Процедура: 31908183002

Наименование процедуры

Поставка Выключателя автоматического типа ВА55-41 630 А

Организатор торгов

Муниципальное унитарное предприятие "Мирнинские городские электросети" (ИНН 2925004243)

ФИО

Бугор В. И.

Телефон

7-81834-51425

E-mail

mupmges@yandex.ru

Способ проведения

Аукцион

Торговая секция

Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ, com.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка выключателя автоматического типа ВА 55-41 630А

374 557,71

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

08.08.19 18:15:12 (МСК)

Приём заявок

до 25.08.19 20:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

26.08.19 15:00:00 (МСК)

Проведение торгов

28.08.19 11:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Муниципальное унитарное предприятие "Мирнинские городские электросети" (ИНН 2925004243)

Место поставки

Архангельская область, г. Мирный, ул. Неделина, д. 6А

Документы

Приложения к извещению

Разъяснения

Запрос
попросим внести изменения в ТЗ. - категория применения - селективный - Напряжение электромагнитного привода 230 У производителя есть опросный лист: прикрепил.
Ответ
С учетом ранее опубликованных разъяснений, сообщаем, что внесение запрашиваемых изменений в ТЗ не требуется
Запрос
Добрый день. Вопрос1 - В вашем запросе содержатся противоречивые данные: "способ управления: - с дистанционным управлением (электромагнитный привод);" и "- Ключ для блокировки выключателя с ручным дистанционным приводом в положениях «включено» и «отключено»" Данные требования являются противоречащими друг другу, а позиции будут иметь разные артикулы. Вопрос 2 -Какое напряжение независимого расцепителя? 230 или 400? Вопрос 3 -Какое напряжение электромагнитного привода? 230 или 400?
Ответ
1. С дистанционным управлением (электромагнитный привод); 2. Напряжение независимого расцепителя 230; 3. Напряжение электромагнитного привода 230.
Запрос
Уважаемый заказчик! Согласно технического задания(раздел 4 подраздел 4.1) вам требуется автоматический выключатель высотой 325мм. Возможно это опечатка и вы хотели написать 523мм, т.к. выключатель автоматический ВА 55-31 630А высотой 325мм не существует. Его производят высотой 523мм. Прошу внести изменения в техническое задание.
Ответ
Добрый день, действительно, техническом задании была опечатка. Внесли поправки.

Этапы процедуры

Публикация извещения

08.08.19 18:15:12

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам