Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка запасных частей для электрооборудования для пополнения аварийного запаса

21 352 434,26

без НДС

Обеспечение заявки:

106 762,17 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

23.01.19 10:26:03 (МСК)

Приём заявок

до 20.03.19 12:00:03 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 22.04.19 12:00:03 (МСК)

Подведение итогов

до 24.04.19 14:00:03 (МСК)

Проведение торгов

24.04.19 12:00:03 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195)

Место поставки

В соответствии с документацией о закупке

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Прошу дать разъяснение к разъяснению №2. Характеристики вторичных обмоток CPB550 в КД, имеют отличия от требуемых в рамках текущей закупочной процедуры Трансформатор напряжения СРВ 550: Номинальная частота, Гц: 50 Номинальное напряжение первичной обмотки, В: 500000/√3 Ном. напряжение основной вторичной обмотки 1а – 1n, В: 100/√ 3 Ном. напряжение основной вторичной обмотки 2а – 2n, В: 100/√ 3 Ном. напряжение дополнит. вторичной обмотки da – dn, В: 100 Обмотка 1а – 1n Номинальный класс точности: 0,2 Номинальная мощность, ВА: 120 Максимальная суммарная мощность, ВА: 130 Обмотка 2а – 2n Номинальный класс точности: 0,5 Номинальная мощность, ВА: 270 Максимальная суммарная мощность, ВА: 390 Обмотка dа – dn Номинальный класс точности 3Р Номинальная мощность, ВА: 400 Максимальная суммарная мощность, ВА: 920 Диапазон рабочих температур окружающей среды: -55...+45 оС Максимальная суммарная нагрузка 120 + 270 + 400 = 790 ВА
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В приложении №1 к техническим требованиям в таблице, столбец "Документ подтверждающий качества" имеется требования по подтверждающим документам. Просим пояснить когда предоставлять данные документы при поставке или при подаче предложений?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В Приложении №1 к Техническим требованиям в п.9 таблицы «Технические характеристики поставляемого товара» для трансформатора напряжения СРВ 550указана «Максимальная суммарная мощность, ВА:920». Суммарная нагрузка на вторичную обмотку с классом точности 3Р, соединенная по схеме разомкнутый треугольник, является суммой всех номинальных нагрузок на вторичные обмотки трансформатора напряжения и составляет 120+270+400=790ВА. В технических требованиях же указано значение 920 ВА. Прошу дать комментарии касательно корректности требуемого значения.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день. Просим уточнить возможно ли предложение аналогов оборудования?
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! 1. В Приложении №1 к Техническим требованиям в п.2 таблицы «Технические характеристики поставляемого товара» для трансформатора напряжения СРВ 245 указана «Номинальная ёмкость «фаза-земля» 7400». Завод-изготовитель данного трансформатора заявляет: Параметр «Номинальная ёмкость «фаза-земля» 7400» соответствует параметру трансформаторов, выпускавшихся до 2010г. С 2010 данный тип ТН изготавливается стандартно с номинальной емкостью 7700.Минимсльно возможная величина 7500. Просим изменить указанный параметр в ТТ с 7400 на 7500. 2. В Приложении №1 к Техническим требованиям в п.9 таблицы «Технические характеристики поставляемого товара» для трансформатора напряжения СРВ 550указана «Максимальная суммарная мощность, ВА:920». Изготовитель ТН заявляет: «Максимальная суммарная мощность по 3Р для трансформатора СРВ 550 будет 790 ВА (120+270+400+790ВА). Просим изменить указанный параметр в ТТ с 920ВА на 790ВА.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Уважаемые организаторы конкурса просим вас ответить на следующие вопросы: 1. В приложении 1 к конкурсной документации отсутствуют требования по оборудованию ВЧ-связи для ТН СРВ 245 и СРВ 550; 2. В приложении 1 к конкурсной документации для трансформатора напряжения СРВ 245 указана ёмкость 7400 пФ, в настоящее время производитель не производит ТН СРВ 245 с емкостью 7400 пФ, а производит ТН СРВ 245 с емкостью 7700 пФ. В связи с этим просим рассмотреть возможность поставки ТН СРВ 245 с емкостью 7700 пФ. 3. Обращаем ваше внимание, что в приложении 1 к конкурсной документации для трансформатора напряжения СРВ 550 указана максимальная суммарная мощность по обмотке 3Р должна равняться 790ВА (120+270+400=790ВА), а не 920 пФ. Просим пояснить указанную максимальную суммарную мощность 920 пФ обмотки 3Р. 4. Также просим проверить присоединительные размеры ТН СРВ 245 и СРВ 550, т.к. при подготовке приложения 1 к конкурсной документации Заказчик возможно использовал устаревшие габаритные и установочные чертежи.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Просим выложить Приложение №7 к настоящей Документации о закупке - Электронная версия установленной Структуры НМЦ (в форме Excel)
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Протоколы испытаний и паспорта на продукцию выдаются только после производства единицы оборудования, прошу исключить требование в ТЗ по предоставлению паспортов и протоколов испытаний.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день ! В таблице «Технические характеристики поставляемого товара изготовитель не подтверждает ряд параметров оборудования. Несоответствия в прилагаемой таблице: 1. Трансформатор тока IOSK 245: -Номинальный ток термической стойкости в течении 1 сек, кА: 31,5 –требование Заказчика - Номинальный ток термической стойкости в течении 3 сек, кА: 10 -подтверждает Изготовитель -Номинальная вторичная нагрузка для измерений, ВА: 10-20 - требование Заказчика -Номинальная вторичная нагрузка для измерений, ВА: 10-10 - подтверждает Изготовитель 2. Трансформатор напряжения ТЕМР 550 : -Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА: 100/100/20 –требование Заказчика -Номинальная нагрузка вторичных обмоток, ВА: 100/100/100 - подтверждает Изготовитель 3. Ограничитель перенапряжения 3EP2 399-3PG43-2NE1–требование Заказчика Ограничитель перенапряжения 3EP3 399-3PG43-2NE1- подтверждает Изготовитель -Опорное напряжение, кВ 139–требование Заказчика -Напряжение координации составной части, кВ 139 - подтверждает Изготовитель Прошу дать разъяснения по данным параметрам оборудования.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Изготовитель трансформаторов напряжения ТЕМР 245 и ТЕМР 550 уведомляет, что на запрашиваемые к поставке трансформаторы данного типа отсутствует Свидетельство об утверждении типа средств измерений и получение его в ближайшее время не планируется. Просим сообщить: -Возможна ли поставка данных трансформаторов без вышеуказанного свидетельства. -Возможна ли замена данных трансформаторов на аналоги, имеющие Свидетельство об утверждении типа средств измерений
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В Приложении№3 Технических требований на Заземлитель однополюсный ЗППА-500.II 3150А с приводом ПД-11-01УХЛ1 (ЗАО ЗЭТО): В п.2 таблицы указано требуемое обозначение типа ЗППА-500.II 3150А, а ЗАО ЗЭТО подтверждает, что обозначение выпускаемого типа ЗППА-500.II УХЛ1. В п.8 таблицы требуемое значение Тока термической стойкости, кА -40, изготовитель подтверждает-63. Просим дать разъяснение по данным вопросам.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! В новых Технических требованиях к лоту №2-А3-2019-ЗейГЭС в Таблице 1 п.1 Технические характеристики в графе требований указано, что «Перечень необходимых технических характеристик приведен в Приложении 1». В указанных Технических требованиях Технические характеристики поставляемого Товара являются Приложением №3. Прошу уточнить данный вопрос.
Ответ
Текст разъяснения в прилагаемом файле

Этапы процедуры

Публикация извещения

23.01.19 10:26:03

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно: