Процедура: 31705892190

Наименование процедуры

Открытый запрос предложений на разработку проекта и установку датчиков сигнализаторов довзрывных концентрации на эстакаде обслуживания цистерн мазутослива для нужд филиала "Каширская ГРЭС" АО "Интер РАо - Электрогенерация"

Организатор торгов

АО «Интер РАО – Электрогенерация» (ИНН 7704784450)

ФИО

Никишаева Диана Викторовна

Телефон

7-48763-52471

E-mail

nikishaeva_dv@interrao.ru

Способ проведения

Запрос предложений

Торговая секция

Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ, com.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Разработка проекта и установка датчиков сигнализаторов довзрывных концентрации на эстакаде обслуживания цистерн мазутослива для Каширской ГРЭС

2 691 709,38

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

26.12.17 00:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 02.02.18 14:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

02.02.18 14:00:00 (МСК)

Подведение итогов

до 08.02.18 12:00:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

АО «Интер РАО – Электрогенерация» (ИНН 7704784450)

Место поставки

согласно Техническому заданию

Разъяснения

Запрос
Добрый день! Необходимо ли устанавливать автоматическую аварийную световую и звуковую сигнализацию только по месту или необходимо выводить в операторную или на центральный щит цеха? Необходимо ли управление аварийной вентиляцией? Пожалуйста дайте телефон контактного лица по техническим вопросам.
Ответ
Датчики будут устанавливаться не только в помещении аппаратной мазутослива (план в приложении), но и на эстакаде мазутослива на плане обозначено линией с черными квадратами.(Расстояние между координатными крестами 200м). Сигнализация должна быть как по месту, так и в аппаратной мазутослива. Необходимы сигнализаторы на пары нефтепродуктов.( Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов-статья 2.6.27.) Экспертиза промышленной безопасности проекта обязательна. Выход для управления вентиляцией тоже необходимо предусмотреть. Контактный телефон 9031606217 Федулов Алексей.
Запрос
Добрый день! Если имеется предписание Ростехнадзора, то будьте добры выложите на сайт.
Ответ
Датчики будут устанавливаться не только в помещении аппаратной мазутослива (план в приложении), но и на эстакаде мазутослива на плане обозначено линией с черными квадратами.(Расстояние между координатными крестами 200м). Сигнализация должна быть как по месту, так и в аппаратной мазутослива. Необходимы сигнализаторы на пары нефтепродуктов.( Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов-статья 2.6.27.) Экспертиза промышленной безопасности проекта обязательна. Выход для управления вентиляцией тоже необходимо предусмотреть. Контактный телефон 9031606217 Федулов Алексей.
Запрос
Добрый день! Для определения стоимости работ просим предоставить план помещения (в том числе площадь и высоту) , где будут установлены датчики сигнализаторов довзрывных концентраций, будут ли сигналы с сигнализаторов выводится в операторную, и на какие пары и газы будут устанавливаться датчики. Необходимо ли проходить экспертизу ПБ разрабатываемой проектной документации.
Ответ
Датчики будут устанавливаться не только в помещении аппаратной мазутослива (план в приложении), но и на эстакаде мазутослива на плане обозначено линией с черными квадратами.(Расстояние между координатными крестами 200м). Сигнализация должна быть как по месту, так и в аппаратной мазутослива. Необходимы сигнализаторы на пары нефтепродуктов.( Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов-статья 2.6.27.) Экспертиза промышленной безопасности проекта обязательна. Выход для управления вентиляцией тоже необходимо предусмотреть. Контактный телефон 9031606217 Федулов Алексей.
Запрос
Добрый день! В связи с подготовкой большого объема документации и отсутствия разъяснений по запросов по документации просим Вас продлить срок подачи заявок для участие в открытом запросе предложений в электронной форме № 31705892190,: «Разработка проекта и установка датчиков сигнализаторов довзрывных концентрации на эстакаде обслуживания цистерн мазутослива для Каширской ГРЭС» до 29 декабря 2017 г. до 13.00 МСК.» Просим контактные данные технического специалиста.
Ответ
Датчики будут устанавливаться не только в помещении аппаратной мазутослива (план в приложении), но и на эстакаде мазутослива на плане обозначено линией с черными квадратами.(Расстояние между координатными крестами 200м). Сигнализация должна быть как по месту, так и в аппаратной мазутослива. Необходимы сигнализаторы на пары нефтепродуктов.( Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов-статья 2.6.27.) Экспертиза промышленной безопасности проекта обязательна. Выход для управления вентиляцией тоже необходимо предусмотреть. Контактный телефон 9031606217 Федулов Алексей.

Этапы процедуры

Публикация извещения

26.12.17 00:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1