиологической обстановкой и карантином в организации просьба перенести закупочную процедуру на 03.04.2020
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки ТКП просим Вас перенести срок окончания подачи заявок до 06.04.2020.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с задержкой предоставления данных от поставщиков по стоимости оборудования, прощу продлить срок окончания подачи заявок до 16.03.2020.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Здравствуйте. Просим перенести дату окончания подачи предложений на 04.03.2020
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с отсутствием изменений в конкурсной документации и ответов по поступившим от участников уточняющих вопросов, просим Вас перенести дату окончания подачи заявок на 25.02.2020 г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом прорабатываемой документации просьба перенести срок окончания подачи заявок на 31.01.2020
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с отсутствием изменений в конкурсной документации по поступившим от участников уточняющих вопросов просим Вас перенести дату окончания подачи заявок на 03.02.2020 г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом обработки конкурсной документации, прошу Вас перенести срок подачи конкурсной заявки на 31 декабря 2019 года.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом прорабатываемой документации просьба перенести срок окончания подачи заявок на 30.12.19г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с большим объемом подготовки конкурсной заявки просим перенести срок подачи конкурсной заявки на 09.12.2019
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Просим перенести дату окончания подачи заявок по конкурсу «Поставка оборудования распределительных устройств Эзминской ГЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» (Лот № 8-ТПИР-2019-СОФ)» до 06.12.2019.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Просим Вас рассмотреть возможность продления сроков окончания подачи заявок , в связи с необходимостью детальной проработки технического задания и подготовки коммерческого предложения.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1. 1. Таблица №3.18 «Технические требования к Дизель-генераторной установке (ДГУ) резервирования собственных нужд 0,4кВ Станционного узла» содержит требование пп. 1.1.1.19.7 к изменению отклонения частоты при изменении нагрузки в пределах не более 2 % к установившемуся значению . Установленное требованиями значение уменьшено в три раза по сравнению со значением, указанным в ГОСТ 33105-2014 и не может быть обосновано чувствительностью к частоте питаемой нагрузки. Просим привести требования данного пункта в соответствие с ГОСТ. 2. Таблица №3.18 «Технические требования к Дизель-генераторной установке (ДГУ) резервирования собственных нужд 0,4кВ Станционного узла» содержит требование пп. 1.5.1.5 к автоматическому управление всеми технологическими процессами со сроком необслуживаемой работы не менее 150ч. Для выполнения данного требования потребуется запас топлива объёмом не менее 7500 литров. Поскольку пп 1.1.2.16 определяет только минимальный объём бака 800 литрами, просим исключить требования пункта 1.5.1.5 и определить ёмкость бака в более узком диапазоне значений. В случае оставления требований пункта 1.5.1.5, просим сформулировать требования к баку и месту его установки, а так же определить необходимость устройства для подключения к подземной ёмкости для аварийного слива топлива в соответствии с СП 4.13130.2013. 3. Таблица №3.18.1 «Технические требования к БМЗ ДГУ Станционного узла», пункт 2.2.3.2 «Нагрузка присоединения - ввода резервного питания собственных нужд Станционного узла, не менее/не более» имеет в качестве требуемого значения величину тока 630 А. Просим уточнить данную величину, принимая во внимание, что при мощности генератора 200 кВт величина тока, выбранная из стандартного ряда значений, будет составлять 360 А. В формулировке пункта просим исключить фразу «не менее/не более».
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В Технических требованиях на «Поставку оборудования распределительных устройств Эзминской ГЭС» в Таблице 3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ, Таблице №3.3.1 Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки, защиты нейтрали обмоток ВН блочных трансформаторов в пп 2.1.1.1 указано требования к изоляции «фарфор». Просим обосновать применение исключительно фарфоровой изоляции, либо допустить возможность применения и полимерной изоляции.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1 и 2. 11. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 1.1.5.19 по ограничению давления заполнения для газового выключателя. В связи с тем, что давление заполнения газового выключателя определяется технологией процесса гашения дуги и является параметром, определяемым производителем и не регламентируемым нормативными документами, просим откорректировать или исключить данный пункт. 12. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 1.1.8.1.4 по применению твёрдой внутренней изоляции вводов элегазового выключателя. В связи с тем, что ввода с RIP-изоляцией применяются для масляных выключателей, а все элегазовые выключатели имеют газонаполненые вводы, просим откорректировать требования данного пункта. 13. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 2.2.6.3 относительно возможности установки вводов выключателя. Просим пояснить данное требование, поскольку положение вводов на выключателе не регламентируется, и определяется конструкцией выключателя, а отдельная поставка вводов не требуется условиями конкурса. 14. Просим исключить из комплекта поставки газоанализатор – прибор, для определения газового состава газов, заменив его на течеискатель, а также определить состав ЗИП выключателей 110 кВ без учёта требований конкретных производителей оборудования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом обработки конкурсной документации, прошу Вас перенести срок подачи конкурсной заявки на 21 ноября 2019 года.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.1.1.5.39 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуется выключатель с нормированными характеристиками ПВН согласно таблиц 8, 9, 10 и 11 строка 2 ГОСТ 52565-2006. Обращаю Ваше внимание, что в строках 2 указанных выше таблиц ГОСТ 52565-2006 указаны требования для выключателей с Номинальным напряжением 150кВ. В соответствии с п.1.1.5.2 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуется выключатель с номинальным напряжением 110кВ. Прошу Вас устранить данное противоречие в технических требованиях на выключатели элегазовые.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В Таблице №6. Сроки выполнения поставок, оказания услуг Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ_ в строках 8 и 14 указано требования выполнения Шеф-услуг (монтажные и пусконаладочные работ) на Генераторном распределительном устройстве 10кВ. В соответствии с техническими требованиями данное оборудование не входит в объем поставки. Просим Вас указать производителся, модель и количество ячеек Генераторного распределительного устройства 10кВ для подготовки запросов на завод–изготовитель в части выполнения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1) Правильно мы понимаем, что оборудование системы собственных нужд переменного тока указанное в таблицах 6.2 и 6.3 документа «Приложение №2 к ТТ Спецификация. Объем поставок.» не входит в объём поставки по данному лоту? Просьба подтвердить. 2) Таблица 6.1.3 документа «Приложение №2 к ТТ Спецификация. Объем поставок.» указывает на необходимость поставки одного комплекта ДГУ. Вместе с тем. Приложение №5 ТТ содержит схему, содержащую три комплекта ДГУ. Просим подтвердить необходимость поставки одного комплекта ДГУ в соответствии с таблицей 6.1.3 3) Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить сроки окончания подачи заявок до «28» ноября 2019 года.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Вопрос № 1: Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуются трехколёсные разъединители. При это к поставке в составе одного разъединителя требуется Разъединитель однополюсный главного токоведущего контура - Шт. - 3 Исходя из данных требования к поставке подходят как трехколёсные разъединители так и трехфазовая группа однополюсных разъединителей. Однако трёхфазный разъединитель не является эквивалентом трехфазовой группы из однополюсных разъединителей. Просим конкретизировать требования на поставку разъединителей и внести корректировки в документацию. Ответ на вопрос № 1: 1.1. В п. 2.2.1.1 на странице 56 ТТ указано следующее: Комплектные отдельно стоящие коммутационные аппараты одного полюса (главные ножи, заземлители) собраны на одной раме заводского изготовления 1.2. В п. 2.2.4.2 на странице 57 ТТ указано следующее: По полюсное (по фазное) исполнение с одним общим проводом на три полюса. 1.3. Таким образом в п. п. 2.2.4.2 на странице 57 ТТ дается уточнение того, что понятие полюс и фаза имеет одно и тоже значение, (т.е. согласно ответу 1.2 разъединитель должен иметь один привод на три фазы). 1.4. Т.е. разъединитель комплектуется одним приводом на три фазы (три полюса). Добрый день! Пополюсное (пофазное) исполнение подразумевает, что каждая фаза управляется одним приводом. П.2.2.4.2 содержит требование о том, что разъединитель долженпредставлять собой "полюсное (по фазное) исполнение с одним общим проводом на три полюса.". В таком случае если разъединитель управляется одним приводом то он является трехфазным (трехполюсным). Просим скорректировать данные требования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Вопрос № 1: Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется: Трансформатор тока (ТТ) 110кВ для установки на открытом воздухе встроенный с наружной стороны во вводы выключателя 110кВ, кл. точности 0,2S (обмотка учета), номинальная мощность/ расчетная вторичная нагрузка, не менее: 5ВА /1,4ВА, коэффициентами трансформации тока к.т.т = 200/1А. Ток электродинамической стойкости не менее 50кА Ток термической стойкости не менее 20кА (3с). Настоящим сообщаем, что трансформаторы тока встраиваемые в вода высоковольтных выключателей не являются трансформаторами тока "для установки на открытом воздухе", а являются трансформаторами, встраиваемыми в высоковольтные аппараты, и не могут применяться вне объема выключателя. Считаем данную формулировку не корректной и просим внести соответствующие изменения в КД. Ответ на вопрос № 1: 1.1. В п. 2.2.5.1 на странице 43 ТТ указано следующее: ТТ, встроенные во вводы выключателей конструктивно должны иметь возможность выполнения поверок. 1.2. Т.е. трансформаторы тока устанавливаются снаружи вводов выключателя и не располагаются внутри бака выключателя. Наличие защитного кожуха снаружи трансформатора тока не будет являться основанием для отклонения заявки. Трансформаторы тока устанавливаются снаружи вводов, но при этом устанавливаются закрытом объеме, что противоречить требованию о необходимости их установки на открытом воздухе! Просим внести правки, а также уточнить согласно каких нормативных документов приведены требования о необходимости установки трансформаторов тока снаружи вводов и не возможно предложение выключателей с трансформаторами тока установленными в вводах выключателя. Сам термин бакового выключателя подразумевает выключатель с встроенными трансформаторами тока.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Ответ на вопрос № 1: 1.1. В п. 2.2.4.2 на странице 41 ТТ указано следующее: Каждый полюс должен содержать корпус выключателя с дугогасительной камерой и оболочкой с баковой опорной конструкцией. 1.2. В п. 2.2.4.8 на странице 42 ТТ указано следующее: Выключатели должны иметь по полюсное (по фазное) исполнение с одним общим приводом на три полюса. 1.3. В п.1 на странице 4 Приложения 2 к ТТ указано следующее: Выключатель высоковольтный, элегазовый (для присоединений ВЛ-110кВ). Трехфазная группа однополюсных модулей с высоковольтными вводами (типа ВЭБ-110(1) - для унификации или эквивалент, номинальное напряжение 110кВ, номинальный ток не менее 2500А); номинальный ток отключения не менее 40кА); с пружинным приводом на три полюса. 1.4. Таким образом в п. п. 2.2.4.8 на странице 42 ТТ дается уточнение того, что понятие полюс и фаза имеет одно и тоже значение, а п.1 на странице 4 Приложения 2 определено, что выключатель должен иметь один привод на три полюса (т.е. согласно ответу 1.2 выключатель должен иметь один привод на три фазы). 1.5. Т.е. выключатель комплектуется одним приводом на три фазы (три полюса). Согласно полученных ответов делаем вывод что выключатель состоящие из трех полюсов (фаз) управляется одним приводом (что ранее также было понятно и указывалось в тексте дозапроса), из чего следует, что выключатель является трехполюсным (трехфазным). Таким образом просим скорректировать пункты в которых участвуют формулировки: "Трехфазная группа однополюсных модулей", "Выключатели должны иметь по полюсное (по фазное) исполнение", т.к. они вводят в заблуждение и противоречат требованиям!
Ответ
текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Часть 2 (начало в предыдущем запросе): 6. В требованиях к вводам выключателя (которые являются составной частью выключателя) п.1.1.8.1.9 Ток термической стойкости, не менее, 50 кА при этом ток отключения выключателя п.1.1.5.5 40 кА. Один пункт противоречит другому. Просим привести к соответствию. 7. В требованиях к вводам выключателя (которые являются составной частью выключателя) п.1.1.8.1.11 Ток динамической стойкости, не менее, 125 кА при этом ток динамической стойкости самого выключателя п. 1.1.5.6.1 100 кА. Один пункт противоречит другому. Просим привести к соответствию. 8. Согласно технических требований к встроенным трансформаторам тока содержаться требования о необходимости поставки встроенных трансформаторов тока с классами точности PR. На сегодняшний день на территории РФ нет ни одной аттестованной лаборатории для испытания обмоток с данными классами точности, а также нет ни одного аттестованного производили изготавливающего баковые выключатели укомплектованные трансформаторами тока с классами точности PR. По существу вышеизложенного считаем, что приведенные требования искусственно приведены в ТЗ для закладки определенного производителя и является нарушением части 1 статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" и части 1 статьи 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", так как ограничивает круг потенциальных участников. Просим Вас предоставить обоснование необходимости этого требования, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, либо исключить это требование из технического задания.
Ответ
текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Часть 1: Добрый день! Согласно технических требований на поставку баковых выключателей 110 кВ имеют место быть следующие пункты ТЗ: 1. Данные о зоне выхлопа: в зону выхлопа не должно входить соседние полюса, привод, манометры, приводной механизм. Направление выхлопа-вниз (п.1.1.5.23). Данные требования никак не влияют на работу выключателя, не регламентируются нормативными документами РФ и приведены специально для искусственного ограничения конкуренции. 2. Один датчик влажности элегаза каждого газоизолированного объема (п.1.4.5). при этом на сегодняшний день ни один из производителей баковых выключателей 110 кВ не комплектует свои аппараты датчиками влажности. Элегазовый выключатель снабжается датчиком давления элегаза, а влажность элегаза которым заполняется выключатель проверяется при заполнении выключателя элегазом при помощи гигрометра. Данные требования никак не влияют на работу выключателя, не регламентируются нормативными документами РФ и приведены специально для искусственного ограничения конкуренции. 3. Комплектные отдельно стоящие коммутационные аппараты, состоящие из газоизолированных отсеков по фазного исполнения, собранные в единую конструкцию наружной установки (п.2.2.1). Пофазное исполнение подразумевает собой управление каждой фазы своим отдельным приводом, однако согласно п.п.2.2.4.8 привод устанавливается один на три фазы, что в свою очередь означает что выключатель является трехфазовым. Просим откорректировать данные неточности. 4.Выключатели должны иметь по полюсное (по фазное) исполнение с одним общим проводом на три полюса. (п.2.2.4.8) (См. п.3 данного письма). 5. Допускается наличие сварных швов элегазовых отсеков (не более 2-х на отсек), но данные швы не должны располагаться в зонах активных частей и не должны создавать опасности аварийных ситуаций. (п.2.2.7.14). Данные требования никак не влияют на работу выключателя, не регламентируются нормативными документами РФ и приведены специально для искусственного ограничения конкуренции.
Ответ
текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом прорабатываемой документации просьба перенести срок окончания подачи заявок на 05.06.2020г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Доброе день! Измененные технические требования предусматривают ограничения конкуренции среди производителей, по причине заложенных уникальных решений по 110 кВ под УЭТМ, 35 кВ под СЭЩ, а 10 кВ под МЭЩ. С целью расширения конкуренции просим Вас перенести срок окончания подачи заявок на 05.06.2020 г. и внести соответствующие изменения.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно п.2.2.1 Технических требований к поставке требуется трансформатор напряжения с литым корпусом электромагнита " Корпус электромагнитного устройства: Герметичный литой металлический корпус" Просим допустить к рассмотрению трансформаторы напряжения с сварным корпусом электромагнита.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется выключатель с "Датчик влажности элегаза (должен быть установлен для каждого газоизолированного отсека) с выходом 4-20мА", при этом на сегодняшний день ни один из производителей баковых выключателей 110 кВ не комплектует свои аппараты датчиками влажности. Элегазовый выключатель снабжается датчиком давления элегаза, а влажность элегаза которым заполняется выключатель проверяется при заполнении выключателя элегазом при помощи гигрометра. Просим скорректировать данные требования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется: Трансформатор тока (ТТ) 110кВ для установки на открытом воздухе встроенный с наружной стороны во вводы выключателя 110кВ, кл. точности 0,2S (обмотка учета), номинальная мощность/ расчетная вторичная нагрузка, не менее: 5ВА /1,4ВА, коэффициентами трансформации тока к.т.т = 200/1А. Ток электродинамической стойкости не менее 50кА Ток термической стойкости не менее 20кА (3с). Настоящим сообщаем, что трансформаторы тока встраиваемые в вода высоковольтных выключателей не являются трансформаторами тока "для установки на открытом воздухе", а являются трансформаторами встраиваемыми в высоковольтные аппараты и не могут применяться вне объема выключателя. Считаем данную формулировку не корректной и просим внести соответствующие изменения в КД.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется " Шкаф местного управления трехфазной группой однополюсных высоковольтных выключателей 110кВ для установки на открытом воздухе, включая стандартные, изготовленные по заводской конструкторской документации: - конструкции для его установки; - поддерживающие и проходные конструкции для прокладки и подсоединения кабелей." Просим скорректировать данные требования т.к. формулировка о том, что выключатели являются однополюсными абсолютно не корректна. Выключатели типа ВЭБ-110 УЭТМ являются трехколёсными т.к состоят из трех полюсов управляемых одним приводом. На основании этого такие формулировки как "трехфазной группой однополюсных высоковольтных выключателей ", "Трехфазная группа однополюсных модулей с высоковольтными вводами " являются технически неверными и приводят к путанице, а также могут двусмысленно толковаться Закупочной комиссией, что может привести к неоднозначности суждений и правильности предоставляемого участником ТЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуется " Шкаф местного управления трехфазной группой однополюсных высоковольтных выключателей 110кВ для установки на открытом воздухе, включая стандартные, изготовленные по заводской конструкторской документации: - конструкции для его установки; - поддерживающие и проходные конструкции для прокладки и подсоединения кабелей." Просим скорректировать данные требования т.к. формулировка о том, что выключатели являются однополюсными абсолютно не корректна. Выключатели типа ВЭБ-110 УЭТМ являются трехколёсными т.к состоят из трех полюсов управляемых одним приводом. На основании этого такие формулировки как "трехфазной группой однополюсных высоковольтных выключателей ", "Трехфазная группа однополюсных модулей с высоковольтными вводами " являются технически неверными и приводят к путанице, а также могут двусмысленно толковаться Закупочной комиссией, что может привести к неоднозначности суждений и правильности предоставляемого участником ТЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день ! Согласно ТТ приложения 1 к ДоЗ, таблица 7, п 1.1.1 Участник должен иметь опыт изготовления и поставки оборудования (далее-продукции в данной таблице): - высоковольтных элегазовых выключателей 110кВ и выше или - распределительных трансформаторных подстанций напряжением 35кВ и выше Просим пояснить будет ли приниматься к рассмотрению опыт поставок участника оборудования КРУ, КРУ в блочно-модульном исполнении 6-35 кВ, КТПБ (ОРУ) 35, 110кВ и выше, трансформаторов 110 кВ ,разъединителей, ЗОН 110 кВ, ОПН 110 кВ и выше, с учетом того, что данное оборудование является составной частью ОРУ 35-110 кВ и выше. Так же обращаем ваше внимание, что: 1. Высоковольтные элегазовые выключатели 110кВ и выше, для которых необходим опыт изготовления и поставки, являются только составляющей частью ОРУ 110 кВ, которая является предметом закупки. 2. Распределительные трансформаторные подстанции 35 кВ и выше не является предметом данной закупки
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно тома "Приложение__2_к_ТТ__к_увед__11_" к поставке требуются трехколёсные разъединители. При это к поставке в составе одного разъединителя требуется Разъединитель однополюсный главного токоведущего контура - Шт. - 3 Исходя из данных требования к поставке подходят как трехколёсные разъединители так и трехфазовая группа однополюсных разъединителей. Однако трёхфазный разъединитель не является эквивалентом трехфазовой группы из однополюсных разъединителей. Просим конкретизировать требования на поставку разъединителей и внести корректировки в документацию.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! С целью детальной подготовки технической части заявки и с учетом последних изменений, и большого объема прорабатываемой документации. Просим перенести срок окончания подачи заявки не ранее 01.06.2020г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день ! В связи с отсутствием ответа на ранее заданный вопрос. Просим перенести дату и время окончания подачи заявок на 7 дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи с внесением изменений в техническую документацию, для её детальной проработки просим перенести срок подачи заявок на 10 дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи с большим объемом внесенных изменений в ТЗ недостаточно времени на подготку предложения, к указанному сроку не успеваем подготовить ТП, просим продлить срок подачи заявок на 10 дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Для подготовки наилучшего технического предложения, просим перенести срок окончания подачи заявок на 04.06.2020 г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Для более детальной и тщательной подготовки конкурсной заявки, просим Вас перенести срок окончания подачи заявок на 05.06.2020 г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с большим объемом изменений в технической документации просим продлить срок подачи конкурсной заявки до 29.05.2020, для более точной подготовки технического предложения.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи с предоставленными разъяснениями от 14.05. , а также удаленным режимом работы, требуется больше времени на проработку ТЗ. Просим перенеси срок подачи заявок на 11.06.
Ответ
текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить сроки окончания подачи зявок до 05.06
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с карантинными мерами и прошедшими праздниками и нерабочими днями, просим Вас предоставить дополнительное время на проработку и перенести срок вскрытия конвертов на 10 дней Спасибо.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 12. Приложение 2 к Техническим требованиям «Поставка оборудования распределительных устройств 0,4/10/110кВ Эзминской ГЭС» содержит Таблицу 6.2. «Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования и устройств Системы собственных нужд переменного тока Головного узла» и таблицу 6.3. «Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования и устройств Системы собственных нужд переменного тока Напорного узла». Указанные таблицы содержат примечания, что первичные распределительные пункты 0,4кВ для размещения поставляются по отдельному. Просим сообщить о необходимости поставки оборудования, внесённого в таблицы 6.2 и 6.3.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Таблица №3.2 пункт 2.1, таблица №3.3 пункте 2.1.1.1 , а также таблица №3.3. в пункте 2.1.1.1 документа «Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020» устанавливает фарфор как обязательное требование для материала внешней изоляции. При этом, для остального оборудования, допускается полимерная изоляция, а для отдельных устройств – только полимерная внешняя изоляция. Просим пересмотреть требования указанных пунктов и допустить возможность использования полимерной внешней изоляции.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 4. В Таблица №3.4 «Технические требования к разъединителям наружной установки 110кВ» в П.1.1.6.1 требований к разъединителям 110кВ устанавливаются требования к механическим нагрузкам изоляторов в составе разъединителей в соответствии с требованиями к шинным опорам п.5.4-5.5 ГОСТ 52082. Для разъединителей механические нагрузки устанавливает ГОСТ 52576. Отсылка к требованиям ГОСТ для опорных изоляторов некорректна. Необходимо внести изменения в требования. 5. В Таблица №3.2 «Технические требования к трансформаторам напряжения 110кВ наружной установки» в п. 2.2.2.2.1 Электромагнитные датчики применяются в силовых трансформаторах, в измерительных – визуальный контроль через смотровое окошко. Требование необходимо скорректировать.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Исходя из возможностей транспортировки, порталы ОРУ-110кВ, ОРУ-35кВ (типовой проект 3.407.2-162) могут быть поставлены на объект только в частично разобранном виде. Просим подтвердить, что работы по сборке порталов при строительстве ОРУ будут осуществлены монтажной организацией и не входят в стоимость данного Лота.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 11. 1. В технических требованиях (Приложение 1 к документации о закупке) в Таблице №3.14 п. 1.1.5.7, п. 1.1.5.8 имеется ссылка на блочно-модульное здание (БМЗ) КРУН 35кВ, КРУН-10 кВ. Так же упоминания о БМЗ имеются в спецификации поставляемого оборудования (Приложение №2 к ТТ). Просим дать пояснения, требуется ли изготовления блочно-модульных зданий для размещения в них ячеек 10кВ, 35кВ? 2. По причине сложной международной эпидемиологической обстановки, а также принимая во внимание Указ Президента РФ №206 от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщаем, что оценить стоимость и возможность поставки заявленного в ТЗ оборудования в рамках сроков проведения процедуры не представляется возможным. В связи с чем, просим Вас продлить срок окончания подачи заявок на 10 (десять) рабочих дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 7. В Таблице №6. Сроки выполнения поставок, оказания услуг Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ_ в строках 8 и 14 указано требования выполнения Шеф-услуг (монтажные и пусконаладочные работ) на Генераторном распределительном устройстве 10кВ. В соответствии с техническими требованиями данное оборудование не входит в объем поставки. Просим Вас указать производителся, модель и количество ячеек Генераторного распределительного устройства 10кВ для подготовки запросов на завод–изготовитель в части выполнения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ. 8. Согласно п. 1.1.8.1.4 ТЗ на выключатели 110 кВ к поставке требуется выключатель у которого ввода выполнены с твердой внутренней изоляции. На сегодняшний день ни один из Российских производителей высоковольтного оборудовния не изготавливает выключатели у которых ввода выполнены с твердой внутренней изоляцией. Ввода выпускаемых выключателей представляют собой ввода у которых внутренний объем заполнен элегазом. Просим скорректировать требовния п. 1.1.8.1.4 ТЗ на выключатели 110 кВ и исключить требования о необходимости применения вводов с твердой внутренней изоляцией, так как данное требование ограничивает конкуренцию и нарушает требования 223ФЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 6. Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1 и 2. 11. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 1.1.5.19 по ограничению давления заполнения для газового выключателя. В связи с тем, что давление заполнения газового выключателя определяется технологией процесса гашения дуги и является параметром, определяемым производителем и не регламентируемым нормативными документами, просим откорректировать или исключить данный пункт. 12. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 1.1.8.1.4 по применению твёрдой внутренней изоляции вводов элегазового выключателя. В связи с тем, что ввода с RIP-изоляцией применяются для масляных выключателей, а все элегазовые выключатели имеют газонаполненые вводы, просим откорректировать требования данного пункта. 13. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 2.2.6.3 относительно возможности установки вводов выключателя. Просим пояснить данное требование, поскольку положение вводов на выключателе не регламентируется, и определяется конструкцией выключателя, а отдельная поставка вводов не требуется условиями конкурса. 14. Просим исключить из комплекта поставки газоанализатор – прибор, для определения газового состава газов, заменив его на течеискатель, а также определить состав ЗИП выключателей 110 кВ без учёта требований конкретных производителей оборудования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 5. В Технических требованиях на «Поставку оборудования распределительных устройств Эзминской ГЭС» в Таблице 3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ, Таблице №3.3.1 Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки, защиты нейтрали обмоток ВН блочных трансформаторов в пп 2.1.1.1 указано требования к изоляции «фарфор». Просим обосновать применение исключительно фарфоровой изоляции, либо допустить возможность применения и полимерной изоляции.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 4. Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1. 1. Таблица №3.18 «Технические требования к Дизель-генераторной установке (ДГУ) резервирования собственных нужд 0,4кВ Станционного узла» содержит требование пп. 1.1.1.19.7 к изменению отклонения частоты при изменении нагрузки в пределах не более 2 % к установившемуся значению . Установленное требованиями значение уменьшено в три раза по сравнению со значением, указанным в ГОСТ 33105-2014 и не может быть обосновано чувствительностью к частоте питаемой нагрузки. Просим привести требования данного пункта в соответствие с ГОСТ. 2. Таблица №3.18 «Технические требования к Дизель-генераторной установке (ДГУ) резервирования собственных нужд 0,4кВ Станционного узла» содержит требование пп. 1.5.1.5 к автоматическому управление всеми технологическими процессами со сроком необслуживаемой работы не менее 150ч. Для выполнения данного требования потребуется запас топлива объёмом не менее 7500 литров. Поскольку пп 1.1.2.16 определяет только минимальный объём бака 800 литрами, просим исключить требования пункта 1.5.1.5 и определить ёмкость бака в более узком диапазоне значений. В случае оставления требований пункта 1.5.1.5, просим сформулировать требования к баку и месту его установки, а так же определить необходимость устройства для подключения к подземной ёмкости для аварийного слива топлива в соответствии с СП 4.13130.2013. 3. Таблица №3.18.1 «Технические требования к БМЗ ДГУ Станционного узла», пункт 2.2.3.2 «Нагрузка присоединения - ввода резервного питания собственных нужд Станционного узла, не менее/не более» имеет в качестве требуемого значения величину тока 630 А. Просим уточнить данную величину, принимая во внимание, что при мощности генератора 200 кВт величина тока, выбранная из стандартного ряда значений, будет составлять 360 А. В формулировке пункта просим исключить фразу «не менее/не более».
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Документ <Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020_.docx>, таблица №3.5.1 "Технические требования к фильтрам присоединения для организации в/ч канала РЗ ВЛ-110кВ" в пункте 1.1.4.6, требует указать максимально допустимые потери при номинальном токе в кВт. Просим исключить данный пункт, поскольку подобное требование относится только к ВЧ- заградителям, а не к фильтрам присоединений.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1) Документ «Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020_.docx», таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» в пункте 1.1.9 задаёт характеристику пропускной способности ограничителя с максимальным значением тока в 800 А. Пункт 1.1.15 этой же таблицы задаёт одну из точек характеристики заданной в п.1.1.9 уже на уровне 1000 А. Просим исключить требования пункта 1.1.15 как противоречащие п. 1.1.9. 2) Документ <Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020_.docx>, таблица 3.17 <Технические требования к Стационарной аккумуляторной батареи> в пункте 1.1.19 задаёт внутреннее сопротивление аккумулятора величиной не более 0,22 мОм. Просим исключить требование по обязательности такой величины сопротивления, поскольку при величине ёмкости батареи 200 Ач производство батареи с заданным сопротивлением трудновыполнимо. Кроме того, необоснованное снижение внутреннего сопротивления приводит к росту токов короткого замыкания и удорожанию конструкции щита постоянного тока."
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
На основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации а также, принимая во внимание ограничительные меры, введенные органами государственной власти, просим Вас перенести срок вскрытия конвертов соразмерно времени, в течение которого действует обстоятельства и их последствия в соответствии со ст. 401 ГК РФ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
1. В технических требованиях (Приложение 1 к документации о закупке) в Таблице №3.14 п. 1.1.5.7, п. 1.1.5.8 имеется ссылка на блочно-модульное здание( БМЗ) КРУН 35кВ, КРУН-10 кВ. Так же упоминания о БМЗ имеются в спецификации поставляемого оборудования (Приложение №2 к ТТ). Просим дать пояснения, требуется ли изготовления блочно-модульных зданий для размещения в них ячеек 10кВ, 35кВ? 2. По причине сложной международной эпидемиологической обстановки, а также принимая во внимание Указ Президента РФ №206 от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщаем, что оценить стоимость и возможность поставки заявленного в ТЗ оборудования в рамках сроков проведения процедуры не представляется возможным. В связи с чем, просим Вас продлить срок окончания подачи заявок на 10 (десять) рабочих дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1) Приложение 2 к Техническим требованиям «Поставка оборудования распределительных устройств 0,4/10/110кВ Эзминской ГЭС» содержит Таблицу 6.2. «Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования и устройств Системы собственных нужд переменного тока Головного узла» и таблицу 6.3. «Объем изготовления, транспортировки и поставки оборудования и устройств Системы собственных нужд переменного тока Напорного узла». Указанные таблицы содержат примечания, что первичные распределительные пункты 0,4кВ для размещения поставляются по отдельному. Просим сообщить о необходимости поставки оборудования, внесённого в таблицы 6.2 и 6.3. 2) Подскажите, планируется ли перенос вскрытия конвертов в связи с тем, что неделя с 30.03 по 05.04 нерабочая?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1) Просьба откорректировать Таблицу 2. «Перечень поставляемых объектов учета основных средств» находящуюся в пункте 3.4.2 документа Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020, включив в неё вновь добавленные позиции документа «Структура НМЦ» пп.1.1.7 и 1.1.8. 2)Просьба устранить несоответствие между указанными документами в части «Оборудования 110 кВ». Структура НМЦ включает поставку по пункту 1.13 «Трансформаторы напряжения 110кВ – 1 комплект», а в Таблице 2 трансформаторы напряжения отсутствуют, но требуется поставка трёх устройств отбора напряжения 3) В составе Приложения №1 отсутствуют технические требования к отдельно стоящим ОПН 10 кВ. Просим указать, чем необходимо руководствоваться при выборе указанных ОПН. 4) Просьба предоставить ответ на разъяснение №31
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Направляем вопросы по конкурсу. Просим предоставить ответы 1.2.6.1 КРУН-35кВ 40 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 20 кА? 1.2.6.2 КРУН-10кВ 40 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 20 кА? 1.2.6.3 ГРУ-10кВ 50 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 31.5 кА? 1.4.1.4 Визуальный мониторинг в кабельном отсеке (IR-камера) Да/Нет Указать Нужны камеры или нет? 2.1.1.3 Степень защиты ячеек, не менее По ГОСТ14254-96: IP54 Это очень высокая степень защиты. степень защиты IP41 будет рассматриваться?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
1) Просим предоставить проект реконструкции Эзминской ГЭС. 2) Просим прислать планы расположений оборудования 110, 35 и 10 кВ. 3) Не понятно каких габаритных размеров должны быть щиты РУ-0,4 кВ и сколько и каких номиналов применяются автоматические выключатели 0,4 кВ. Просим уточнить. 4) Нет информации про автоматические выключатели 0,4 кВ: - в литом корпусе или модульные; - выдвижное или стационарное исполнение; - регулируемые или нерегулируемые уставки; - электронные или комбинированные расцепители? 5) На каких аппаратах выполнить АВР в щитах 0,4 кВ (автоматические выключатели или контакторы)?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. Схема и описание в ТТ сильно отличаются: 1) Интерфейс связ с астп rs485 в описании Мэк 61-850 2) В описании прописан второй канал для формовки АКБ 3) Пофидерный контроль изоляции на ЩПТ, а в описании на ЩПТ и ШРОТ 4) 4 ШРОТ на схеме, а в описании 6шт.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день ! Просим дать разъяснение каким образом в рамках конкурсной процедуры будут проверяться на соответствие заявленные н таблицах №№ 3.1-3.23 приложения I к ДоЗ, технические технические параметры предлагаемого к поставке оборудования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1 и 2. 6. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп 1.4.2.1.13 о соединении датчиков и прибора контроля с помощью кабеля, чем исключается применение беспроводных датчиков, имеющих лучшие параметры электромагнитной совместимости. Просим изменить требования к системе мониторинга ОПН так, чтобы стало возможно применение беспроводных датчиков. 7. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп 1.4.2.2.3 о пределах допустимой погрешности прибора контроля токов утечки ОПН. В связи отсутствием нормативной базы по данному вопросу и отсутствием лабораторных средств, позволяющих произвести оценку погрешностей в широком диапазоне частот с амплитудой в 40 кА просим исключить требования данного пункта. 8. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп 1.1.16 о токе пропускной способности ОПН противоречащее требованиям пп 1.1.10. Просим привести данные пункты в соответствие. 9. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп 1.1.18 о удельной длине пути утечки внешней изоляции 2,5см/кВ, что не соответствует району степени загрязнения II с высотой над уровнем моря 950м. Просим уточнить требование данного пункта. 10. Таблица №3.3.1 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки, защиты нейтрали обмоток ВН блочных трансформаторов» содержит требование пп 1.1.3 о необходимом количестве ОПН - 24 шт. При этом, согласно главной схем требуется 3 шт. ОПН. Просим уточнить требование данного пункта.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Изучив конкурсную документацию, у нас возникли вопросы: 1. В справке о материально-технических ресурсах (форма 10) и Справке о кадровых ресурсах (форма 11) заказчиком отражено: Данная Справка заполняется Участником и включается в состав заявки, в случае если в Технических требованиях (Приложение №1 к Документации о закупке) в разделе «Требования к Участникам» имеются требования к наличию у Участника соответствующих кадровых ресурсов и/или в Приложении №6 к Документации о закупке установлен соответствующий критерий оценки. В требованиях к Участникам, таких требований не установлено, а Приложения №6 к Документации о закупке нет в составе конкурсной документации. Вопрос: необходимо ли заполнять эти две формы? И если это необходимо, то какие подтверждающие квалификацию документы (для формы 11) надо приложить? 2. Просим приложить Приложение №6 к Документации о закупке. Просим дать полный (конкретный) ответ на все вопросы и если необходимо, то внести изменения в документы.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно п. 1.1.8.1.4 ТЗ на выключатели 110 кВ к поставке требуется выключатель у которого ввода выполнены с твердой внутренней изоляции. На сегодняшний день ни один из Российских производителей высоковольтного оборудовния не изготавливает выключатели у которых ввода выполнены с твердой внутренней изоляцией. Ввода выпускаемых выключателей представляют собой ввода у которых внутренний объем заполнен элегазом. Просим скорректировать требовния п. 1.1.8.1.4 ТЗ на выключатели 110 кВ и исключить требования о необходимости применения вводов с твердой внутренней изоляцией, так как данное требование ограничивает конкуренцию и нарушает требования 223ФЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. В Таблице №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» в п.1.4.5 указано требование о наличии датчика влажности элегаза каждого газоизолированного объема. Сообщаем, что замеры влажности элегаза внутри выключателя в ходе эксплуатации не предусматриваются производителями т.к. внутрь газоизолированного объема влага попасть не может в связи с избыточным внутренним давлением. Замеры влажности элегаза производятся разово, перед заправки оборудования. Кроме того, встраивание дополнительных датчиков в корпус выключателя увеличивает количество возможных мест утечек через уплотнения. Просим исключить требования п.1.4.5. 2. В Таблице №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» в п.1.1.8.1.9 указано завышенное требование на «Ток термической стойкости – 50 кА» так как в п.1.1.5.5 – 40 кА. Аналогично в п. 1.1.8.1.11 «Ток динамической стойкости – 125 кА», а в п.1.1.5.7.1 – 100 кА. Просим привести в соответствие. 3. В Таблица №3.4 «Технические требования к разъединителям наружной установки 110кВ» в пп 1.1.5.12, 1.1.5.13 указано требование к количеству катушек вкл. и откл. из норматива для высоковольтных выключателей. Необходимо исключить данные требования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также принимая во внимание Указ Президента РФ № 206 от 25 марта 2020 года "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", сообщаем, что детально проработать поставку и оценить стоимость заявленного в ТЗ оборудования в рамках сроков проведения процедуры не представляется возможным. В связи с чем, просим Вас продлить срок окончания подачи заявок на 10 рабочих дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Ранее мы отправляли 3 запроса (разъяснение №12,13,14) из 25 запросов на разъяснение положений документации, но так и не получили ответа, как и на все остальные. Вопрос: Когда Заказчик разместит ответы на заданные ранее вопросы?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 9. Правильно мы понимаем, что оборудование системы собственных нужд переменного тока указанное в таблицах 6.2 и 6.3 документа «Приложение №2 к ТТ Спецификация. Объем поставок.» не входит в объём поставки по данному лоту? Просьба подтвердить. 2) Таблица 6.1.3 документа «Приложение №2 к ТТ Спецификация. Объем поставок.» указывает на необходимость поставки одного комплекта ДГУ. Вместе с тем. Приложение №5 ТТ содержит схему, содержащую три комплекта ДГУ. Просим подтвердить необходимость поставки одного комплекта ДГУ в соответствии с таблицей 6.1.3 10. Просьба откорректировать Таблицу 2. «Перечень поставляемых объектов учета основных средств» находящуюся в пункте 3.4.2 документа Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ___23.03.2020, включив в неё вновь добавленные позиции документа «Структура НМЦ» пп.1.1.7 и 1.1.8. 2)Просьба устранить несоответствие между указанными документами в части «Оборудования 110 кВ». Структура НМЦ включает поставку по пункту 1.13 «Трансформаторы напряжения 110кВ – 1 комплект», а в Таблице 2 трансформаторы напряжения отсутствуют, но требуется поставка трёх устройств отбора напряжения 3) В составе Приложения №1 отсутствуют технические требования к отдельно стоящим ОПН 10 кВ. Просим указать, чем необходимо руководствоваться при выборе указанных ОПН. 4) Просьба предоставить ответ на разъяснение №31.
Ответ
Текст разъясняя в прилагаемом файле
Запрос
Повторно просим дать ответы на следующие вопросы: 1. Просим предоставить ответы 1.2.6.1 КРУН-35кВ 40 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 20 кА? 1.2.6.2 КРУН-10кВ 40 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 20 кА? 1.2.6.3 ГРУ-10кВ 50 Зачем такой завышенный параметр, если ячейки на 31.5 кА? 1.4.1.4 Визуальный мониторинг в кабельном отсеке (IR-камера) Да/Нет Указать Нужны камеры или нет? 2.1.1.3 Степень защиты ячеек, не менее По ГОСТ14254-96: IP54 Это очень высокая степень защиты. степень защиты IP41 будет рассматриваться? 2. Просим предоставить проект реконструкции Эзминской ГЭС. 2) Просим прислать планы расположений оборудования 110, 35 и 10 кВ. 3) Не понятно каких габаритных размеров должны быть щиты РУ-0,4 кВ и сколько и каких номиналов применяются автоматические выключатели 0,4 кВ. Просим уточнить. 4) Нет информации про автоматические выключатели 0,4 кВ: - в литом корпусе или модульные; - выдвижное или стационарное исполнение; - регулируемые или нерегулируемые уставки; - электронные или комбинированные расцепители? 5) На каких аппаратах выполнить АВР в щитах 0,4 кВ (автоматические выключатели или контакторы)? 3. Схема и описание в ТТ сильно отличаются: 1) Интерфейс связ с астп rs485 в описании Мэк 61-850 2) В описании прописан второй канал для формовки АКБ 3) Пофидерный контроль изоляции на ЩПТ, а в описании на ЩПТ и ШРОТ 4) 4 ШРОТ на схеме, а в описании 6шт.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В связи с образовавшимися внеплановыми выходными днями с 30.03. по 03.04. просим перенести срок подачи предложении на 14.04., т.к. изготовители не успевают проработать техническое задание.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1 и 2. 1. Таблица №3.2 «Технические требования к трансформаторам напряжения 110кВ наружной установки» содержит требование пп. 1.1.8 Количество фаз -1. Согласно объёма поставки и главной схемы необходимое количество фаз - 6. Просим уточнить требование данного пункта. 2. Таблица №3.2 «Технические требования к трансформаторам напряжения 110кВ наружной установки» содержит требование пп. 1.1.14 ёмкость делителя напряжения должна быть не менее 18000пФ. Данное требование является избыточным, поскольку каждый производитель определяет ёмкость делителя исходя из собственных конструктивных расчётов. Просим исключить данное требование. 3. Таблица №3.4 «Технические требования к разъединителям наружной установки 110кВ» содержит требование пп. 1.1.5.12 и пп. 1.1.5.13 о дублировании катушек включения и отключения. Подобное требование свойственно выключателям, поскольку они взаимодействуют с основными и резервными комплектами защит. Просим пересмотреть требования указанных пунктов. 4. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп. 1.1.3 о необходимости поставки ОПН в количестве 24 штук. При этом, согласно Приложению 2 требуется 27 штук ОПН. Просим уточнить требование данного пункта. 5. Таблица №3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ» содержит требование пп. 1.1.7 о номинальном напряжении ограничителя (ГОСТ Р 52725, п.3.8), не менее 100 кВ. Выполненный согласно п. 1.1.8 указанного ГОСТ расчёт показывает, что напряжение должно составлять 77*1,25=96,25 кВ. Просим уточнить требование данного пункта.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Настоящим сообщаем, что требования п.2.2.4.2.1 не регламентируются согласно ГОСТ Р 52565 «ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЯ от 3 до 750 кВ» и являются искусственным ограничением конкуренции для российских производителей высоковольтного оборудования, что в свою очередь является нарушением части 1 статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" и части 1 статьи 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Также обращаем Ваше внимание, что в баковом выключателе где ДУ расположено в заземленном корпусе, помимо возможности пробоя между контактами, имеется возможность возникновения пробоя на землю между токоведущей частью и заземленным баком в зонах выброса продуктов горения дуги в отличие от выключателя где ДУ расположено в изолированной части ввода. Просим исключить данные требования для улучшения конкурентной среды при проведении закупки
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Спецификация поставляемого оборудования (Прил. №2 к ТТ) Раздел 9 Таблица 9.1. 1. п.1 "Одиночный комплект ЗИП выключателя 110кВ (запасные части, специальный инструмент, приспособления)" расписан для выключателя ВЭБ конкретного одного производителя (УЭТМ) без учета эквивалента. Каждый производитель предлагает свой комплект ЗИП, который будет гарантировать работу оборудования в гарантийный и постгарантийный период, тем более, что ЗИП имеет срок хранения меньший, чем гарантийный срок выключателя. Просим откорректировать требования по п.1. 2. п.3 "Групповой комплект ЗИП №2"- "Прибор контроля работы высоковольтных выключателей 6-110кВ (элегазовых, вакуумных) ПКВ/У3 (или эквивалент) – 1шт. Данный прибор используется сервисной службой производителя выключателей и выполнение операций с помощью данного прибора эксплуатационным персоналом Заказчика не предусмотрены Руководством по эксплуатации. В случае необходимости сервис приезжает со своим прибором, показаниям которого может доверять. Просим откорректировать требования. 3. п.8 "Шкаф пружинного электропривода трехполюсным выключателем". Срок хранения шкафа привода меньше гарантийного срока выключателя. Замена привода в гарантийный срок производится по гарантии. Просим откорректировать требования. 4. п.10 "Шкаф местного управления выключателем 110кВ". Аналогично вопросу 3.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1.Табл. 3.1 ТТ п.1.1.5.19 "Давление (приведенное к 20 °С) заполнения для газового выключателя, не более, МПа" - 0,6. Требуемое значение занижено, не нормируется ГОСТ. Определяется производителем и не влияет на функционирование выключателя. Просим снять ограничение не более. 2.Табл. 3.1 ТТ п. 1.1.8.1.4 "Изоляция - с твердой внутренней изоляцией э фарфоровой/полимерной внешней изоляцией - Да/указать". У элегазовых баковых выключателей вводов с твердой внутренней изоляцией не бывает. Твердая внутренняя изоляция применяется на вводах масляных выключателей. Просим внести изменения в требования Заказчика. 3.Табл. 3.2 ТТ п.1.1.14 "Емкость делителя напряжения, не менее, пФ 18000". Данная характеристика определяемая производителем ТН и не влияющая на функционал. Стандартное значение 15 400 пФ. Просим внести изменения а в требования Заказчика. 4.Табл.3.2 ТТ п.1.1.24 "- дополнительная: 3Р/100/19". Расчетная нагрузка менее 20% от номинальной, т.е. ТН будет не в классе точности при расчетной нагрузке, если сделать номинальную в соответствии с требованиями. Просим внести изменения а в требования Заказчика. 5. Табл.3.3 ТТ п.1.1.7 "Номинальное напряжение ограничителя (ГОСТ Р 52725, п.3.8), не менее, кВ:-100". Данное значение требования не корректно. Согласно ГОСТ 52725, оно рассчитывается от значения п. 1.1.8 и составляет 96,25кВ. Просим внести изменения а в требования Заказчика. 6.Табл.3.4 ТТ п.1.1.5.12 и 1.1.5.13 - Требуемое значение 2. Не применимо для данного оборудования. Просим внести изменения а в требования Заказчика.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Раздел 7 ТТ «Требования к Участнику» Табл. №8: «Участник должен иметь опыт изготовления и поставки оборудования (далее-продукции в данной таблице): - высоковольтных элегазовых выключателей 110кВ и выше или - распределительных трансформаторных подстанций напряжением 35кВ и выше либо опыт поставки продукции, производимой изготовителем (в случае если это специально созданная организация, аффилированная изготовителю (аффилированность Участника подтверждается посредством предоставления справки и подтверждающих документов согласно приложения к документации о закупке), при этом за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 40 % от Н(М)Ц» Вопросы: 1. Если один и тот же человек одновременно является сотрудником предприятия-изготовителя и коммерческой структуры, желающей принять участие в закупке. В этом случае будет считаться Участник закупки аффилированным предприятию-изготовителю?? 2. Если один и тот же человек одновременно является руководителем предприятия-изготовителя и коммерческой структуры, желающей принять участие в закупке. В данном случае будет считаться Участник закупки аффилированным предприятию-изготовителю?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Компания ООО "Энергооборудование" планирует принять участие в закупочной процедуре на право заключения договора на поставку оборудования распределительных устройств эзминской ГЭС для нужд филиала ПАО "РУСГИДРО" - "СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ФИЛИАЛ" (лот № 8-ТПИР-2019-СОФ). В связи с проработкой большого объема технической информации, просим продлить срок приема предложений до 26.11.2019г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. Согласно «Приложения 2 к ТТ» для ГРУ-10 кВ поставляется 17 ячеек, а по схеме «Приложение 5 к ТТ» - 14 ячеек. Прошу уточнить количество ячеек. 2. Согласно «Приложение 5 к ТТ» в составе ГРУ 10кВ присутствует Генератор 10кВ в количестве 3 шт. Входит ли данная позиция в комплект поставки в составе ГРУ. Если да, то необходим опросной лист.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.2.2.6.2 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуется выключатель с массой вводов не более 200кг. Довожу до Вашего сведения, что данное требование является нарушением части 1 статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" и части 1 статьи 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", так как ограничивает круг потенциальных участников. Просим Вас предоставить обоснование необходимости эксплуатации исключительно выключателей с массой вводов не более 200кг, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, либо исключить это требование из технического задания.
Ответ
Текст разъяснений в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. Для детальной проработки технического предложения просим Вас продлить срок вскрытия конвертов на 10 дней.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. В Спецификации (Прил. №2 к ТТ) Табл. 1.1 п.8 указано "Ограничитель перенапряжения ОПН-110кВ для защиты оборудования РУ-110кВ"- 27 шт. В Тех. требованиях Табл.3.3 п. 1.1.3 количество этих же ОПН указано 24 шт. Просим уточнить требуемое количество ОПН. 2. В Спецификации (Прил. №2 к ТТ) Табл. 1.1 п.12 указано "Ограничитель перенапряжения 110кВ для защиты нейтрали обмоток ВН блочных трансформаторов"- 3 шт. В Тех. требованиях Табл.3.3.1 п. 1.1.3 количество этих же ОПН указано 24 шт. Просим уточнить требуемое количество ОПН.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. Табл. № 3.5.1 п. 1.1.4.7 "Рабочий диапазон частот, не менее, кГц 16-1000 кГц". Просим уточнить правильность указанного диапазона. 2. Табл. № 3.6 п. 1.1.4.7 "Максимальный диапазон частот настроек заградителей, не менее, кГц 24-1000 кГц". Просим уточнить правильность указанного диапазона.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Изучив конкурсную документацию, у нас возникли вопросы: 1. ЗРУ-10 кВ (по тех. требованиям): а) Невозможно выполнить требования по массе оборудования. В тех требованиях указана масса здания или модуля? Если здания, то это просто физически невозможно! Если модуля с предустановленными шкафами КРУ, то также невозможно. Просим пояснить данный параметр. б) Нет требований к пожарной сигнализации, вентиляции, водостокам, аварийному освещению. Это не входит в объем поставки? Если входит, то нужны требования или проект. в) Что понимается под рамой с горячим цинкованием? Если это рама под зданием (ростверк), то для оценки его стоимости просим предоставить чертеж. 2. ОПУ/ППУ (по тех. требованиям): а) Что это за здание? Необходимо получить его компоновки, разрезы, чтобы правильно оценить стоимость его изготовления. б) Невозможно выполнить требования по массе оборудования. В тех требованиях указана масса здания или модуля? Если здания, то это просто физически невозможно! Если модуля с предустановленными шкафами КРУ, то также невозможно. Просим пояснить данный параметр. в) Нет требований к пожарной сигнализации, вентиляции, водостокам, аварийному освещению. Это не входит в объем поставки? Если входит, то нужны требования или проект. г) Что понимается под рамой с горячим цинкованием? Если это рама под зданием (ростверк), то оценки его стоимости просим предоставить чертеж. 3. По РЗА и АИИС КУЭ: Согласно тех. требованиям в одном терминале должны находиться РЗ и КП (контроль присоединения), при этом в ячейке уже не нужны измерительные преобразователи. На данный момент это приведет к удорожанию стоимости Оборудования ввиду дороговизны таких блоков РЗА (применяемых, как правило, на полностью цифровых подстанциях). Тем более, в тех. требованиях нет упоминания о мотор-приводах, что делает применение таких терминалов избыточным решением. Просим дать полный (конкретный) ответ на все вопросы и если необходимо, то внести изменения в документы.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Изучив конкурсную документацию, у нас возникли вопросы: 1. На схемах (приложение 6 к тех. требованиям) указано оборудование IEK, а по тех. требованиям необходима установка автоматических выключателей с электронными расцепителями и полным набором вспомогательных контактов. Оборудование IEK не позволяет это реализовать (необходима установка автоматических выключателей Schnеider Electric, ABB или др.) 2. Перечень авт. выкл. на схемах щитов 0,4кВ (приложение 6 к тех. требованиям) не в полной мере соответствует перечню в Технических требованиях и в приложении 2 к ним. Вопрос: На что ориентироваться? 3. Секционирование в Тех. требованиях указано только для щита ЩСН (3b). Остальные щиты 0,4кВ секционирование не указано. Вопрос: в таком случае считаем «1а»? 4. Ячейки: 10 кВ: • Просим предоставить компоновки зданий КРУН-10кВ, КРУН-35 кВ, ГРУ-10 кВ с целью правильной оценки стоимости шинных вводов, шинных мостов; • Допускается ли замена ячеек К-129 на К-104 или аналоги? 5. ЗРУ-35 кВ (по тех. требованиям): а) Невозможно выполнить требования по массе оборудования. В тех требованиях указана масса здания или модуля? Если здания, то это просто физически невозможно! Если модуля с предустановленными шкафами КРУ, то также невозможно. Просим пояснить данный параметр. б) Нет требований к пожарной сигнализации, вентиляции, водостокам, аварийному освещению. Это не входит в объем поставки? Если входит, то нужны требования или проект. в) Что понимается под рамой с горячим цинкованием? Если это рама под зданием (ростверк), то оценки его стоимости просим предоставить чертеж. Просим дать полный (конкретный) ответ на все вопросы и если необходимо, то внести изменения в документы.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В соответствии с Приложеним 2 к Техническим требованиям «Поставка оборудования распределительных устройств 0,4/10/110кВ Эзминской ГЭС» в комплекте к поставляемому оборудованию требуются опорные рамы/опорные металлоконструкции заводской комплектации горячеоцинкованные. Просим Вас предоставить техническую документацию (развез подстанции и т.п.) с указанием высоты всех требуемых к поставке металлоконструкций, а также с приложением чертежей и схем расположения фундаментов, на которые предполагается установка опорных металлоконструкций.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.2.2.7.14 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуются выключатели, у которых «Элегазовые отсеки должны быть изготовлены из литых заготовок. Сварные конструкции Заказчик исключает». Однако в п. 2.2.7.14.1 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) указано, что «Допускается наличие сварных швов (не более 2-х на отсек), но данные швы не должны располагаться в зонах активных частей или в зонах неравномерности электрического поля и не должны создавать опасности аварийных ситуаций». Содержание данных пунктов противоречит друг другу. Просим Вас внести соответствующие изменения в Технические требования с целью исключения противоречия, с предоставлением обоснования со ссылкой на нормативно-техническую документацию касательно наличия/отсутствия сварных швов на элегазовых отсеках, либо исключить данные пункты (2.2.7.14 и 2.2.7.14.1) из требований.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.2.2.6.3 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуется выключатель с возможностью установки вводов горизонтально, вертикально и под углом. Информирую Вас о том, что выключателей с возможностью установки вводов и горизонтально, и вертикально, и под углом не производится. Прошу Вас внести соответствующие изменения в требования либо с исключением данного требования, либо обосновать требование одного из возможных расположений вводов на выключателе.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.2.2.4.2 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке не допускается выключатель с размещеним места разрыва дуги во вводе/или колонке выключателя. Обращаю Ваше внимание, что данное требование является нарушением части 1 статьи 17 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 18.07.2019) "О защите конкуренции" и части 1 статьи 3 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", так как ограничивает круг потенциальных участников. Просим Вас предоставить обоснование необходимости этого требования, со ссылкой на нормативно-техническую документацию, либо исключить это требование из технического задания.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Для корректного расчёта стоимости и подготовки технического описания прошу предоставить: 1. Планы расположение оборудования (как первичного, так и вторичного). 2. Разрезы оборудования (первички). 3. Информацию о габаритных размерах БМЗ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Прошу предоставить проектные разделы (ЭС) под всю схему 110-35-10кВ
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. Для определения высот опорных стоек, входящих в объем поставки, требуется знать их высоты, просим направить план и разрез подстанции (желательно существующей и после реконструкции); 2. Просим уточнить требуются ли опорные металлоконструкции для установки: - опорных изоляторов; - конденсатора связи; - ВЧ заградителя.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В Тех. требованиях много ссылок на проект и рабочую документацию. Просим направить РД.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день, в связи с эпидемиологической обстановкой и карантином в организации просьба перенести закупочную процедуру на 03.04.2020
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки ТКП просим Вас перенести срок окончания подачи заявок до 06.04.2020.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с задержкой предоставления данных от поставщиков по стоимости оборудования, прощу продлить срок окончания подачи заявок до 16.03.2020.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Здравствуйте. Просим перенести дату окончания подачи предложений на 04.03.2020
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с отсутствием изменений в конкурсной документации и ответов по поступившим от участников уточняющих вопросов, просим Вас перенести дату окончания подачи заявок на 25.02.2020 г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом прорабатываемой документации просьба перенести срок окончания подачи заявок на 31.01.2020
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с отсутствием изменений в конкурсной документации по поступившим от участников уточняющих вопросов просим Вас перенести дату окончания подачи заявок на 03.02.2020 г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом обработки конкурсной документации, прошу Вас перенести срок подачи конкурсной заявки на 31 декабря 2019 года.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом прорабатываемой документации просьба перенести срок окончания подачи заявок на 30.12.19г.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В связи с большим объемом подготовки конкурсной заявки просим перенести срок подачи конкурсной заявки на 09.12.2019
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Просим перенести дату окончания подачи заявок по конкурсу «Поставка оборудования распределительных устройств Эзминской ГЭС» для нужд филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» (Лот № 8-ТПИР-2019-СОФ)» до 06.12.2019.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Просим Вас рассмотреть возможность продления сроков окончания подачи заявок , в связи с необходимостью детальной проработки технического задания и подготовки коммерческого предложения.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1. 1. Таблица №3.18 «Технические требования к Дизель-генераторной установке (ДГУ) резервирования собственных нужд 0,4кВ Станционного узла» содержит требование пп. 1.1.1.19.7 к изменению отклонения частоты при изменении нагрузки в пределах не более 2 % к установившемуся значению . Установленное требованиями значение уменьшено в три раза по сравнению со значением, указанным в ГОСТ 33105-2014 и не может быть обосновано чувствительностью к частоте питаемой нагрузки. Просим привести требования данного пункта в соответствие с ГОСТ. 2. Таблица №3.18 «Технические требования к Дизель-генераторной установке (ДГУ) резервирования собственных нужд 0,4кВ Станционного узла» содержит требование пп. 1.5.1.5 к автоматическому управление всеми технологическими процессами со сроком необслуживаемой работы не менее 150ч. Для выполнения данного требования потребуется запас топлива объёмом не менее 7500 литров. Поскольку пп 1.1.2.16 определяет только минимальный объём бака 800 литрами, просим исключить требования пункта 1.5.1.5 и определить ёмкость бака в более узком диапазоне значений. В случае оставления требований пункта 1.5.1.5, просим сформулировать требования к баку и месту его установки, а так же определить необходимость устройства для подключения к подземной ёмкости для аварийного слива топлива в соответствии с СП 4.13130.2013. 3. Таблица №3.18.1 «Технические требования к БМЗ ДГУ Станционного узла», пункт 2.2.3.2 «Нагрузка присоединения - ввода резервного питания собственных нужд Станционного узла, не менее/не более» имеет в качестве требуемого значения величину тока 630 А. Просим уточнить данную величину, принимая во внимание, что при мощности генератора 200 кВт величина тока, выбранная из стандартного ряда значений, будет составлять 360 А. В формулировке пункта просим исключить фразу «не менее/не более».
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В Технических требованиях на «Поставку оборудования распределительных устройств Эзминской ГЭС» в Таблице 3.3 «Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки для защиты оборудования РУ-110кВ, Таблице №3.3.1 Технические требования к ограничителям перенапряжений 110кВ наружной установки, защиты нейтрали обмоток ВН блочных трансформаторов в пп 2.1.1.1 указано требования к изоляции «фарфор». Просим обосновать применение исключительно фарфоровой изоляции, либо допустить возможность применения и полимерной изоляции.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Приведённые ниже запросы относятся к техническим требованиям – Приложения 1 и 2. 11. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 1.1.5.19 по ограничению давления заполнения для газового выключателя. В связи с тем, что давление заполнения газового выключателя определяется технологией процесса гашения дуги и является параметром, определяемым производителем и не регламентируемым нормативными документами, просим откорректировать или исключить данный пункт. 12. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 1.1.8.1.4 по применению твёрдой внутренней изоляции вводов элегазового выключателя. В связи с тем, что ввода с RIP-изоляцией применяются для масляных выключателей, а все элегазовые выключатели имеют газонаполненые вводы, просим откорректировать требования данного пункта. 13. Таблица №3.1 «Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ» содержит требование пп 2.2.6.3 относительно возможности установки вводов выключателя. Просим пояснить данное требование, поскольку положение вводов на выключателе не регламентируется, и определяется конструкцией выключателя, а отдельная поставка вводов не требуется условиями конкурса. 14. Просим исключить из комплекта поставки газоанализатор – прибор, для определения газового состава газов, заменив его на течеискатель, а также определить состав ЗИП выключателей 110 кВ без учёта требований конкретных производителей оборудования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
В связи с большим объемом обработки конкурсной документации, прошу Вас перенести срок подачи конкурсной заявки на 21 ноября 2019 года.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В п.1.1.5.39 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуется выключатель с нормированными характеристиками ПВН согласно таблиц 8, 9, 10 и 11 строка 2 ГОСТ 52565-2006. Обращаю Ваше внимание, что в строках 2 указанных выше таблиц ГОСТ 52565-2006 указаны требования для выключателей с Номинальным напряжением 150кВ. В соответствии с п.1.1.5.2 таблицы 3.1 (Технические требования к выключателям с элегазовой изоляцией наружной установки 110кВ) к поставке требуется выключатель с номинальным напряжением 110кВ. Прошу Вас устранить данное противоречие в технических требованиях на выключатели элегазовые.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. В Таблице №6. Сроки выполнения поставок, оказания услуг Приложение__1_к_ДоЗ__ТТ___лот__8-ТПиР-2019-СОФ_ в строках 8 и 14 указано требования выполнения Шеф-услуг (монтажные и пусконаладочные работ) на Генераторном распределительном устройстве 10кВ. В соответствии с техническими требованиями данное оборудование не входит в объем поставки. Просим Вас указать производителся, модель и количество ячеек Генераторного распределительного устройства 10кВ для подготовки запросов на завод–изготовитель в части выполнения шеф-монтажных и шеф-наладочных работ.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1) Правильно мы понимаем, что оборудование системы собственных нужд переменного тока указанное в таблицах 6.2 и 6.3 документа «Приложение №2 к ТТ Спецификация. Объем поставок.» не входит в объём поставки по данному лоту? Просьба подтвердить. 2) Таблица 6.1.3 документа «Приложение №2 к ТТ Спецификация. Объем поставок.» указывает на необходимость поставки одного комплекта ДГУ. Вместе с тем. Приложение №5 ТТ содержит схему, содержащую три комплекта ДГУ. Просим подтвердить необходимость поставки одного комплекта ДГУ в соответствии с таблицей 6.1.3 3) Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить сроки окончания подачи заявок до «28» ноября 2019 года.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле

Этапы процедуры

Публикация извещения

29.10.19 15:24:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1