Процедура: 00028706

Наименование процедуры

Создание верхнего уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС

Организатор торгов

АО "РГС" (ИНН 1510012774)

ФИО

Кулиш Анастасия Федоровна

Телефон

7-800-3338000

E-mail

KULISHAF@RUSHYDRO.RU

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

Группа «РусГидро», rushydro.roseltorg.ru

Теги процедуры
Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
верхний уровень уровень создания уровень создание
Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Создание верхнего уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС

Теги бета
Функционал находится
в бета-тестировании.
Интерактивные теги, по которым можно осуществлять поиск процедур.
верхний уровень уровень создания уровень создание

117 588 177,50

без НДС

Обеспечение заявки:

587 940,89 (0,5%)

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

13.08.20 09:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 25.08.20 14:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 12.10.20 12:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 28.10.20 12:00:00 (МСК)

Проведение торгов

19.10.20 12:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

ПАО "РУСГИДРО" (ИНН 2460066195)

Место поставки

Ярославская область

Разъяснения

Запрос
В связи со сложностями, возникшими в ходе подготовки конкурсной документации, прошу перенести срок подачи заявки на 10 сентября 2020 год
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! В связи с необходимостью проработки тех.предложения просим продлить срок подачи на 10.09.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! Просим пояснить Ваш ответ на запрос, касательно использования многомодового кабеля на медиаконверторах согласно технических требований Приложение №3к ТТ в нов.ред. позиция 72 (Медиаконвертор в шасси) и позиция 75 (Медиаконвертор) предусмотрен Тип 100BaseTX/100BaseFX одномодовое оптоволокно, LC. Согласно вашего ответа, что медиаконверторы (позиция 75) 100BaseTX/100BaseFX поддерживают как одномодовое так и многомодовое оптоволокно считаем некорректным т.к. универсальных медиаконверторов поддерживающих сразу два типа оптического кабеля без замены трансиверов не существует. Подключение многомодового кабеля на медиаконверторы использующие одномодовое оптоволокно не совместимы по техническим характеристикам. Просим пояснить увеличение объема кабельной продукции по УГЭС согласно Приложения №18 к ТТ нов.ред.: Кабель волоконно-оптический - 13860 метров и Кабель витая пара - 1040 метров, по сравнению с ранее размещенными требованиями. При этом в Приложении №8 к ДоЗ - Структура НМЦ по позиции 2.5 Кабельная продукция изменений не произошло.
Ответ
В открытых источниках и на сайтах различных производителей указано, что одномодовый медиаконвертер может работать как на одномодовых, так и на многомодовых оптических волокнах. Также сообщаем, что в процессе рабочего проектирования и уточнения длин/трасс прокладки кабаля, тип кабеля может быть изменён. Увеличение объема кабельной продукции по УГЭС не требует разъяснения. Оно должно быть выполнено. Цены по позициям НМЦ являются максимальными, изменения в части объемов кабельной продукции не превышают максимальную стоимость, исходя из мониторинга рынка кабельной продукции. Также отмечаем, что, исходя из структуры НМЦ, затраты на кабельную продукцию составляют менее 1% от всей стоимости закупки.
Запрос
1.Просим предоставить Договор от 23.07.2015 г. № ОДУ-339 возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике со всеми изменениями. 2.Согласно требованиям из ТТ от 2018 года к документации разрабатываемой по договору компанией ООО НВФ «СМС» - п.8.1.1 – «В проектной документации необходимо избегать установление конкретных марок, ТУ. При проектировании Подрядчик должен выдать проект с указанием технических характеристик оборудования. При указании конкретных марок и ТУ в проекте необходимо указать основные характеристики МТР и оборудования, для возможности установления параметров аналогичности/эквивалентности.» Просим устранить нарушения требования, и заменить марки и ТУ на характеристики МТР и оборудования по следующим разделам: a. 2020 = Приложение_3_02_П3_ОАФ - п.2.4.1 – утверждается построение ВУ АСУ ТП на базе «Инфоконт» b. 2020 = Приложение_3_01_П2_ ПЗ = некоторые рисунки это в явном виде экраны среды разработки W inCC OA. Описательная часть строится не как перечень необходимых функций и возможностей, а собственно как описание их реализации в WinCC OA. c. 2020 = Приложение_3_03_П4_ОПЗ = п. 1.1.5, 2.1 (многократно), 3.1.2 = утверждается построение ВУ АСУ ТП на базе «Инфоконт» d. 2020 = Приложение_3_04_П5_ОИОС = п.1.2, п.2.1.2, п.2.3.1, п.3.1, п.3.1.2, п.3.2, п.5.2.1 = утверждается построение информационной базы и прочих функций на «АСОКУ» + на рисунках торчат хвосты WinCC OA. e. 2020 = Приложение_3_05_П6_ОВИБ = раздел 1 (многократно) = утверждается построение ВУ АСУ ТП на базе «АСОКУ» + на рисунках торчат хвосты WinCC OA. f. 2020 = Приложение_3_13_ОПО = весь документ посвящён утверждению разработки ПТК ВУ АСУ – ««АСОКУ» – ОЕМ решение на базе WinCC Open Architecture («АСОКУ»)»
Ответ
1. Типовой договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике размещен в открытом доступе на сайте АО «СО ЕЭС» (https://www.so-ups.ru/index.php?id=markets_contracts), Договора от 23.07.2015 г. № ОДУ-339 возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике со всеми изменениями будет предоставлен победителю конкурса после заключения договора с учётом положения о конфиденциальности согласно раздела 11 Приложения № 2 к Документации о закупке. 2. Соответствие проектной документации техническим требованиям 2018 года не будет рассматриваться в данном конкурсе. В проектной документации описано программное обеспечение, которому необходимо подобрать эквивалент согласно п. 6 Таблицы 3 Технических требований приложения № 1 к Документации о закупке. Требования к эквивалентам SCADA и ПО указаны в п.7 и п.8 Таблицы 3 Технических требований приложения № 1 к Документации о закупке.
Запрос
Разъяснение № 25 Добрый день! - Просим предоставить файлы проекта конфигурации контроллеров САУ ГА ET200S в среде разработки Siemens STEP7, для анализа и расчета трудоемкости доработки программно-алгоритмической части существующей САУ ГА, согласно ТЗ. - Просим подтвердить наличие у Заказчика программного комплекса среды разработки Siemens STEP7 с лицензией достаточной для выполнения конфигурирования контроллеров САУ ГА ET200S. Т.к. в объем поставки, согл. ТЗ, указанное ПО не входит.
Ответ
Подтверждаем наличие у Заказчика программного комплекса среды разработки Siemens STEP7 с лицензией, достаточной для выполнения конфигурирования контроллеров САУ ГА. Конфигурация САУ ГА является интеллектуальной собственностью ПАО «РусГидро» и не будет предоставлена Участникам до заключения договора. Для оценки трудоемкости считаем достаточно информации в Приложении №3 к Техническим требованиям приложения №1 к Документации о закупке и опыта аналогичных работ у Участника.
Запрос
Разъяснение № 23 Добрый день! Согласно пункта 5 Таблицы 2 частник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а именно, что Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ должна входить в верхний уровень АСУ ТП и выполнять требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведеные в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. В тоже время согласно приложения 8 ДоЗ, в нем данные работы отсутствуют. Просим дать разьяснения в состав каких работ включается данная работа. В виду того что в спецификациях поставляемого оборудования и программного обеспечения, Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ, отражено оборудование, которое не имеет заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Просим дать разъяснение, будет ли учитываться, что при применении Участником аналогов оборудования указанного в Приложения №17 и 18 и при соблюдении требований технических характеристик указанных в Приложения №13, Участником будет предложено оборудование которое производиться на территории РФ и в настоящий момент проходит экспертизу в министерстве Министерства промышленности и торговли РФ на подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. И на момент заключение договора с Участником данное заключения Министерства промышленности и торговли РФ будет предоставлено.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание верхнего уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ должна входить в верхний уровень АСУТП в соответствии с пп. 4.3.5.1 п. 5 Таблицы 3 Технических требований, а также согласно Структуры НМЦ (в т.ч. форма Коммерческого предложения) предусмотрена: - поставка программного обеспечения (комплект программного обеспечения) согласно п. 1.12 и п. 2.12 Приложения № 8 к Документации о закупке, - пуско-наладочные работы п. 5 и п.6 Приложения № 8 к Документации о закупке. В новой редакции Приложений №17 и 18 к Техническим требованиям, не отражено оборудование, которое не имеет заключения Министерства промышленности и торговли РФ. В соответствии с пп. 4.3.6.2 п. 6 Таблицы 3 Технических требований: «В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи «Заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».
Запрос
Разъяснение № 11 На основании п.4.5.1 табл.5 Подрядчик должен выполнить работы : -поставка оборудования; - демонтаж/монтаж оборудования; - ПНР оборудования; - разработка и аттестация аккредитованными метрологическими службами новой методики выполнения измерений; - предварительные испытания, выполненные по «Программе и методике испытаний», которая будет разработана ООО НВФ «СМС» по уже заключенному договору; - опытная эксплуатация; -комплексные испытания; -обучение персонала Заказчика(п4.5.5) - оформление эксплуатационной и исполнительной документации и передача Заказчику. В документе Приложение№8 ДоЗ-Структура НМЦ указанны только следующие работы: СМР Рыбинской ГЭС-компл, СМР Угличской ГЭС-компл, ПНР Рыбинской ГЭС-компл, ПНР Угличской ГЭС-компл Пожалуйста, проинформируйте по способу учета Работ по метрологическому обеспечению, испытаниям по «Программе и методике испытаний», опытной эксплуатации, обучению персонала, т.к. в Приложение№8 ДоЗ данные работы/услуги не выделяются отдельной строкой. Достаточно ли будет учесть их в работах ПНР, с перечислением данных затрат в наименовании? Просим определить методологию определения затрат по «Программе и методике испытаний», опытной эксплуатации. • Комиссию по проведению опытной эксплуатации формирует Заказчик при этом несутся затраты на: - написание технического задания, - написание программы приемочных испытаний, - составление протокола производственных испытаний, - операционные затраты, связанные с работой комиссии (длительность работы, кол-во участников комиссии привлекаемых со стороны, з/п участников ,командировочные расходы); • Для определения затрат по испытаниям согласно «Программы и методике испытаний» необходимо иметь данные испытания для формирования ТКП. Но т.к данная программа будет только разрабатываться ООО НВФ «СМС» в рамках разработки проектной документации, определить данные затраты на уровне запроса данного Лота не представляется возможным.
Ответ
Все затраты от момента окончания СМР до ввода в промышленную эксплуатацию, включая опытную эксплуатацию и устранение дефектов, должны относиться к затратам на ПНР. Обучение персонала также должно быть учтено в затратах на ПНР. Разработку и аттестацию аккредитованными метрологическими службами новой методики выполнения измерений достаточно будет учесть в работах ПНР.
Запрос
Разъяснение № 8 Добрый день! В тех. Требованиях Таблица 6. «Требования к Участнику» в п.5 Наличие лицензий п.п. 6.6.5.1 Предоставить в составе заявки копию лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Просим дать уточнение по каким причинам была включена данная лицензия в данный конкурс, т.к. ранее в аналогичных конкурсах такие требования не предъявлялись. Так же просим продлить срок подачи конкурсных заявок.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание верхнего уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. 1. Технологическая сеть передачи данных в рамках проводимого ПАО «РусГидро» категорирования объектов была отнесена к критической информационной инфраструктуре, поэтому было принято решение при проведении закупочных процедур на реконструкцию, модернизацию, либо создание АСУ ТП включать в Технические требования требование к Участникам о представлении в составе заявки копии лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с пп. «д» п.4 Постановления Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и ст. 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 2. В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! Просим Вас подтвердить необходимость соблюдения требования по соответствию стандартам 1000Base-TX канала связи контроллеров СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД при интеграции с сетью ТСПД ВУ АСУ ТП. При том, что связь с интегрируемыми контроллерами с ТСПД осуществляется через медиа конверторы по каналам 100BaseTX/100BaseFX. В соответствии с основными техническими решениями, приведенными в разделе 5 приложения 3.01 в части организации СХД приведены следующие данные: - Для реализации функции долговременного архивирования используются 2 дублированных виртуальных сервера БД в пределах кластера, и дисковая система хранения данных (СХД). - Для обеспечения автоматического сохранения копий (бэкапов) образов виртуальных серверов кластера виртуализации, остальных серверов и баз данных, используется отдельная СХД. В соответствии с приложением 17 и 18 к ТТ Шкафы ЦСОД содержат Систему хранения данный 1 и систему хранения данных 2, характеристики которых указаны в пункте 29 в приложения №13 к ТТ. Данные требования относятся к СХД. Просим уточнить имеется ли среди Систем хранения данный 1 (СХД 1) и систем хранения данных 2 (СХД 2) оборудования СХД для хранения бэкапов? Просим подтвердить что требования что пункта 29 приложения №13 к ТТ должны выполнятся для СХД1 и СХД2 шкафов ЦОД. Просим пояснить сетевое оборудование какого стандарта закладывается в спецификации: под одномодовый кабель или моногомодовый?. Так как в Приложении №13 к ТТ указано, что в качестве кабеля ВОЛС использовать оптический кабель ОКЛ-НГ-0,7(62,5)-8П (или эквивалент) многомодовый. При том что в технических требованиях к медиаконверторам указаны (позиция 75) 100BaseTX/100BaseFX одномодовое оптоволокно, LC.
Ответ
Подтверждаем необходимость соблюдения требования по соответствию стандартам 1000Base-TX канала связи контроллеров СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД при интеграции с сетью ТСПД ВУ АСУ ТП, что не мешает использовать медиаконверторы. Оборудование СХД для хранения бэкапов имеется среди Систем хранения данный 1 (СХД 1) и систем хранения данных 2 (СХД 2). Подтверждаем, что требования что пункта 29 приложения №13 к Техническим требованиям (приложения № 1 к Документации о закупке) должны выполнятся для СХД1 и СХД2 шкафов ЦОД. Кабель моногомодовый, медиаконверторы (позиция 75) 100BaseTX/100BaseFX поддерживают как одномодовое так и многомодовое оптоволокно.
Запрос
Добрый день! Просим Вас обосновать требование пункта 5 таблицы 6 Приложения 1 к ДоЗ о предоставлении копии лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Согласно данных постановлений РФ и ТТ к конкурсу, в рамках данного конкурса не предусматривается работа по: услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации). Считаем, что данные требования по предоставлению лицензии ФСТЭК в рамках данного конкурса избыточно и нарушает конкуренцию участников.
Ответ
Технологическая сеть передачи данных в рамках проводимого ПАО «РусГидро» категорирования объектов была отнесена к критической информационной инфраструктуре, поэтому было принято решение при проведении закупочных процедур на реконструкцию, модернизацию, либо создание АСУ ТП включать в Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке требование к Участникам о представлении в составе заявки копии лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с п.4 пп. «д» Постановления Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и ст. 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Запрос
Добрый день! В приложении №13 к ТТ определены технические требования к «ПЛК диагностики» (пункт 85), где указано количество сетевых портов подключения 2х100\1000Base-TX. Согласно структурной схемы КТС АСУ ТП РГЭС (Приложение_3_09_СС КТС ВУ АСУ ТП, Приложение_3_10_СС КТС ВУ АСУ ТП) контроллеры СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД включаются в сеть ТСПД по одной линии связи «Сеть Ethernet (UTP cat 5e 100/1000 МБит/с) Основной канал». Просим Вас подтвердить необходимость выполнения требования по наличию 2-х портов «2х100\1000Base-TX» на контроллерах СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД, при том что интеграция данных контроллеров в сеть ТСПД не подразумевается по дублированным линиям связи.
Ответ
Подтверждаем необходимость выполнения требования приложения №13 к Техническим требованиям, в редакции уведомления о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г., по наличию 2-х портов «2х100\1000Base-TX» на контроллерах СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД для целей текущей эксплуатации в частности для оперативного восстановления работы контроллера СМОС в случае отказа порта.
Запрос
Разъяснение №24 Добрый день! В представленном Приложении № 6 Технических требований - «Технические условия 23584736.42 5220.1110 ТУ на создание Системы обеспечения единого времени» комплекс технических и метрологических характеристик допускают исключительно применение устройства синхронизации времени ИСС-2.3, производства ООО «Прософт-Системы» и антенной решетки Комета-Н (требования к антенне не приведены, указано лишь конкретное наименование типа и марки), производства ОАО “ВНИИР-Прогресс”. Оборудование не имеет аналогов по полному спектру технических характеристик, что не позволяет предложить Заказчику аналог оборудования ООО «Прософт-Системы» и ОАО “ВНИИР-Прогресс”, что является ограничением конкурентной среды. Данные условия ограничивают участника в подаче предложения и приводят к возможности поставки оборудования только данных производителей на безальтернативной основе, что является нарушением положений № 223-ФЗ и требований 6.4.2 – 6.4.5 «Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро». Допускается ли к рассмотрению предложение оборудования альтернативных производителей, имеющие отличные технические характеристики, но полностью обеспечивающие функции СОЕВ?
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Допускается замена оборудования, входящего в состав шкафа СОЕВ, на аналогичное, соответствующее требованиям, представленным в ТУ и Приложениях А и Б, что обеспечивает соответствие п. 6.4.4. Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденного протоколом Совета директоров Общества от 04.12.2019 № 300. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям к СОЕВ согласно пп. 4.3.9.1 п. 9 Таблицы 3 Технических требований: «4.3.9.1 Обеспечить в соответствии с ТУ 4282-001-75782411-2019 на СОЕВ географическое разнесение серверов и коммутаторов СОЕВ. Допускается размещение оборудования СОЕВ в шкафах ЦСОД, либо в шкафах ТСПД. Участник должен указать СОЕВ по ТУ 4282-001-75782411-2019 в спецификации оборудования и сообщить, как будет реализовано разнесение оборудования СОЕВ.».
Запрос
Разъяснение № 22 Добрый день! Согласно технических требований Приложение №1 Таблица 2. Пункт 1, подпункт 4.1.1.1 «Объем поставки оборудования в соответствии с ведомостями покупных изделий (Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ)», при этом участник должен подтвердить выполнение данного требования и предоставить спецификацию доставляемого оборудования. В тоже время согласно пункта 6 , подпункт 4.3.6.2 «В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Обращаем Ваше внимание что два этих пункта технических требований, противоречат друг другу, так как в приложениях Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ «ведомости покупных изделий» прописано оборудование которое не отвечает требованию пункта 6 подпункт 4.3.6.2. При том что в отношении контроллеров SIMATIC фирмы Siemens нет аналогов отвечающих пункту 8 Таблицы 2 ТТ, которые поддерживали бы внутренний протокол S7 фирмы Siemens. Просим Вас дать разъяснения по взаимному противоречию данных пунктов.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. В откорректированных Технических требованиях и в приложениях №17 и №18 к Техническим требованиям нет упоминания об оборудовании SIMATIC фирмы Siemens. Поставляемое оборудование должно соответствовать пп. 4.2.1.1 п. 1 Таблицы 3 Технических требований: «4.2.1.1 Требования к поставляемым оборудованию и программному обеспечению изложены в приложениях №3.13, №11 и №13 к настоящим ТТ).».
Запрос
Разъяснение №20 Добрый день! Участник в своей заявке должен подтвердить выполнение всех требований пункта 5 , таблицы 2 приложения №1 технические требования, а именно, подпункт 4.3.5.1 Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ будет входить в верхний уровень АСУ ТП, и подтвердить выполнение подпункта 4.3.5.2 Требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведены в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. В приложении №2 к ТТ в таблице №1 «Требования к АМГО ОПРЧ» пункт 2 сказано что, Технические средства и программное обеспечение АМГО ОПРЧ должны обеспечивать информационный обмен с локальными САУ генерирующего оборудования, подсистемами ВУ АСУТП, ССПИ и, при необходимости, другими системами. А также в пункте 8 «Требования к программному обеспечению» сказано что, При реализации АМГО ОПРЧ как отдельной подсистемы должно использоваться программное обеспечение российского производства, включенное в реестр отечественного ПО Минкомсвязи. При этом в ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования) Приложения №17 и 18 к техническим требованиям, отсутствует требование по поставке ПО для Системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ. Просим дать разъяснения по требованиям приложения №2 к ТТ. На данные ТТ будет заключаться отдельный договор или дополнительное соглашение к договору на создание ВУ АСУ ТП? Участник в своей заявке должен подтвердить выполнение всех требований пункта 5 , таблицы 2 приложения №1 технические требования, а именно, подпункт 4.3.5.1 Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ будет входить в верхний уровень АСУ ТП, и подтвердить выполнение подпункта 4.3.5.2 Требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведены в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. Для реализации функций системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ требуеться разработка рабочей документации, которая не входит в настоящие технические требования приложение №1. Просим подтвердить, что все алгоритмы системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ будут разработаны в составе рабочей документации, которая выполняются по отдельному договору.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Приложения №17 и 18 к Техническим требованиям являются ведомостями покупных изделий и в них указано «Программное обеспечение SCADA и СУБД архива», на основе которого можно реализовать функционал АМГО ОПРЧ/НПРЧ. АМГО ОПРЧ/НПРЧ должен быть реализован в рамках работ по данному конкурсу. Рабочая документация разрабатывается в соответсвии с п. 5 Технических требований в рамках отдельного договора, указанная рабочая документация будет являться достаточной для выполнения работ по АМГО ОПРЧ/НПРЧ.
Запрос
Разъяснение №19 Добрый день! В Приложении №1 технические требования в таблице 2, пункт 4 «Особые требования», в подпункте 4.3.4.8.4 говориться - В спецификацию оборудования должны быть включены специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ. При этом в требованиях пункта 1 «Объем поставки оборудования и программного обеспечения» Таблицы 1, в объем поставки данное оборудование не включено. Просим дать разъяснения по требованию пункта 4 «Особые требования» Таблицы 2, на включение в спецификацию данного оборудования (специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ) не учтенного в Приложениях №17 и 18 ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования).
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Подпункт 4.3.4.8.4 п. 4.3.4.8 Таблицы 3 Технических требований изложен в новой редакции: «У Участника должны быть в собственности или арендованы специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ.».
Запрос
Разъяснение №18 Добрый день! В разъяснении №3 от 10.07.2020 говориться, что Участник конкурса должен предложить поставку эквивалентов, удовлетворяющих требованиям ТТ в соответствии с п. 4.3.6.2 таблицы 3 ТТ (В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306)), с выполнением требований к техническим характеристикам согласно приложения №13. Согласно Приложение №13 к техническим требованиям, к контроллерам ПЛК предъявлено требование о поддержке протоколов: S7, МЭК-104, ProfiNet. Согласно им в Приложении №17 и 18 к техническим требованиям предусмотрена установка оборудования контроллерного оборудования фирмы Siemens. Обращаем внимание, что S7 является протоколом контроллеров SIMATIC фирмы Siemens, а эквивалент данной продукции в части поддержки данного протока, с действительными заключениями Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствует. Просим дать разъяснения, будет ли применение оборудования SIMATIC фирмы Siemens в заявке Участника, основанием для отклонения данной заявки по технической части, в связи с отсутствием на него действующего заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, учитывая отсутствия на данный момент эквивалента с действующим заключением Министерства промышленности и торговли РФ?
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. В откорректированных Технических требованиях и в приложениях №17 и №18 к Техническим требованиям нет упоминания об оборудовании SIMATIC фирмы Siemens. Поставляемое оборудование должно соответствовать пп. 4.2.1.1 п. 1 Таблицы 3 Технических требований: «4.2.1.1 Требования к поставляемым оборудованию и программному обеспечению изложены в приложениях №3.13, №11 и №13 к настоящим ТТ).». Согласно пп. 4.3.6.1 п. 6 Таблицы 3 Технических требований: «4.3.6.1 Поставляемое ПО ВУ АСУТП должно соответствовать требованиям Правительства РФ по импортозамещению (приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций № 486 от 20.09.2018 (включены в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций)). Участник обязан предоставить в составе заявки приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 4.3.6.2 В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.». В соответствии с п. 4.9.6 г) решение по отклонению заявок в рамках рассмотрения заявок возложено на закупочную комиссию.
Запрос
Разъяснение №17 Добрый день! В разъяснении №2 от 10.07.2020 говорится, что предполагается доустанавливать комплекты ПЛК в системы, у которых в Приложением 4 в столбце 3 указано «Вновь проектируемый ПЛК», в соответствии с Ведомость покупных изделий РГЭС и УГЭС» в разделе «Оборудование интеграции существующих систем» лист 11 Приложений №17, №18 к Техническим требованиям относящимся только к «вновь проектируемым ПЛК». Просим дать разъяснения по несоответствию характеристик заложенного оборудования «вновь проектируемым ПЛК» в Приложении №17, №18 к Техническим требованиям, требованиям изложенным в приложении №13, в которых указано требование по количеству каналов ввода/вывода (DI-32 канала, AI- 8 каналов, DO- 16 каналов, AO – 2 канала) предъявляемые к «вновь проектируемым ПЛК».
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения, технические требования к ПЛК содержатся только в Приложении №13 к Техническим требованиям.
Запрос
Разъяснение №13 На основании п.7.1 раздела 7 «Требования к документации по ценообразованию», стоимость работ по СМР и ПНР необходимо определять согласно «Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложение №1.Но в п.7.2 указывается, что для обоснования стоимости заявки участнику необходимо представить Коммерческое предложение в соответствии с формой и требованиями, указанными в документации о закупке, сметная документация в состав заявки участника не включается. В связи с тем, что на данном этапе проектная документация еще не разработана, оценить стоимость работ по СМР и ПНР согласно «Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложения №1 не представляется возможным, можно ли формировать сметную стоимость Работ и Услуг Лота только на основе Коммерческих предложений?
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Согласно п. 7.1, 7.2 раздела 7 Технических требований установлено: «7.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается. 7.2. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 1 к Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению».».
Запрос
Разъяснение №9 Добрый день! В приложении к техническим требованиям №13 отражены требования к поставляемому оборудованию «Тонкий клиент», а именно требования по оперативной памяти 2х8GB DDR3 и тактовой частоте процессора 2.50 ГГц. В спецификации поставляемого оборудования Приложение к ТТ №17 и №18 указана модель «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, согласно техническим характеристикам производителя на данное оборудование: максимальный объем оперативно памяти для данной модели (AdvantiX ER-3100) составляет 2х4 GB DDR3. А также базовая частота процессора составляет 1,1 ГГц. Частота процессора в 2,5 ГГц возможна только турбо режиме (при разгоне процессора). Просим дать разъяснение на соответствие оборудования «тонкий клиент» отраженного в спецификации поставляемого оборудования (Приложение к ТТ №17 и №18) техническим требованиям отраженным в приложении к ТТ №13. И возможность применения альтернативного варианта с аналогичными характеристиками модели «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, указанной в спецификации поставляемого оборудования в приложении к ТТ №17 и №18.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Из приложений №17 и №18 к Техническим требованиям исключена марка тонких клиентов - AdvantiX ER-3100. По вопросу возможности применения альтернативного варианта с аналогичными характеристиками модели «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, указанной в спецификации поставляемого оборудования в приложении к ТТ №17 и №18 информируем: поставляемое оборудование должно соответствовать пп. 4.2.1.1 п. 1 Таблицы 3 Технических требований: «4.2.1.1 Требования к поставляемым оборудованию и программному обеспечению изложены в приложениях №3.13, №11 и №13 к настоящим ТТ).».
Запрос
Разъяснение №6 Добрый день! В соответствии с техническими требованиями к Участнику (Приложение №1 ТТ) таблица 3, пункт 10 «Требования к информационной безопасности» подпункт 4.3.10.2 Участник должен провести мероприятия по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 №452 (далее - Постановление) если это не выполнено Заказчиком. И подпункт 4.3.10.5 Участник должен представить Модель угроз разработанную в соответствии с проектом методического документа ФСТЭК России «Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах» (https://fstec.ru/component/attachments/download/812) и с учетом результатов категорирования. На основании технических требований Участник выполняет поставку оборудования и ПО согласно приложениям №13 и 14 к ТТ, выполняет СМР и ПНР (Таблица 5 «Требования к СМР и ПНР») и сдачу Заказчику исполнительной документации, выполненной в объеме разработанной проектной и рабочей документации таблица 4 «Требования к исполнительной документации». Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 №452 Для создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры, категория значимости уточняется в ходе его проектирования. Просим дать разъяснения на включения в состав работ Участника по настоящим ТТ мероприятий по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры в объем работ Участника как поставщика оборудования и работ (СМР и ПНР) на основании разработанной РД.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Пункт 4.3.10.5 раздела 10 Таблицы 3 Технических требованиях исключен (требования о представлении Модели угроз и проведении мероприятий по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры).
Запрос
Разъяснение №5 Добрый день! В Приложении к техническим требованиям №17, №18 «ВУ АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Ведомость покупных изделий», в оборудование интеграции существующих систем заложены коммутаторы RSP30-08033O6TT SCCV9HSE2SXX.X.XX (Промышленный L2-коммутатор). Согласно техническим характеристикам производителя данного оборудования, данные коммутаторы (указанной серии) не поддерживают функцию RedBOX (PRP/HSR), а поддерживает лишь следующие стандарты резервирования: Link Aggregation with LACP, Link Backup, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards, что не позволяет его использовать как устройство для подключение SAN устройств в PRP сети. Согласно структурной схемы КТС АСУ ТП Приложение №3-09 (3-10)_СС КТС ВУ АСУ ТП данные коммутаторы должны поддерживать функцию RedBOX (PRP/HSR). Просим дать разъяснения по вопросу соответствия оборудования в указанного в Приложении №17 и 18, на соответствие требованиям к «коммутатор PRP» поставляемого оборудования, изложенных в документе Технические требования к основному оборудованию (Приложение №13 к настоящим ТТ).
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. В откорректированных Технических требованиях и в приложениях №17 и №18 к Техническим требованиям исключены марки коммутаторов.
Запрос
В связи с необходимостью тщательной проработки Технической документации и подготовки детального технико-коммерческого предложения просим перенести сроки окончания подачи заявок до 28.08.2020г.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! - Просим предоставить файлы проекта конфигурации контроллеров САУ ГА ET200S в среде разработки Siemens STEP7, для анализа и расчета трудоемкости доработки програмно-алгоритмической части существующей САУ ГА, согласно ТЗ. - Просим подтвердить наличие у Заказчика программного комплекса среды разработки Siemens STEP7 с лицензией достаточной для выполнения конфигурирования контроллеров САУ ГА ET200S. Т.к. в объем поставки, согл. ТЗ, указанное ПО не входит.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! В представленном Приложении № 6 Технических требований - «Технические условия 23584736.42 5220.1110 ТУ на создание Системы обеспечения единого времени» комплекс технических и метрологических характеристик допускают исключительно применение устройства синхронизации времени ИСС-2.3, производства ООО «Прософт-Системы» и антенной решетки Комета-Н (требования к антенне не приведены, указано лишь конкретное наименование типа и марки), производства ОАО “ВНИИР-Прогресс”. Оборудование не имеет аналогов по полному спектру технических характеристик, что не позволяет предложить Заказчику аналог оборудования ООО «Прософт-Системы» и ОАО “ВНИИР-Прогресс”, что является ограничением конкурентной среды. Данные условия ограничивают участника в подаче предложения и приводят к возможности поставки оборудования только данных производителей на безальтернативной основе, что является нарушением положений № 223-ФЗ и требований 6.4.2 – 6.4.5 «Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро». Допускается ли к рассмотрению предложение оборудования альтернативных производителей, имеющие отличные технические характеристики, но полностью обеспечивающие функции СОЕВ?
Ответ
Разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно технических требований Приложение №1 Таблица 2. Пункт 1, подпункт 4.1.1.1 «Объем поставки оборудования в соответствии с ведомостями покупных изделий (Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ)», при этом участник должен подтвердить выполнение данного требования и предоставить спецификацию доставляемого оборудования. В тоже время согласно пункта 6 , подпункт 4.3.6.2 «В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Обращаем Ваше внимание что два этих пункта технических требований, противоречат друг другу, так как в приложениях Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ «ведомости покупных изделий» прописано оборудование которое не отвечает требованию пункта 6 подпункт 4.3.6.2. При том что в отношении контроллеров SIMATIC фирмы Siemens нет аналогов отвечающих пункту 8 Таблицы 2 ТТ, которые поддерживали бы внутренний протокол S7 фирмы Siemens. Просим Вас дать разъяснения по взаимному противоречию данных пунктов.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! Согласно пункта 5 Таблицы 2 частник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а именно, что Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ должна входить в верхний уровень АСУ ТП и выполнять требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведеные в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. В тоже время согласно приложения 8 ДоЗ, в нем данные работы отсутствуют. Просим дать разьяснения в состав каких работ включается данная работа. В виду того что в спецификациях поставляемого оборудования и программного обеспечения, Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ, отражено оборудование которое не имеет заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Просим дать разъяснение, будет ли учитываться, что при применении Участником аналогов оборудования указанного в Приложения №17 и 18 и при соблюдении требований технических характеристик указанных в Приложения №13, Участником будет предложено оборудование которое производиться на территории РФ и в настоящий момент проходит экспертизу в министерстве Министерства промышленности и торговли РФ на подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. И на момент заключение договора с Участником данное заключения Министерства промышленности и торговли РФ будет предоставлено.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить срок окончания подачи заявок до 29 июля 2020 года.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! Участник в своей заявке должен подтвердить выполнение всех требований пункта 5 , таблицы 2 приложения №1 технические требования, а именно, подпункт 4.3.5.1 Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ будет входить в верхний уровень АСУ ТП, и подтвердить выполнение подпункта 4.3.5.2 Требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведены в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. В приложении №2 к ТТ в таблице №1 «Требования к АМГО ОПРЧ» пункт 2 сказано что, Технические средства и программное обеспечение АМГО ОПРЧ должны обеспечивать информационный обмен с локальными САУ генерирующего оборудования, подсистемами ВУ АСУТП, ССПИ и, при необходимости, другими системами. А также в пункте 8 «Требования к программному обеспечению» сказано что, При реализации АМГО ОПРЧ как отдельной подсистемы должно использоваться программное обеспечение российского производства, включенное в реестр отечественного ПО Минкомсвязи. При этом в ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования) Приложения №17 и 18 к техническим требованиям, отсутствует требование по поставке ПО для Системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ. Просим дать разъяснения по требованиям приложения №2 к ТТ. На данные ТТ будет заключаться отдельный договор или дополнительное соглашение к договору на создание ВУ АСУ ТП? Участник в своей заявке должен подтвердить выполнение всех требований пункта 5 , таблицы 2 приложения №1 технические требования, а именно, подпункт 4.3.5.1 Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ будет входить в верхний уровень АСУ ТП, и подтвердить выполнение подпункта 4.3.5.2 Требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведены в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. Для реализации функций системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ требуеться разработка рабочей документации, которая не входит в настоящие технические требования приложение №1. Просим подтвердить, что все алгоритмы системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ будут разработаны в составе рабочей документации , которая выполняются по отдельному договору.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! В Приложении №1 технические требования в таблице 2, пункт 4 «Особые требования», в подпункте 4.3.4.8.4 говориться - В спецификацию оборудования должны быть включены специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ. При этом в требованиях пункта 1 «Объем поставки оборудования и программного обеспечения» Таблицы 1, в объем поставки данное оборудование не включено. Просим дать разъяснения по требованию пункта 4 «Особые требования» Таблицы 2, на включение в спецификацию данного оборудования (специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ) не учтенного в Приложениях №17 и 18 ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования).
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! В разъяснении №3 от 10.07.2020 говориться, что Участник конкурса должен предложить поставку эквивалентов, удовлетворяющих требованиям ТТ в соответствии с п. 4.3.6.2 таблицы 3 ТТ (В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306)), с выполнением требований к техническим характеристикам согласно приложения №13. Согласно Приложение №13 к техническим требованиям, к контроллерам ПЛК предъявлено требование о поддержке протоколов: S7, МЭК-104, ProfiNet. Согласно им в Приложении №17 и 18 к техническим требованиям предусмотрена установка оборудования контроллерного оборудования фирмы Siemens. Обращаем внимание, что S7 является протоколом контроллеров SIMATIC фирмы Siemens, а эквивалент данной продукции в части поддержки данного протока, с действительными заключениями Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствует. Просим дать разъяснения, будет ли применение оборудования SIMATIC фирмы Siemens в заявке Участника, основанием для отклонения данной заявки по технической части, в связи с отсутствием на него действующего заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, учитывая отсутствия на данный момент эквивалента с действующим заключением Министерства промышленности и торговли РФ?
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! В разъяснении №2 от 10.07.2020 говориться, что предполагается доустанавливать комплекты ПЛК в системы, у которых в Приложением 4 в столбце 3 указано «Вновь проектируемый ПЛК», в соответствии с Ведомость покупных изделий РГЭС и УГЭС» в разделе «Оборудование интеграции существующих систем» лист 11 Приложений №17, №18 к Техническим требованиям относящимся только к «вновь проектируемым ПЛК». Просим дать разъяснения по несоответствию характеристик заложенного оборудования «вновь проектируемым ПЛК» в Приложении №17, №18 к Техническим требованиям, требованиям изложенным в приложении №13, в которых указано требование по количеству каналов ввода/вывода (DI-32 канала, AI- 8 каналов, DO- 16 каналов, AO – 2 канала) предъявляемые к «вновь проектируемым ПЛК».
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки и подготовки наилучшего технико-коммерческого предложения просим рассмотреть возможность переноса окончания подачи заявок на 30.07.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
На основании п.7.1 раздела 7 «Требования к документации по ценообразованию», стоимость работ по СМР и ПНР необходимо определять согласно «Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложение №1.Но в п.7.2 указывается, что для обоснования стоимости заявки участнику необходимо представить Коммерческое предложение в соответствии с формой и требованиями, указанными в документации о закупке, сметная документация в состав заявки участника не включается. В связи с тем, что на данном этапе проектная документация еще не разработана , оценить стоимость работ по СМР и ПНР согласно «Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложения №1 не представляется возможным, можно ли формировать сметную стоимость Работ и Услуг Лота только на основе Коммерческих предложений ?
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
На основании п.4.5.1 табл.5 Подрядчик должен выполнить работы : -поставка оборудования; - демонтаж/монтаж оборудования; - ПНР оборудования; - разработка и аттестация аккредитованными метрологическими службами новой методики выполнения измерений; - предварительные испытания, выполненные по «Программе и методике испытаний», которая будет разработана ООО НВФ «СМС» по уже заключенному договору; - опытная эксплуатация; -комплексные испытания; -обучение персонала Заказчика(п4.5.5) - оформление эксплуатационной и исполнительной документации и передача Заказчику. В документе Приложение№8 ДоЗ-Структура НМЦ указанны только следующие работы: СМР Рыбинской ГЭС-компл, СМР Угличской ГЭС-компл, ПНР Рыбинской ГЭС-компл, ПНР Угличской ГЭС-компл Пожалуйста, проинформируйте по способу учета Работ по метрологическому обеспечению, испытаниям по «Программе и методике испытаний», опытной эксплуатации,обучению персонала , т.к. в Приложение№8 ДоЗ данные работы/услуги не выделяются отдельной строкой. Достаточно ли будет учесть их в работах ПНР, с перечислением данных затрат в наименовании? Просим определить методологию определения затрат по «Программе и методике испытаний», опытной эксплуатации. • Комиссию по проведению опытной эксплуатации формирует Заказчик при этом несутся затраты на: - написание технического задания, - написание программы приемочных испытаний, - составление протокола производственных испытаний, - операционные затраты, связанные с работой комиссии (длительность работы, кол-во участников комиссии привлекаемых со стороны, з/п участников ,командировочные расходы); • Для определения затрат по испытаниям согласно «Программы и методике испытаний» необходимо иметь данные испытания для формирования ТКП. Но т.к данная программа будет только разрабатываться ООО НВФ «СМС» в рамках разработки проектной документации,определить данные затраты на уровне запроса данного Лота не представляется возможным.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В приложении к техническим требованиям №13 отражены требования к поставляемому оборудованию «Тонкий клиент», а именно требования по оперативной памяти 2х8GB DDR3 и тактовой частоте процессора 2.50 ГГц. В спецификации поставляемого оборудования Приложение к ТТ №17 и №18 указана модель «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, согласно техническим характеристикам производителя на данное оборудование: максимальный объем оперативно памяти для данной модели (AdvantiX ER-3100) составляет 2х4 GB DDR3. А также базовая частота процессора составляет 1,1 ГГц. Частота процессора в 2,5 ГГц возможна только турбо режиме (при разгоне процессора). Просим дать разъяснение на соответствие оборудования «тонкий клиент» отраженного в спецификации поставляемого оборудования (Приложение к ТТ №17 и №18) техническим требованиям отраженным в приложении к ТТ №13. И возможность применения альтернативного варианта с аналогичными характеристиками модели «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, указанной в спецификации поставляемого оборудования в приложении к ТТ №17 и №18.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В тех. Требованиях Таблица 6. «Требования к Участнику» в п.5 Наличие лицензий п.п. 6.6.5.1 Предоставить в составе заявки копию лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Просим дать уточнение по каким причинам была включена данная лицензия в данный конкурс, т.к. ранее в аналогичных конкурсах такие требования не предъявлялись. Так же просим продлить срок подачи конкурсных заявок.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией. В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! На основании п 1.2.4 и 1.2.9 Сборника ФЕРп 81-05-02-2001 затраты на опытную эксплуатацию не учитываются расценками данного сборника. Поэтому требования о включении опытной эксплуатации в Цену Лота, требуют дополнительных затрат на: - написание технического задания, - написание программы приемочных испытаний, - составление протокола производственных испытаний, - операционные затраты, связанные с работой комиссии (длительность работы, кол-во участников комиссии привлекаемых со стороны, з/п участников ,командировочные расходы); Просим разъяснить возможность увеличения Цены Лота на величину данных затрат, а так же прокомментировать методологию учета вышеперечисленных затрат в цене Лота.
Ответ
Согласно пункту 7.2 Технических требований приложения № 1 к Документации о закупке: «Для обоснования стоимости заявки участнику необходимо представить Коммерческое предложение в соответствии с формой и требованиями, указанными в документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается». Согласно пункту 4.2 проекта договора приложения №2 к Документации о закупке: «Локальные сметные расчеты и Спецификация Оборудования и ПО подлежат согласованию Сторонами не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения и приемки Заказчиком Рабочей документации». Таким образом, участники закупочных процедур для обоснования цены заявки сметную документацию не разрабатывают. Сметная документация разрабатывается в ходе исполнения договора. При разработке сметной документации в ходе исполнения договора: Пункт 1.2.10 Сборника ФЕРп 81-05-02-2001 Сборник 2 (далее - сборник 2) «В расценках сборника 2 отдела 2 не учтены затраты на: опытную эксплуатацию» применим в случае применения расценок ФЕРп02 отдела 02. Наладка систем АУСТП определяется по расценкам ФЕРп02 отдела 01 (п.1.2.1 Общих положений ФЕРп02). В соответствии с п. 1.2.4 ОП к «В расценках сборника 2 отдела 1 учтены затраты на производство комплекса работ одного технологического цикла пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию АСУ ТП в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, включая следующие этапы (стадии): 1.2.4.1. Подготовительные работы…. 1.2.4.2 Автономная наладка…. 1.2.4.3 Комплексная наладка…оформление производственной документации, акта приемки в эксплуатацию систем». Таким образом расценки учитывают полный комплекс работ, необходимых для наладки АСУ ТП и дополнительный учет затрат на опытную эксплуатацию не требуется.
Запрос
Добрый день! В соответствии с техническими требованиями к Участнику (Приложение №1 ТТ) таблица 3, пункт 10 «Требования к информационной безопасности» подпункт 4.3.10.2 Участник должен провести мероприятия по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 №452 (далее - Постановление) если это не выполнено Заказчиком. И подпункт 4.3.10.5 Участник должен представить Модель угроз разработанную в соответствии с проектом методического документа ФСТЭК России «Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах» (https://fstec.ru/component/attachments/download/812) и с учетом результатов категорирования. На основании технических требований Участник выполняет поставку оборудования и ПО согласно приложениям №13 и 14 к ТТ, выполняет СМР и ПНР (Таблица 5 «Требования к СМР и ПНР») и сдачу Заказчику исполнительной документации, выполненной в объеме разработанной проектной и рабочей документации таблица 4 «Требования к исполнительной документации». Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 №452 Для создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры, категория значимости уточняется в ходе его проектирования. Просим дать разъяснения на включения в состав работ Участника по настоящим ТТ мероприятий по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры в объем работ Участника как поставщика оборудования и работ (СМР и ПНР) на основании разработанной РД.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В Приложении к техническим требованиям №17, №18 «ВУ АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Ведомость покупных изделий», в оборудование интеграции существующих систем заложены коммутаторы RSP30-08033O6TT SCCV9HSE2SXX.X.XX (Промышленный L2-коммутатор). Согласно техническим характеристикам производителя данного оборудования, данные коммутаторы (указанной серии) не поддерживают функцию RedBOX (PRP/HSR), а поддерживает лишь следующие стандарты резервирования: Link Aggregation with LACP, Link Backup, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards, что не позволяет его использовать как устройство для подключение SAN устройств в PRP сети. Согласно структурной схемы КТС АСУ ТП Приложение №3-09 (3-10)_СС КТС ВУ АСУ ТП данные коммутаторы должны поддерживать функцию RedBOX (PRP/HSR). Просим дать разъяснения по вопросу соответствия оборудования в указанного в Приложении №17 и 18, на соответствие требованиям к «коммутатор PRP» поставляемого оборудования, изложенных в документе Технические требования к основному оборудованию (Приложение №13 к настоящим ТТ).
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! Согласно технических требований (Приложение №1 ТТ) таблица 3, пункт 6 «Импортозамещение» подпункт 4.3.6.2, сказано, что , в отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). При этом в ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования) Приложения №17 и 18 к техническим требованиям, контроллеры диагностики шкафов и оборудование интеграции существующих систем указано оборудование SIMATIC фирмы Siemens. Будет ли являться основанием для отклонения заявки участника по технической части, в случае применения оборудования в части: контроллеры диагностики шкафов и оборудование интеграции существующих систем оборудование SIMATIC фирмы Siemens, в полном соответствии с ведомостями покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования) Приложения №17 и 18 к техническим требованиям а именно применение оборудования SIMATIC фирмы Siemens?
Ответ
В соответствии с п. 4.1.1.2 таблицы 2 Технических требований приложения № 1 к Документации о закупке (далее - ТТ) указано: «4.1.1.2 Могут быть поставлены эквиваленты указанного в этой ведомости оборудования, если они будут соответствовать требованиям, изложенным в Приложении №13 к настоящим ТТ. Могут быть поставлены эквиваленты указанного в этой ведомости программного обеспечения , если они будут соответствовать требованиям, изложенным в Приложениям №3.13 и №11 к настоящим ТТ.». В соответствии с п. 4.3.6.2 таблицы 3 ТТ установлено: «4.3.6.2 В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). 3 Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.». В связи с выше изложенным, Участник конкурса должен предложить поставку эквивалентов, удовлетворяющих требованиям ТТ.
Запрос
В связи с отсутствием ответа на запрос разъяснений №1 и №2 и для более детальной проработки технического предложения, просим перенести дату подачи конкурсной заявки на 30.07.2020г.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! Просим Вас продлить сроки подачи заявок по конкурсу №00028706: «Создание верхнего уровня АСУ ТП Рыбинской т Угличской ГЭС» до 30.07.2020 года. Для подготовки детального и полного предложения требуется дополнительное время.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! Для более качественной подготовки технического и коммерческого предложений просим Вас продлить приём заявок до 30.07.2020г.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! 1. В Технических требованиях в приложении №13 требование к оборудованию указано что ПЛК подсистем должны иметь в своем составе как минимум определенное количество каналов ввода/вывода (DI-32 канала, AI- 8 каналов, DO- 16 каналов, AO – 2 канала) в тоже время в Приложении №17 и №18 «ВУ АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Ведомость покупных изделий РГЭС и УГЭС» - Оборудование интеграции существующих систем - отсутствуют модули DO и AO. Просим дать разъяснения по составу оборудования в спецификации и предъявляемым тех требованиям к ним. 2. Согласно Приложения 3-09 и 3-10 СС КТС ВУ АСУ ТП , «Красным штрих пунктиром» обозначены «границы зон проектируемых, модернизируемых систем или требуемых изменений в существующих системах», где выделены и ПЛК, по количеству и составу нет возможности определить на соответствие их к Приложениям №17 и №18. Просим дать разъяснения в каких системах предполагается до устанавливать комплекты ПЛК согласно приложений № 17 и №18.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В тех. Требованиях Таблица 3. «Объем общих требований к доставляемому оборудованию , монтажным и пуско-наладочным работам» в п. 4, подпункт 4.3.4.7 «Требования к кабельной продукции» указана жильность оптического кабеля , а именно 8 жил и тип волокна многомодовый. При этом в приложении №17 и №18 «ВУ АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Ведомость покупных изделий РГЭС и УГЭС» к техническим требованиям, указан одномодовый волоконный кабель с 4-мя волокнами. Просим дать уточнение по типу используемого оптического кабеля – одномодовый или многомодовый?
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
В связи со сложностями, возникшими в ходе подготовки конкурсной документации, прошу перенести срок подачи заявки на 10 сентября 2020 год
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! В связи с необходимостью проработки тех.предложения просим продлить срок подачи на 10.09.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! Просим пояснить Ваш ответ на запрос, касательно использования многомодового кабеля на медиаконверторах согласно технических требований Приложение №3к ТТ в нов.ред. позиция 72 (Медиаконвертор в шасси) и позиция 75 (Медиаконвертор) предусмотрен Тип 100BaseTX/100BaseFX одномодовое оптоволокно, LC. Согласно вашего ответа, что медиаконверторы (позиция 75) 100BaseTX/100BaseFX поддерживают как одномодовое так и многомодовое оптоволокно считаем некорректным т.к. универсальных медиаконверторов поддерживающих сразу два типа оптического кабеля без замены трансиверов не существует. Подключение многомодового кабеля на медиаконверторы использующие одномодовое оптоволокно не совместимы по техническим характеристикам. Просим пояснить увеличение объема кабельной продукции по УГЭС согласно Приложения №18 к ТТ нов.ред.: Кабель волоконно-оптический - 13860 метров и Кабель витая пара - 1040 метров, по сравнению с ранее размещенными требованиями. При этом в Приложении №8 к ДоЗ - Структура НМЦ по позиции 2.5 Кабельная продукция изменений не произошло.
Ответ
В открытых источниках и на сайтах различных производителей указано, что одномодовый медиаконвертер может работать как на одномодовых, так и на многомодовых оптических волокнах. Также сообщаем, что в процессе рабочего проектирования и уточнения длин/трасс прокладки кабаля, тип кабеля может быть изменён. Увеличение объема кабельной продукции по УГЭС не требует разъяснения. Оно должно быть выполнено. Цены по позициям НМЦ являются максимальными, изменения в части объемов кабельной продукции не превышают максимальную стоимость, исходя из мониторинга рынка кабельной продукции. Также отмечаем, что, исходя из структуры НМЦ, затраты на кабельную продукцию составляют менее 1% от всей стоимости закупки.
Запрос
1.Просим предоставить Договор от 23.07.2015 г. № ОДУ-339 возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике со всеми изменениями. 2.Согласно требованиям из ТТ от 2018 года к документации разрабатываемой по договору компанией ООО НВФ «СМС» - п.8.1.1 – «В проектной документации необходимо избегать установление конкретных марок, ТУ. При проектировании Подрядчик должен выдать проект с указанием технических характеристик оборудования. При указании конкретных марок и ТУ в проекте необходимо указать основные характеристики МТР и оборудования, для возможности установления параметров аналогичности/эквивалентности.» Просим устранить нарушения требования, и заменить марки и ТУ на характеристики МТР и оборудования по следующим разделам: a. 2020 = Приложение_3_02_П3_ОАФ - п.2.4.1 – утверждается построение ВУ АСУ ТП на базе «Инфоконт» b. 2020 = Приложение_3_01_П2_ ПЗ = некоторые рисунки это в явном виде экраны среды разработки W inCC OA. Описательная часть строится не как перечень необходимых функций и возможностей, а собственно как описание их реализации в WinCC OA. c. 2020 = Приложение_3_03_П4_ОПЗ = п. 1.1.5, 2.1 (многократно), 3.1.2 = утверждается построение ВУ АСУ ТП на базе «Инфоконт» d. 2020 = Приложение_3_04_П5_ОИОС = п.1.2, п.2.1.2, п.2.3.1, п.3.1, п.3.1.2, п.3.2, п.5.2.1 = утверждается построение информационной базы и прочих функций на «АСОКУ» + на рисунках торчат хвосты WinCC OA. e. 2020 = Приложение_3_05_П6_ОВИБ = раздел 1 (многократно) = утверждается построение ВУ АСУ ТП на базе «АСОКУ» + на рисунках торчат хвосты WinCC OA. f. 2020 = Приложение_3_13_ОПО = весь документ посвящён утверждению разработки ПТК ВУ АСУ – ««АСОКУ» – ОЕМ решение на базе WinCC Open Architecture («АСОКУ»)»
Ответ
1. Типовой договор оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике размещен в открытом доступе на сайте АО «СО ЕЭС» (https://www.so-ups.ru/index.php?id=markets_contracts), Договора от 23.07.2015 г. № ОДУ-339 возмездного оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике со всеми изменениями будет предоставлен победителю конкурса после заключения договора с учётом положения о конфиденциальности согласно раздела 11 Приложения № 2 к Документации о закупке. 2. Соответствие проектной документации техническим требованиям 2018 года не будет рассматриваться в данном конкурсе. В проектной документации описано программное обеспечение, которому необходимо подобрать эквивалент согласно п. 6 Таблицы 3 Технических требований приложения № 1 к Документации о закупке. Требования к эквивалентам SCADA и ПО указаны в п.7 и п.8 Таблицы 3 Технических требований приложения № 1 к Документации о закупке.
Запрос
Разъяснение № 25 Добрый день! - Просим предоставить файлы проекта конфигурации контроллеров САУ ГА ET200S в среде разработки Siemens STEP7, для анализа и расчета трудоемкости доработки программно-алгоритмической части существующей САУ ГА, согласно ТЗ. - Просим подтвердить наличие у Заказчика программного комплекса среды разработки Siemens STEP7 с лицензией достаточной для выполнения конфигурирования контроллеров САУ ГА ET200S. Т.к. в объем поставки, согл. ТЗ, указанное ПО не входит.
Ответ
Подтверждаем наличие у Заказчика программного комплекса среды разработки Siemens STEP7 с лицензией, достаточной для выполнения конфигурирования контроллеров САУ ГА. Конфигурация САУ ГА является интеллектуальной собственностью ПАО «РусГидро» и не будет предоставлена Участникам до заключения договора. Для оценки трудоемкости считаем достаточно информации в Приложении №3 к Техническим требованиям приложения №1 к Документации о закупке и опыта аналогичных работ у Участника.
Запрос
Разъяснение № 23 Добрый день! Согласно пункта 5 Таблицы 2 частник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а именно, что Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ должна входить в верхний уровень АСУ ТП и выполнять требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведеные в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. В тоже время согласно приложения 8 ДоЗ, в нем данные работы отсутствуют. Просим дать разьяснения в состав каких работ включается данная работа. В виду того что в спецификациях поставляемого оборудования и программного обеспечения, Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ, отражено оборудование, которое не имеет заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Просим дать разъяснение, будет ли учитываться, что при применении Участником аналогов оборудования указанного в Приложения №17 и 18 и при соблюдении требований технических характеристик указанных в Приложения №13, Участником будет предложено оборудование которое производиться на территории РФ и в настоящий момент проходит экспертизу в министерстве Министерства промышленности и торговли РФ на подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. И на момент заключение договора с Участником данное заключения Министерства промышленности и торговли РФ будет предоставлено.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание верхнего уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ должна входить в верхний уровень АСУТП в соответствии с пп. 4.3.5.1 п. 5 Таблицы 3 Технических требований, а также согласно Структуры НМЦ (в т.ч. форма Коммерческого предложения) предусмотрена: - поставка программного обеспечения (комплект программного обеспечения) согласно п. 1.12 и п. 2.12 Приложения № 8 к Документации о закупке, - пуско-наладочные работы п. 5 и п.6 Приложения № 8 к Документации о закупке. В новой редакции Приложений №17 и 18 к Техническим требованиям, не отражено оборудование, которое не имеет заключения Министерства промышленности и торговли РФ. В соответствии с пп. 4.3.6.2 п. 6 Таблицы 3 Технических требований: «В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи «Заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации».
Запрос
Разъяснение № 11 На основании п.4.5.1 табл.5 Подрядчик должен выполнить работы : -поставка оборудования; - демонтаж/монтаж оборудования; - ПНР оборудования; - разработка и аттестация аккредитованными метрологическими службами новой методики выполнения измерений; - предварительные испытания, выполненные по «Программе и методике испытаний», которая будет разработана ООО НВФ «СМС» по уже заключенному договору; - опытная эксплуатация; -комплексные испытания; -обучение персонала Заказчика(п4.5.5) - оформление эксплуатационной и исполнительной документации и передача Заказчику. В документе Приложение№8 ДоЗ-Структура НМЦ указанны только следующие работы: СМР Рыбинской ГЭС-компл, СМР Угличской ГЭС-компл, ПНР Рыбинской ГЭС-компл, ПНР Угличской ГЭС-компл Пожалуйста, проинформируйте по способу учета Работ по метрологическому обеспечению, испытаниям по «Программе и методике испытаний», опытной эксплуатации, обучению персонала, т.к. в Приложение№8 ДоЗ данные работы/услуги не выделяются отдельной строкой. Достаточно ли будет учесть их в работах ПНР, с перечислением данных затрат в наименовании? Просим определить методологию определения затрат по «Программе и методике испытаний», опытной эксплуатации. • Комиссию по проведению опытной эксплуатации формирует Заказчик при этом несутся затраты на: - написание технического задания, - написание программы приемочных испытаний, - составление протокола производственных испытаний, - операционные затраты, связанные с работой комиссии (длительность работы, кол-во участников комиссии привлекаемых со стороны, з/п участников ,командировочные расходы); • Для определения затрат по испытаниям согласно «Программы и методике испытаний» необходимо иметь данные испытания для формирования ТКП. Но т.к данная программа будет только разрабатываться ООО НВФ «СМС» в рамках разработки проектной документации, определить данные затраты на уровне запроса данного Лота не представляется возможным.
Ответ
Все затраты от момента окончания СМР до ввода в промышленную эксплуатацию, включая опытную эксплуатацию и устранение дефектов, должны относиться к затратам на ПНР. Обучение персонала также должно быть учтено в затратах на ПНР. Разработку и аттестацию аккредитованными метрологическими службами новой методики выполнения измерений достаточно будет учесть в работах ПНР.
Запрос
Разъяснение № 8 Добрый день! В тех. Требованиях Таблица 6. «Требования к Участнику» в п.5 Наличие лицензий п.п. 6.6.5.1 Предоставить в составе заявки копию лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Просим дать уточнение по каким причинам была включена данная лицензия в данный конкурс, т.к. ранее в аналогичных конкурсах такие требования не предъявлялись. Так же просим продлить срок подачи конкурсных заявок.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание верхнего уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. 1. Технологическая сеть передачи данных в рамках проводимого ПАО «РусГидро» категорирования объектов была отнесена к критической информационной инфраструктуре, поэтому было принято решение при проведении закупочных процедур на реконструкцию, модернизацию, либо создание АСУ ТП включать в Технические требования требование к Участникам о представлении в составе заявки копии лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с пп. «д» п.4 Постановления Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и ст. 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 2. В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! Просим Вас подтвердить необходимость соблюдения требования по соответствию стандартам 1000Base-TX канала связи контроллеров СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД при интеграции с сетью ТСПД ВУ АСУ ТП. При том, что связь с интегрируемыми контроллерами с ТСПД осуществляется через медиа конверторы по каналам 100BaseTX/100BaseFX. В соответствии с основными техническими решениями, приведенными в разделе 5 приложения 3.01 в части организации СХД приведены следующие данные: - Для реализации функции долговременного архивирования используются 2 дублированных виртуальных сервера БД в пределах кластера, и дисковая система хранения данных (СХД). - Для обеспечения автоматического сохранения копий (бэкапов) образов виртуальных серверов кластера виртуализации, остальных серверов и баз данных, используется отдельная СХД. В соответствии с приложением 17 и 18 к ТТ Шкафы ЦСОД содержат Систему хранения данный 1 и систему хранения данных 2, характеристики которых указаны в пункте 29 в приложения №13 к ТТ. Данные требования относятся к СХД. Просим уточнить имеется ли среди Систем хранения данный 1 (СХД 1) и систем хранения данных 2 (СХД 2) оборудования СХД для хранения бэкапов? Просим подтвердить что требования что пункта 29 приложения №13 к ТТ должны выполнятся для СХД1 и СХД2 шкафов ЦОД. Просим пояснить сетевое оборудование какого стандарта закладывается в спецификации: под одномодовый кабель или моногомодовый?. Так как в Приложении №13 к ТТ указано, что в качестве кабеля ВОЛС использовать оптический кабель ОКЛ-НГ-0,7(62,5)-8П (или эквивалент) многомодовый. При том что в технических требованиях к медиаконверторам указаны (позиция 75) 100BaseTX/100BaseFX одномодовое оптоволокно, LC.
Ответ
Подтверждаем необходимость соблюдения требования по соответствию стандартам 1000Base-TX канала связи контроллеров СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД при интеграции с сетью ТСПД ВУ АСУ ТП, что не мешает использовать медиаконверторы. Оборудование СХД для хранения бэкапов имеется среди Систем хранения данный 1 (СХД 1) и систем хранения данных 2 (СХД 2). Подтверждаем, что требования что пункта 29 приложения №13 к Техническим требованиям (приложения № 1 к Документации о закупке) должны выполнятся для СХД1 и СХД2 шкафов ЦОД. Кабель моногомодовый, медиаконверторы (позиция 75) 100BaseTX/100BaseFX поддерживают как одномодовое так и многомодовое оптоволокно.
Запрос
Добрый день! Просим Вас обосновать требование пункта 5 таблицы 6 Приложения 1 к ДоЗ о предоставлении копии лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Согласно данных постановлений РФ и ТТ к конкурсу, в рамках данного конкурса не предусматривается работа по: услуги по установке, монтажу, наладке, испытаниям, ремонту средств защиты информации (технических средств защиты информации, защищенных технических средств обработки информации, технических средств контроля эффективности мер защиты информации, программных (программно-технических) средств защиты информации, защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации, программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации). Считаем, что данные требования по предоставлению лицензии ФСТЭК в рамках данного конкурса избыточно и нарушает конкуренцию участников.
Ответ
Технологическая сеть передачи данных в рамках проводимого ПАО «РусГидро» категорирования объектов была отнесена к критической информационной инфраструктуре, поэтому было принято решение при проведении закупочных процедур на реконструкцию, модернизацию, либо создание АСУ ТП включать в Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке требование к Участникам о представлении в составе заявки копии лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с п.4 пп. «д» Постановления Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и ст. 12 главы 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Запрос
Добрый день! В приложении №13 к ТТ определены технические требования к «ПЛК диагностики» (пункт 85), где указано количество сетевых портов подключения 2х100\1000Base-TX. Согласно структурной схемы КТС АСУ ТП РГЭС (Приложение_3_09_СС КТС ВУ АСУ ТП, Приложение_3_10_СС КТС ВУ АСУ ТП) контроллеры СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД включаются в сеть ТСПД по одной линии связи «Сеть Ethernet (UTP cat 5e 100/1000 МБит/с) Основной канал». Просим Вас подтвердить необходимость выполнения требования по наличию 2-х портов «2х100\1000Base-TX» на контроллерах СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД, при том что интеграция данных контроллеров в сеть ТСПД не подразумевается по дублированным линиям связи.
Ответ
Подтверждаем необходимость выполнения требования приложения №13 к Техническим требованиям, в редакции уведомления о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г., по наличию 2-х портов «2х100\1000Base-TX» на контроллерах СМОС АСУ ТП шкафов ЦСОД и ТСПД для целей текущей эксплуатации в частности для оперативного восстановления работы контроллера СМОС в случае отказа порта.
Запрос
Разъяснение №24 Добрый день! В представленном Приложении № 6 Технических требований - «Технические условия 23584736.42 5220.1110 ТУ на создание Системы обеспечения единого времени» комплекс технических и метрологических характеристик допускают исключительно применение устройства синхронизации времени ИСС-2.3, производства ООО «Прософт-Системы» и антенной решетки Комета-Н (требования к антенне не приведены, указано лишь конкретное наименование типа и марки), производства ОАО “ВНИИР-Прогресс”. Оборудование не имеет аналогов по полному спектру технических характеристик, что не позволяет предложить Заказчику аналог оборудования ООО «Прософт-Системы» и ОАО “ВНИИР-Прогресс”, что является ограничением конкурентной среды. Данные условия ограничивают участника в подаче предложения и приводят к возможности поставки оборудования только данных производителей на безальтернативной основе, что является нарушением положений № 223-ФЗ и требований 6.4.2 – 6.4.5 «Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро». Допускается ли к рассмотрению предложение оборудования альтернативных производителей, имеющие отличные технические характеристики, но полностью обеспечивающие функции СОЕВ?
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Допускается замена оборудования, входящего в состав шкафа СОЕВ, на аналогичное, соответствующее требованиям, представленным в ТУ и Приложениях А и Б, что обеспечивает соответствие п. 6.4.4. Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро, утвержденного протоколом Совета директоров Общества от 04.12.2019 № 300. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям к СОЕВ согласно пп. 4.3.9.1 п. 9 Таблицы 3 Технических требований: «4.3.9.1 Обеспечить в соответствии с ТУ 4282-001-75782411-2019 на СОЕВ географическое разнесение серверов и коммутаторов СОЕВ. Допускается размещение оборудования СОЕВ в шкафах ЦСОД, либо в шкафах ТСПД. Участник должен указать СОЕВ по ТУ 4282-001-75782411-2019 в спецификации оборудования и сообщить, как будет реализовано разнесение оборудования СОЕВ.».
Запрос
Разъяснение № 22 Добрый день! Согласно технических требований Приложение №1 Таблица 2. Пункт 1, подпункт 4.1.1.1 «Объем поставки оборудования в соответствии с ведомостями покупных изделий (Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ)», при этом участник должен подтвердить выполнение данного требования и предоставить спецификацию доставляемого оборудования. В тоже время согласно пункта 6 , подпункт 4.3.6.2 «В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Обращаем Ваше внимание что два этих пункта технических требований, противоречат друг другу, так как в приложениях Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ «ведомости покупных изделий» прописано оборудование которое не отвечает требованию пункта 6 подпункт 4.3.6.2. При том что в отношении контроллеров SIMATIC фирмы Siemens нет аналогов отвечающих пункту 8 Таблицы 2 ТТ, которые поддерживали бы внутренний протокол S7 фирмы Siemens. Просим Вас дать разъяснения по взаимному противоречию данных пунктов.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. В откорректированных Технических требованиях и в приложениях №17 и №18 к Техническим требованиям нет упоминания об оборудовании SIMATIC фирмы Siemens. Поставляемое оборудование должно соответствовать пп. 4.2.1.1 п. 1 Таблицы 3 Технических требований: «4.2.1.1 Требования к поставляемым оборудованию и программному обеспечению изложены в приложениях №3.13, №11 и №13 к настоящим ТТ).».
Запрос
Разъяснение №20 Добрый день! Участник в своей заявке должен подтвердить выполнение всех требований пункта 5 , таблицы 2 приложения №1 технические требования, а именно, подпункт 4.3.5.1 Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ будет входить в верхний уровень АСУ ТП, и подтвердить выполнение подпункта 4.3.5.2 Требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведены в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. В приложении №2 к ТТ в таблице №1 «Требования к АМГО ОПРЧ» пункт 2 сказано что, Технические средства и программное обеспечение АМГО ОПРЧ должны обеспечивать информационный обмен с локальными САУ генерирующего оборудования, подсистемами ВУ АСУТП, ССПИ и, при необходимости, другими системами. А также в пункте 8 «Требования к программному обеспечению» сказано что, При реализации АМГО ОПРЧ как отдельной подсистемы должно использоваться программное обеспечение российского производства, включенное в реестр отечественного ПО Минкомсвязи. При этом в ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования) Приложения №17 и 18 к техническим требованиям, отсутствует требование по поставке ПО для Системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ. Просим дать разъяснения по требованиям приложения №2 к ТТ. На данные ТТ будет заключаться отдельный договор или дополнительное соглашение к договору на создание ВУ АСУ ТП? Участник в своей заявке должен подтвердить выполнение всех требований пункта 5 , таблицы 2 приложения №1 технические требования, а именно, подпункт 4.3.5.1 Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ будет входить в верхний уровень АСУ ТП, и подтвердить выполнение подпункта 4.3.5.2 Требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведены в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. Для реализации функций системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ требуеться разработка рабочей документации, которая не входит в настоящие технические требования приложение №1. Просим подтвердить, что все алгоритмы системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ будут разработаны в составе рабочей документации, которая выполняются по отдельному договору.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Приложения №17 и 18 к Техническим требованиям являются ведомостями покупных изделий и в них указано «Программное обеспечение SCADA и СУБД архива», на основе которого можно реализовать функционал АМГО ОПРЧ/НПРЧ. АМГО ОПРЧ/НПРЧ должен быть реализован в рамках работ по данному конкурсу. Рабочая документация разрабатывается в соответсвии с п. 5 Технических требований в рамках отдельного договора, указанная рабочая документация будет являться достаточной для выполнения работ по АМГО ОПРЧ/НПРЧ.
Запрос
Разъяснение №19 Добрый день! В Приложении №1 технические требования в таблице 2, пункт 4 «Особые требования», в подпункте 4.3.4.8.4 говориться - В спецификацию оборудования должны быть включены специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ. При этом в требованиях пункта 1 «Объем поставки оборудования и программного обеспечения» Таблицы 1, в объем поставки данное оборудование не включено. Просим дать разъяснения по требованию пункта 4 «Особые требования» Таблицы 2, на включение в спецификацию данного оборудования (специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ) не учтенного в Приложениях №17 и 18 ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования).
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Подпункт 4.3.4.8.4 п. 4.3.4.8 Таблицы 3 Технических требований изложен в новой редакции: «У Участника должны быть в собственности или арендованы специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ.».
Запрос
Разъяснение №18 Добрый день! В разъяснении №3 от 10.07.2020 говориться, что Участник конкурса должен предложить поставку эквивалентов, удовлетворяющих требованиям ТТ в соответствии с п. 4.3.6.2 таблицы 3 ТТ (В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306)), с выполнением требований к техническим характеристикам согласно приложения №13. Согласно Приложение №13 к техническим требованиям, к контроллерам ПЛК предъявлено требование о поддержке протоколов: S7, МЭК-104, ProfiNet. Согласно им в Приложении №17 и 18 к техническим требованиям предусмотрена установка оборудования контроллерного оборудования фирмы Siemens. Обращаем внимание, что S7 является протоколом контроллеров SIMATIC фирмы Siemens, а эквивалент данной продукции в части поддержки данного протока, с действительными заключениями Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствует. Просим дать разъяснения, будет ли применение оборудования SIMATIC фирмы Siemens в заявке Участника, основанием для отклонения данной заявки по технической части, в связи с отсутствием на него действующего заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, учитывая отсутствия на данный момент эквивалента с действующим заключением Министерства промышленности и торговли РФ?
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. В откорректированных Технических требованиях и в приложениях №17 и №18 к Техническим требованиям нет упоминания об оборудовании SIMATIC фирмы Siemens. Поставляемое оборудование должно соответствовать пп. 4.2.1.1 п. 1 Таблицы 3 Технических требований: «4.2.1.1 Требования к поставляемым оборудованию и программному обеспечению изложены в приложениях №3.13, №11 и №13 к настоящим ТТ).». Согласно пп. 4.3.6.1 п. 6 Таблицы 3 Технических требований: «4.3.6.1 Поставляемое ПО ВУ АСУТП должно соответствовать требованиям Правительства РФ по импортозамещению (приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций № 486 от 20.09.2018 (включены в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций)). Участник обязан предоставить в составе заявки приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 4.3.6.2 В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.». В соответствии с п. 4.9.6 г) решение по отклонению заявок в рамках рассмотрения заявок возложено на закупочную комиссию.
Запрос
Разъяснение №17 Добрый день! В разъяснении №2 от 10.07.2020 говорится, что предполагается доустанавливать комплекты ПЛК в системы, у которых в Приложением 4 в столбце 3 указано «Вновь проектируемый ПЛК», в соответствии с Ведомость покупных изделий РГЭС и УГЭС» в разделе «Оборудование интеграции существующих систем» лист 11 Приложений №17, №18 к Техническим требованиям относящимся только к «вновь проектируемым ПЛК». Просим дать разъяснения по несоответствию характеристик заложенного оборудования «вновь проектируемым ПЛК» в Приложении №17, №18 к Техническим требованиям, требованиям изложенным в приложении №13, в которых указано требование по количеству каналов ввода/вывода (DI-32 канала, AI- 8 каналов, DO- 16 каналов, AO – 2 канала) предъявляемые к «вновь проектируемым ПЛК».
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения, технические требования к ПЛК содержатся только в Приложении №13 к Техническим требованиям.
Запрос
Разъяснение №13 На основании п.7.1 раздела 7 «Требования к документации по ценообразованию», стоимость работ по СМР и ПНР необходимо определять согласно «Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложение №1.Но в п.7.2 указывается, что для обоснования стоимости заявки участнику необходимо представить Коммерческое предложение в соответствии с формой и требованиями, указанными в документации о закупке, сметная документация в состав заявки участника не включается. В связи с тем, что на данном этапе проектная документация еще не разработана, оценить стоимость работ по СМР и ПНР согласно «Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложения №1 не представляется возможным, можно ли формировать сметную стоимость Работ и Услуг Лота только на основе Коммерческих предложений?
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Согласно п. 7.1, 7.2 раздела 7 Технических требований установлено: «7.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается. 7.2. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и приложением № 1 к Техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению».».
Запрос
Разъяснение №9 Добрый день! В приложении к техническим требованиям №13 отражены требования к поставляемому оборудованию «Тонкий клиент», а именно требования по оперативной памяти 2х8GB DDR3 и тактовой частоте процессора 2.50 ГГц. В спецификации поставляемого оборудования Приложение к ТТ №17 и №18 указана модель «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, согласно техническим характеристикам производителя на данное оборудование: максимальный объем оперативно памяти для данной модели (AdvantiX ER-3100) составляет 2х4 GB DDR3. А также базовая частота процессора составляет 1,1 ГГц. Частота процессора в 2,5 ГГц возможна только турбо режиме (при разгоне процессора). Просим дать разъяснение на соответствие оборудования «тонкий клиент» отраженного в спецификации поставляемого оборудования (Приложение к ТТ №17 и №18) техническим требованиям отраженным в приложении к ТТ №13. И возможность применения альтернативного варианта с аналогичными характеристиками модели «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, указанной в спецификации поставляемого оборудования в приложении к ТТ №17 и №18.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Из приложений №17 и №18 к Техническим требованиям исключена марка тонких клиентов - AdvantiX ER-3100. По вопросу возможности применения альтернативного варианта с аналогичными характеристиками модели «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, указанной в спецификации поставляемого оборудования в приложении к ТТ №17 и №18 информируем: поставляемое оборудование должно соответствовать пп. 4.2.1.1 п. 1 Таблицы 3 Технических требований: «4.2.1.1 Требования к поставляемым оборудованию и программному обеспечению изложены в приложениях №3.13, №11 и №13 к настоящим ТТ).».
Запрос
Разъяснение №6 Добрый день! В соответствии с техническими требованиями к Участнику (Приложение №1 ТТ) таблица 3, пункт 10 «Требования к информационной безопасности» подпункт 4.3.10.2 Участник должен провести мероприятия по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 №452 (далее - Постановление) если это не выполнено Заказчиком. И подпункт 4.3.10.5 Участник должен представить Модель угроз разработанную в соответствии с проектом методического документа ФСТЭК России «Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах» (https://fstec.ru/component/attachments/download/812) и с учетом результатов категорирования. На основании технических требований Участник выполняет поставку оборудования и ПО согласно приложениям №13 и 14 к ТТ, выполняет СМР и ПНР (Таблица 5 «Требования к СМР и ПНР») и сдачу Заказчику исполнительной документации, выполненной в объеме разработанной проектной и рабочей документации таблица 4 «Требования к исполнительной документации». Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 №452 Для создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры, категория значимости уточняется в ходе его проектирования. Просим дать разъяснения на включения в состав работ Участника по настоящим ТТ мероприятий по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры в объем работ Участника как поставщика оборудования и работ (СМР и ПНР) на основании разработанной РД.
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. Пункт 4.3.10.5 раздела 10 Таблицы 3 Технических требованиях исключен (требования о представлении Модели угроз и проведении мероприятий по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры).
Запрос
Разъяснение №5 Добрый день! В Приложении к техническим требованиям №17, №18 «ВУ АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Ведомость покупных изделий», в оборудование интеграции существующих систем заложены коммутаторы RSP30-08033O6TT SCCV9HSE2SXX.X.XX (Промышленный L2-коммутатор). Согласно техническим характеристикам производителя данного оборудования, данные коммутаторы (указанной серии) не поддерживают функцию RedBOX (PRP/HSR), а поддерживает лишь следующие стандарты резервирования: Link Aggregation with LACP, Link Backup, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards, что не позволяет его использовать как устройство для подключение SAN устройств в PRP сети. Согласно структурной схемы КТС АСУ ТП Приложение №3-09 (3-10)_СС КТС ВУ АСУ ТП данные коммутаторы должны поддерживать функцию RedBOX (PRP/HSR). Просим дать разъяснения по вопросу соответствия оборудования в указанного в Приложении №17 и 18, на соответствие требованиям к «коммутатор PRP» поставляемого оборудования, изложенных в документе Технические требования к основному оборудованию (Приложение №13 к настоящим ТТ).
Ответ
В Технические требования приложения № 1 к Документации о закупке (далее – Технические требования) уведомлением о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса и Документацию о закупке конкурса в электронной форме на право заключения договора на создание уровня АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС для нужд ПАО «РусГидро» (ЛОТ №1-ТПИР-2020-КВВГЭС) от 13.08.2020 г. №3 г. внесены изменения. В откорректированных Технических требованиях и в приложениях №17 и №18 к Техническим требованиям исключены марки коммутаторов.
Запрос
В связи с необходимостью тщательной проработки Технической документации и подготовки детального технико-коммерческого предложения просим перенести сроки окончания подачи заявок до 28.08.2020г.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! - Просим предоставить файлы проекта конфигурации контроллеров САУ ГА ET200S в среде разработки Siemens STEP7, для анализа и расчета трудоемкости доработки програмно-алгоритмической части существующей САУ ГА, согласно ТЗ. - Просим подтвердить наличие у Заказчика программного комплекса среды разработки Siemens STEP7 с лицензией достаточной для выполнения конфигурирования контроллеров САУ ГА ET200S. Т.к. в объем поставки, согл. ТЗ, указанное ПО не входит.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! В представленном Приложении № 6 Технических требований - «Технические условия 23584736.42 5220.1110 ТУ на создание Системы обеспечения единого времени» комплекс технических и метрологических характеристик допускают исключительно применение устройства синхронизации времени ИСС-2.3, производства ООО «Прософт-Системы» и антенной решетки Комета-Н (требования к антенне не приведены, указано лишь конкретное наименование типа и марки), производства ОАО “ВНИИР-Прогресс”. Оборудование не имеет аналогов по полному спектру технических характеристик, что не позволяет предложить Заказчику аналог оборудования ООО «Прософт-Системы» и ОАО “ВНИИР-Прогресс”, что является ограничением конкурентной среды. Данные условия ограничивают участника в подаче предложения и приводят к возможности поставки оборудования только данных производителей на безальтернативной основе, что является нарушением положений № 223-ФЗ и требований 6.4.2 – 6.4.5 «Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро». Допускается ли к рассмотрению предложение оборудования альтернативных производителей, имеющие отличные технические характеристики, но полностью обеспечивающие функции СОЕВ?
Ответ
Разъяснения в прилагаемом файле
Запрос
Добрый день! Согласно технических требований Приложение №1 Таблица 2. Пункт 1, подпункт 4.1.1.1 «Объем поставки оборудования в соответствии с ведомостями покупных изделий (Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ)», при этом участник должен подтвердить выполнение данного требования и предоставить спецификацию доставляемого оборудования. В тоже время согласно пункта 6 , подпункт 4.3.6.2 «В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Обращаем Ваше внимание что два этих пункта технических требований, противоречат друг другу, так как в приложениях Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ «ведомости покупных изделий» прописано оборудование которое не отвечает требованию пункта 6 подпункт 4.3.6.2. При том что в отношении контроллеров SIMATIC фирмы Siemens нет аналогов отвечающих пункту 8 Таблицы 2 ТТ, которые поддерживали бы внутренний протокол S7 фирмы Siemens. Просим Вас дать разъяснения по взаимному противоречию данных пунктов.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! Согласно пункта 5 Таблицы 2 частник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а именно, что Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ должна входить в верхний уровень АСУ ТП и выполнять требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведеные в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. В тоже время согласно приложения 8 ДоЗ, в нем данные работы отсутствуют. Просим дать разьяснения в состав каких работ включается данная работа. В виду того что в спецификациях поставляемого оборудования и программного обеспечения, Приложения №17 и 18 к настоящим ТТ, отражено оборудование которое не имеет заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. Просим дать разъяснение, будет ли учитываться, что при применении Участником аналогов оборудования указанного в Приложения №17 и 18 и при соблюдении требований технических характеристик указанных в Приложения №13, Участником будет предложено оборудование которое производиться на территории РФ и в настоящий момент проходит экспертизу в министерстве Министерства промышленности и торговли РФ на подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации. И на момент заключение договора с Участником данное заключения Министерства промышленности и торговли РФ будет предоставлено.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки технико-коммерческого предложения просим Вас продлить срок окончания подачи заявок до 29 июля 2020 года.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! Участник в своей заявке должен подтвердить выполнение всех требований пункта 5 , таблицы 2 приложения №1 технические требования, а именно, подпункт 4.3.5.1 Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ будет входить в верхний уровень АСУ ТП, и подтвердить выполнение подпункта 4.3.5.2 Требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведены в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. В приложении №2 к ТТ в таблице №1 «Требования к АМГО ОПРЧ» пункт 2 сказано что, Технические средства и программное обеспечение АМГО ОПРЧ должны обеспечивать информационный обмен с локальными САУ генерирующего оборудования, подсистемами ВУ АСУТП, ССПИ и, при необходимости, другими системами. А также в пункте 8 «Требования к программному обеспечению» сказано что, При реализации АМГО ОПРЧ как отдельной подсистемы должно использоваться программное обеспечение российского производства, включенное в реестр отечественного ПО Минкомсвязи. При этом в ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования) Приложения №17 и 18 к техническим требованиям, отсутствует требование по поставке ПО для Системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ. Просим дать разъяснения по требованиям приложения №2 к ТТ. На данные ТТ будет заключаться отдельный договор или дополнительное соглашение к договору на создание ВУ АСУ ТП? Участник в своей заявке должен подтвердить выполнение всех требований пункта 5 , таблицы 2 приложения №1 технические требования, а именно, подпункт 4.3.5.1 Система АМГО ОПРЧ/НПРЧ будет входить в верхний уровень АСУ ТП, и подтвердить выполнение подпункта 4.3.5.2 Требования к АМГО ОПРЧ/НПРЧ приведены в приложениях №15, №2 и №11 к настоящим ТТ. Для реализации функций системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ требуеться разработка рабочей документации, которая не входит в настоящие технические требования приложение №1. Просим подтвердить, что все алгоритмы системы АМГО ОПРЧ/НПРЧ будут разработаны в составе рабочей документации , которая выполняются по отдельному договору.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! В Приложении №1 технические требования в таблице 2, пункт 4 «Особые требования», в подпункте 4.3.4.8.4 говориться - В спецификацию оборудования должны быть включены специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ. При этом в требованиях пункта 1 «Объем поставки оборудования и программного обеспечения» Таблицы 1, в объем поставки данное оборудование не включено. Просим дать разъяснения по требованию пункта 4 «Особые требования» Таблицы 2, на включение в спецификацию данного оборудования (специальные технические и программные средства для калибровки измерительных каналов и СИ) не учтенного в Приложениях №17 и 18 ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования).
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! В разъяснении №3 от 10.07.2020 говориться, что Участник конкурса должен предложить поставку эквивалентов, удовлетворяющих требованиям ТТ в соответствии с п. 4.3.6.2 таблицы 3 ТТ (В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306)), с выполнением требований к техническим характеристикам согласно приложения №13. Согласно Приложение №13 к техническим требованиям, к контроллерам ПЛК предъявлено требование о поддержке протоколов: S7, МЭК-104, ProfiNet. Согласно им в Приложении №17 и 18 к техническим требованиям предусмотрена установка оборудования контроллерного оборудования фирмы Siemens. Обращаем внимание, что S7 является протоколом контроллеров SIMATIC фирмы Siemens, а эквивалент данной продукции в части поддержки данного протока, с действительными заключениями Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации отсутствует. Просим дать разъяснения, будет ли применение оборудования SIMATIC фирмы Siemens в заявке Участника, основанием для отклонения данной заявки по технической части, в связи с отсутствием на него действующего заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, учитывая отсутствия на данный момент эквивалента с действующим заключением Министерства промышленности и торговли РФ?
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! В разъяснении №2 от 10.07.2020 говориться, что предполагается доустанавливать комплекты ПЛК в системы, у которых в Приложением 4 в столбце 3 указано «Вновь проектируемый ПЛК», в соответствии с Ведомость покупных изделий РГЭС и УГЭС» в разделе «Оборудование интеграции существующих систем» лист 11 Приложений №17, №18 к Техническим требованиям относящимся только к «вновь проектируемым ПЛК». Просим дать разъяснения по несоответствию характеристик заложенного оборудования «вновь проектируемым ПЛК» в Приложении №17, №18 к Техническим требованиям, требованиям изложенным в приложении №13, в которых указано требование по количеству каналов ввода/вывода (DI-32 канала, AI- 8 каналов, DO- 16 каналов, AO – 2 канала) предъявляемые к «вновь проектируемым ПЛК».
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
Добрый день! Для более детальной проработки и подготовки наилучшего технико-коммерческого предложения просим рассмотреть возможность переноса окончания подачи заявок на 30.07.
Ответ
Разъяснение прилагается.
Запрос
На основании п.7.1 раздела 7 «Требования к документации по ценообразованию», стоимость работ по СМР и ПНР необходимо определять согласно «Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложение №1.Но в п.7.2 указывается, что для обоснования стоимости заявки участнику необходимо представить Коммерческое предложение в соответствии с формой и требованиями, указанными в документации о закупке, сметная документация в состав заявки участника не включается. В связи с тем, что на данном этапе проектная документация еще не разработана , оценить стоимость работ по СМР и ПНР согласно «Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению» Приложения №1 не представляется возможным, можно ли формировать сметную стоимость Работ и Услуг Лота только на основе Коммерческих предложений ?
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
На основании п.4.5.1 табл.5 Подрядчик должен выполнить работы : -поставка оборудования; - демонтаж/монтаж оборудования; - ПНР оборудования; - разработка и аттестация аккредитованными метрологическими службами новой методики выполнения измерений; - предварительные испытания, выполненные по «Программе и методике испытаний», которая будет разработана ООО НВФ «СМС» по уже заключенному договору; - опытная эксплуатация; -комплексные испытания; -обучение персонала Заказчика(п4.5.5) - оформление эксплуатационной и исполнительной документации и передача Заказчику. В документе Приложение№8 ДоЗ-Структура НМЦ указанны только следующие работы: СМР Рыбинской ГЭС-компл, СМР Угличской ГЭС-компл, ПНР Рыбинской ГЭС-компл, ПНР Угличской ГЭС-компл Пожалуйста, проинформируйте по способу учета Работ по метрологическому обеспечению, испытаниям по «Программе и методике испытаний», опытной эксплуатации,обучению персонала , т.к. в Приложение№8 ДоЗ данные работы/услуги не выделяются отдельной строкой. Достаточно ли будет учесть их в работах ПНР, с перечислением данных затрат в наименовании? Просим определить методологию определения затрат по «Программе и методике испытаний», опытной эксплуатации. • Комиссию по проведению опытной эксплуатации формирует Заказчик при этом несутся затраты на: - написание технического задания, - написание программы приемочных испытаний, - составление протокола производственных испытаний, - операционные затраты, связанные с работой комиссии (длительность работы, кол-во участников комиссии привлекаемых со стороны, з/п участников ,командировочные расходы); • Для определения затрат по испытаниям согласно «Программы и методике испытаний» необходимо иметь данные испытания для формирования ТКП. Но т.к данная программа будет только разрабатываться ООО НВФ «СМС» в рамках разработки проектной документации,определить данные затраты на уровне запроса данного Лота не представляется возможным.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В приложении к техническим требованиям №13 отражены требования к поставляемому оборудованию «Тонкий клиент», а именно требования по оперативной памяти 2х8GB DDR3 и тактовой частоте процессора 2.50 ГГц. В спецификации поставляемого оборудования Приложение к ТТ №17 и №18 указана модель «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, согласно техническим характеристикам производителя на данное оборудование: максимальный объем оперативно памяти для данной модели (AdvantiX ER-3100) составляет 2х4 GB DDR3. А также базовая частота процессора составляет 1,1 ГГц. Частота процессора в 2,5 ГГц возможна только турбо режиме (при разгоне процессора). Просим дать разъяснение на соответствие оборудования «тонкий клиент» отраженного в спецификации поставляемого оборудования (Приложение к ТТ №17 и №18) техническим требованиям отраженным в приложении к ТТ №13. И возможность применения альтернативного варианта с аналогичными характеристиками модели «тонкий клиент» AdvantiX ER-3100, указанной в спецификации поставляемого оборудования в приложении к ТТ №17 и №18.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В тех. Требованиях Таблица 6. «Требования к Участнику» в п.5 Наличие лицензий п.п. 6.6.5.1 Предоставить в составе заявки копию лицензии ФСТЭК на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2012 № 79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации» и Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Просим дать уточнение по каким причинам была включена данная лицензия в данный конкурс, т.к. ранее в аналогичных конкурсах такие требования не предъявлялись. Так же просим продлить срок подачи конкурсных заявок.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией. В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! На основании п 1.2.4 и 1.2.9 Сборника ФЕРп 81-05-02-2001 затраты на опытную эксплуатацию не учитываются расценками данного сборника. Поэтому требования о включении опытной эксплуатации в Цену Лота, требуют дополнительных затрат на: - написание технического задания, - написание программы приемочных испытаний, - составление протокола производственных испытаний, - операционные затраты, связанные с работой комиссии (длительность работы, кол-во участников комиссии привлекаемых со стороны, з/п участников ,командировочные расходы); Просим разъяснить возможность увеличения Цены Лота на величину данных затрат, а так же прокомментировать методологию учета вышеперечисленных затрат в цене Лота.
Ответ
Согласно пункту 7.2 Технических требований приложения № 1 к Документации о закупке: «Для обоснования стоимости заявки участнику необходимо представить Коммерческое предложение в соответствии с формой и требованиями, указанными в документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается». Согласно пункту 4.2 проекта договора приложения №2 к Документации о закупке: «Локальные сметные расчеты и Спецификация Оборудования и ПО подлежат согласованию Сторонами не позднее истечения 30 (тридцати) календарных дней с даты завершения и приемки Заказчиком Рабочей документации». Таким образом, участники закупочных процедур для обоснования цены заявки сметную документацию не разрабатывают. Сметная документация разрабатывается в ходе исполнения договора. При разработке сметной документации в ходе исполнения договора: Пункт 1.2.10 Сборника ФЕРп 81-05-02-2001 Сборник 2 (далее - сборник 2) «В расценках сборника 2 отдела 2 не учтены затраты на: опытную эксплуатацию» применим в случае применения расценок ФЕРп02 отдела 02. Наладка систем АУСТП определяется по расценкам ФЕРп02 отдела 01 (п.1.2.1 Общих положений ФЕРп02). В соответствии с п. 1.2.4 ОП к «В расценках сборника 2 отдела 1 учтены затраты на производство комплекса работ одного технологического цикла пусконаладочных работ по вводу в эксплуатацию АСУ ТП в соответствии с требованиями нормативной и технической документации, включая следующие этапы (стадии): 1.2.4.1. Подготовительные работы…. 1.2.4.2 Автономная наладка…. 1.2.4.3 Комплексная наладка…оформление производственной документации, акта приемки в эксплуатацию систем». Таким образом расценки учитывают полный комплекс работ, необходимых для наладки АСУ ТП и дополнительный учет затрат на опытную эксплуатацию не требуется.
Запрос
Добрый день! В соответствии с техническими требованиями к Участнику (Приложение №1 ТТ) таблица 3, пункт 10 «Требования к информационной безопасности» подпункт 4.3.10.2 Участник должен провести мероприятия по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 №452 (далее - Постановление) если это не выполнено Заказчиком. И подпункт 4.3.10.5 Участник должен представить Модель угроз разработанную в соответствии с проектом методического документа ФСТЭК России «Методика определения угроз безопасности информации в информационных системах» (https://fstec.ru/component/attachments/download/812) и с учетом результатов категорирования. На основании технических требований Участник выполняет поставку оборудования и ПО согласно приложениям №13 и 14 к ТТ, выполняет СМР и ПНР (Таблица 5 «Требования к СМР и ПНР») и сдачу Заказчику исполнительной документации, выполненной в объеме разработанной проектной и рабочей документации таблица 4 «Требования к исполнительной документации». Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 №127 в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 №452 Для создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры, категория значимости уточняется в ходе его проектирования. Просим дать разъяснения на включения в состав работ Участника по настоящим ТТ мероприятий по категорированию в отношении создаваемого объекта критической информационной инфраструктуры в объем работ Участника как поставщика оборудования и работ (СМР и ПНР) на основании разработанной РД.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В Приложении к техническим требованиям №17, №18 «ВУ АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Ведомость покупных изделий», в оборудование интеграции существующих систем заложены коммутаторы RSP30-08033O6TT SCCV9HSE2SXX.X.XX (Промышленный L2-коммутатор). Согласно техническим характеристикам производителя данного оборудования, данные коммутаторы (указанной серии) не поддерживают функцию RedBOX (PRP/HSR), а поддерживает лишь следующие стандарты резервирования: Link Aggregation with LACP, Link Backup, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2), RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), RSTP Guards, что не позволяет его использовать как устройство для подключение SAN устройств в PRP сети. Согласно структурной схемы КТС АСУ ТП Приложение №3-09 (3-10)_СС КТС ВУ АСУ ТП данные коммутаторы должны поддерживать функцию RedBOX (PRP/HSR). Просим дать разъяснения по вопросу соответствия оборудования в указанного в Приложении №17 и 18, на соответствие требованиям к «коммутатор PRP» поставляемого оборудования, изложенных в документе Технические требования к основному оборудованию (Приложение №13 к настоящим ТТ).
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! Согласно технических требований (Приложение №1 ТТ) таблица 3, пункт 6 «Импортозамещение» подпункт 4.3.6.2, сказано, что , в отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). При этом в ведомостях покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования) Приложения №17 и 18 к техническим требованиям, контроллеры диагностики шкафов и оборудование интеграции существующих систем указано оборудование SIMATIC фирмы Siemens. Будет ли являться основанием для отклонения заявки участника по технической части, в случае применения оборудования в части: контроллеры диагностики шкафов и оборудование интеграции существующих систем оборудование SIMATIC фирмы Siemens, в полном соответствии с ведомостями покупных изделий (входящие в объем поставки оборудования) Приложения №17 и 18 к техническим требованиям а именно применение оборудования SIMATIC фирмы Siemens?
Ответ
В соответствии с п. 4.1.1.2 таблицы 2 Технических требований приложения № 1 к Документации о закупке (далее - ТТ) указано: «4.1.1.2 Могут быть поставлены эквиваленты указанного в этой ведомости оборудования, если они будут соответствовать требованиям, изложенным в Приложении №13 к настоящим ТТ. Могут быть поставлены эквиваленты указанного в этой ведомости программного обеспечения , если они будут соответствовать требованиям, изложенным в Приложениям №3.13 и №11 к настоящим ТТ.». В соответствии с п. 4.3.6.2 таблицы 3 ТТ установлено: «4.3.6.2 В отношении контроллеров ПТК допускается применение только продукции Российских компаний, отвечающей требованиям Правительства РФ по импортозамещению (Постановления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 и от 22.03.2019 № 306). 3 Участник должен подтвердить выполнение всех требований данного пункта, а также предоставить в составе заявки копию действительного на момент её подачи заключения Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.». В связи с выше изложенным, Участник конкурса должен предложить поставку эквивалентов, удовлетворяющих требованиям ТТ.
Запрос
В связи с отсутствием ответа на запрос разъяснений №1 и №2 и для более детальной проработки технического предложения, просим перенести дату подачи конкурсной заявки на 30.07.2020г.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Здравствуйте! Просим Вас продлить сроки подачи заявок по конкурсу №00028706: «Создание верхнего уровня АСУ ТП Рыбинской т Угличской ГЭС» до 30.07.2020 года. Для подготовки детального и полного предложения требуется дополнительное время.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления о внесении изменений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! Для более качественной подготовки технического и коммерческого предложений просим Вас продлить приём заявок до 30.07.2020г.
Ответ
В случае принятия закупочной комиссией решения об изменении сроков подачи заявок на участие в закупке, соответствующие изменения будут внесены в Документацию о закупке с последующим размещением Уведомления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru, а также на ЭТП «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru.
Запрос
Добрый день! 1. В Технических требованиях в приложении №13 требование к оборудованию указано что ПЛК подсистем должны иметь в своем составе как минимум определенное количество каналов ввода/вывода (DI-32 канала, AI- 8 каналов, DO- 16 каналов, AO – 2 канала) в тоже время в Приложении №17 и №18 «ВУ АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Ведомость покупных изделий РГЭС и УГЭС» - Оборудование интеграции существующих систем - отсутствуют модули DO и AO. Просим дать разъяснения по составу оборудования в спецификации и предъявляемым тех требованиям к ним. 2. Согласно Приложения 3-09 и 3-10 СС КТС ВУ АСУ ТП , «Красным штрих пунктиром» обозначены «границы зон проектируемых, модернизируемых систем или требуемых изменений в существующих системах», где выделены и ПЛК, по количеству и составу нет возможности определить на соответствие их к Приложениям №17 и №18. Просим дать разъяснения в каких системах предполагается до устанавливать комплекты ПЛК согласно приложений № 17 и №18.
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.
Запрос
Добрый день! В тех. Требованиях Таблица 3. «Объем общих требований к доставляемому оборудованию , монтажным и пуско-наладочным работам» в п. 4, подпункт 4.3.4.7 «Требования к кабельной продукции» указана жильность оптического кабеля , а именно 8 жил и тип волокна многомодовый. При этом в приложении №17 и №18 «ВУ АСУ ТП Рыбинской и Угличской ГЭС. Ведомость покупных изделий РГЭС и УГЭС» к техническим требованиям, указан одномодовый волоконный кабель с 4-мя волокнами. Просим дать уточнение по типу используемого оптического кабеля – одномодовый или многомодовый?
Ответ
Вопрос требует дополнительного времени на рассмотрение, ожидайте размещение ответа на сайте ЭТП Акционерного общества «Единая электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. и на сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru/ отдельной публикацией.

Этапы процедуры

Публикация извещения

13.08.20 09:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

  • Предоставить обеспечение заявки или получить банковскую гарантию с комиссией от 2%

    Получить гарантию

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1