Закупка № 34.1 "Шкаф оперативного тока с аккумуляторными батареями для ПС Встречный"

Организатор торгов

Акционерное общество "Чукотэнерго"

ФИО

Марунченко Наталья Владимировна

Телефон

7-924-6651060

E-mail

marunchenko_nv@chukotenergo.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Шкаф оперативного тока с аккумуляторными батареями для ПС Встречный

3 800 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

06.06.19 08:12:03 (МСК)

Приём заявок

до 27.06.19 02:00:03 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 24.07.19 22:00:03 (МСК)

Подведение итогов

до 29.07.19 22:00:03 (МСК)

Проведение торгов

26.07.19 11:00:03 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Акционерное общество "Чукотэнерго" (ИНН 8700000339)

Место поставки

В соответствии с приложением № 1 к ДоЗ

Документы

Приложения к извещению
Лот 1

Разъяснения

Запрос
Ранее про требуемое количество аккумуляторов вы отвечали "17 шт (номинальное напряжение 6В 400 A/h) или 34шт (номинальное напряжение 12В 200 A/h)". В первом случае: 17шт*6В=102В. Во втором случае: судя по всему подразумеваются 2 группы 200Ач по 17шт*12В=204В для достижения общей емкости 400Ач. Какое номинальное напряжение системы?
Ответ
номинальное напряжение системы оперативного тока - 220 В.
Запрос
Добрый день! В спецификации (технические требования) п.45, указано, что требуется общий контроль изоляции шин постоянного тока. На прилагаемой схеме указаны датчики тока на отходящих фидерах. Прошу пояснить, какой требуется контроль изоляции: общий или автоматический?
Ответ
Добрый день. Контроль изоляции и всё остальное согласно техническому требованию. Предоставленная Вам схема не является принципиальной. Принципиально исполнение ШОТом функций обозначенных в техническом требовании и его общие габариты.
Запрос
Здравствуйте! 1. Согласно Приложению 1 к Проекту договора Срок поставки товара:  начало поставки: «02» мая 2019 г.  окончание поставки: «31» июля 2019 г. 2. Согласно условиям Спецификации (Техническое требование)  начало поставки: «01» июля 2019 года.  окончание поставки: «31» августа 2019 года. Прошу сообщить правильный срок поставки оборудования
Ответ
Добрый день. начало поставки: «01» июля 2019 года.  окончание поставки: «31» августа 2019 года.
Запрос
Добрый день! Просим предоставить схемы на запрашиваемое конкурсное оборудование. Спасибо!
Ответ
Добрый день. В прикрепленном файле
Запрос
Добрый день! 1. Количество ЗВУ в системе? 2. Предполагаемая однолинейная схема? 3. Максимальный общий габарит системы, включая ЗВУ, распределение и АБ? 4. Общее количество АБ в системе 34 шт.?
Ответ
Добрый день. 1. Количество ЗВУ в системе? данный вопрос уже вроде был ответ: ЗВУ - 2 по 100 А в параллель. 2. Предполагаемая однолинейная схема? ответ: однолинейная 3. Максимальный общий габарит системы, включая ЗВУ, распределение и АБ? ответ: габариты шкафов системы согласно ТТ п. Габаритные размеры I шкафа (мм.) Не более: Высота (без заводской подставки для ввода кабеля) - 2000 мм; Ширина - 800 мм 4. Общее количество АБ в системе 34 шт.?" данный вопрос уже был ответ: 17 шт (номинальное напряжение 6В 400 A/h) или 34 шт (номинальное напряжение 12В 200 A/h);
Запрос
Добрый день! Прошу сообщить адрес доставки оборудования.
Ответ
Добрый день Грузополучатель ООО ПКП "ТЕМП" г. Владивосток, ул. Днепровская 120, для Филиала АО «Чукотэнерго» Северные электрические сети, порт Певек)
Запрос
Добрый день! Просим предоставить рабочую документацию на СОПТ?
Ответ
Добрый день. Рабочая документация отсутствует.
Запрос
Добрый день! Прошу уточнить следующие моменты: 1. уточнить количество аккумуляторов: 17шт (номинальное напряжение 12В)? 34шт (номинальное напряжение 12В)? 102шт (номинальное напряжение 2В)? 204шт (номинальное напряжение 2В)? /// В ТЗ противоречивые данные 2. допускается ли установка аккумуляторной батареи (АБ) на стеллажи? /// В ТЗ шкафное исполнение, но АБ такой емкости 400Ач размещают как правило на стеллажах 3. уточнить номинальный выходной ток ЗВУ? /// в ТЗ указано - суммарная мощность 200А (обращаю внимание, что мощность измеряется в ваттах - Вт). Выходной ток 200А является неоправданно завышенным (как минимум в 2 раза) даже с учетом резерва 4. допускается ли разместить автоматические выключатели защиты отходящих линий в одном шкафу с ЗВУ (согласно вашей терминологии "Шкаф ввода питания и управления СОПТ") /// Количество аппаратов позволяет разместить все оборудование в одном шкафу, а не выделять в отдельные ШРОТы. Если все же требуется выделять в отдельные шкафы, допускается ли навесное исполнение?
Ответ
1. 17 шт (номинальное напряжение 6В 400 A/h) или 34шт (номинальное напряжение 12В 200 A/h); 2. допускается ли установка аккумуляторной батареи (АБ) на стеллажи? НЕТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 3. уточнить номинальный выходной ток ЗВУ? согласно ТТ Суммарная мощность ЗВУ – не менее 200 А. 4. допускается ли разместить автоматические выключатели защиты отходящих линий в одном шкафу с ЗВУ (согласно вашей терминологии "Шкаф ввода питания и управления СОПТ"); Количество аппаратов позволяет разместить все оборудование в одном шкафу, а не выделять в отдельные ШРОТы. Если все же требуется выделять в отдельные шкафы, допускается ли навесное исполнение?" Ответ: автоматические выключатели только в отдельном шкафу и навесное не допускается.

Этапы процедуры

Публикация извещения

06.06.19 08:12:03

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1