Процедура: 31806251291

Наименование процедуры

13059 Техперевооружение разъединителей 110кВ типа РЛНО с ручным приводом на разъединители с электрическим приводом для Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО "БГК

Организатор торгов

Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО - Центр управления закупками» (ИНН 7703642903)

ФИО

Павлова Анастасия Ивановна

Телефон

7-495-6648840

E-mail

pavlova_ai@interrao.ru

Способ проведения

Конкурентные переговоры

Торговая секция

Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ, com.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Техперевооружение разъединителей 110кВ типа РЛНО с ручным приводом на разъединители с электрическим приводом для Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО ""БГК

22 435 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

16.03.18 17:30:23 (МСК)

Приём заявок

до 05.07.18 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

05.07.18 10:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 31.07.18 17:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" (ИНН 0277077282)

Место поставки

согласно документации

Разъяснения

Запрос
Добрый день! В ответе №3059/3 от 3.04.2018, Вы указали, что изменения внесены во все три ОЛ, а изменили только в первом. Необходимо внести корректировку в п. 11 всех трёх опросных листов (В Приложении №5 необходимо исправить п. 11 на страницах 1, 3, 5). Просим выложить три скорректированных опросных листа.
Запрос
Уважаемые организаторы, просим вас внести изменения в конкурсную документацию, а именно в раздел – Техническое задание и опросные листы (технические требования к разъединителю 110 кВ). Пункт №11 «Технических требований» («Количество приводов (привод на полюс/привод на группу) - Привод на полюс») - является избыточным требованием и не имеет положительных сторон в сравнении с техническим решением, применяющим привод на группу полюсов. На территории Российской федерации нет утвержденных режимов, при которых требуется только пофазное оперирование разъединителями на 110 кВ. Следовательно, данный пункт должен давать право на выбор, так как ГОСТ Р 52726-2007 от 01.01.2018 г. не запрещает изготавливать и применять оба типа по кол-ву приводов управления. Также в технических требованиях Заказчик указывает в п. №3 «Типоисполнение – 3 полюсный» и п. №10 «Межфазное расстояние для 3 пол. группы, мм – 1800», что прямо указывает на, то что выключатели устанавливаются группой по 3 фазы, а также не разнесены по территории ОРУ (ЗРУ). Следовательно, рациональным решением будет управление разъединителями при помощи общей кинематики с использованием одного привода. Что имеет положительный эффект как при эксплуатации (оперирование тремя фазами разъединителя выполняется синхронно), так и при технико-экономическом обосновании, то есть решение с 1 приводом явно дешевле решения с 3 приводами. При неисправности одной фазы 110 кВ согласно ПУЭ выводятся в ремонт все 3 фазы разъединителя 110 кВ с организацией работ по обеспечению безопасности.
Запрос
Добрый день. Прошу пояснить в каком объеме требуется поставка разъединителей, потому что в документации имеются разночтения: Прил.4.ВОР_замена разъединителей 110 кВ: 1. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный без ЗН – 7 шт. 2. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный с 1ЗН – 3 шт. 3. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный с 2ЗН – 4 шт. Прил.5 Опросные листы к ТЗ РЛНО 15.01.18 и ТЗ РЛНО 26 02 18 1. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный без ЗН – 4 шт. 2. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный с 1ЗН –6 шт. 3. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный с 2ЗН – 4 шт.
Ответ
ответ на вопрос
Запрос
Добрый день. Просим пояснить в каком объеме требуется поставка разъединителей, потому что в документации имеются разночтения: Прил.4.ВОР_замена разъединителей 110 кВ: 1. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный без ЗН – 7 шт. 2. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный с 1ЗН – 3 шт. 3. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный с 2ЗН – 4 шт. Прил.5 Опросные листы к ТЗ РЛНО 15.01.18 и ТЗ РЛНО 26 02 18 1. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный без ЗН – 4 шт. 2. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный с 1ЗН –6 шт. 3. Разъединитель 110 кВ 3х полюсный с 2ЗН – 4 шт.
Ответ
ответ на вопрос

Этапы процедуры

Публикация извещения

16.03.18 17:30:23

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1