Процедура: ATOM22021700045

Наименование процедуры

Открытый конкурс в электронной форме на Право заключения договора на поставку клапанов импульсных Ду32

Организатор торгов

Акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

ФИО

Пухович Александр Абрамович

Телефон

8-495-7830143

E-mail

puhovich-aa@rosenergoatom.ru

Способ проведения

Конкурс

Торговая секция

ГК «Росатом», atom2.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Работа комиссии

Право заключения договора на поставку клапанов импульсных Ду32

59 000 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

Требуется обеспечение заявки в размере 295000.00 рублей (возможные варианты предоставления обеспечения: денежные средства, безотзывная банковская гарантия)

Обеспечение контракта:

Требуется обеспечение исполнения договора в размере 5.00 %. Срок предоставления до заключения договора либо после заключения договора, в срок не позднее 15 дней с даты его заключения (возможные варианты предоставления обеспечения: денежные средства, безотзывная банковская гарантия, поручительство)

Этапы

Публикация извещения

22.02.17 15:17:36 (МСК)

Приём заявок

до 15.05.17 10:00:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

до 27.06.17 23:59:59 (МСК)

Подведение итогов

до 04.07.17 23:59:59 (МСК)

Заказчики

Место поставки

Поставщиком до склада Грузополучателя (Смоленская АЭС, г. Десногорск Смоленской области).

Документы

Разъяснения

Запрос
В опубликованном ТЗ от 28.04.2017г. в Разделе 4, п. 4.1.12 указано - "Протечки в окружающую среду не допускаются. Протечки при усилии от пружины при рабочем давлении через уплотняющие поверхности затвора клапана не допускаются." Данное требование выполнить невозможно. В соответствии с п.2.3.8.2. НП-068-05 «Протечки в затворе предохранительной арматуры указываются в ТЗ, ТУ и уточняются по результатам испытаний опытных образцов» (т.о. протечки должны быть, так как они должны потом уточняться), а так же в ГОСТ 9544-2015 "Арматура энергетическая. Нормы герметичности затворов" - п.5.3.1. -рекомендации по назначению классов герметичности, табл. Е-1 и Е-2 - классы В, С, СС, Д, которые предусматривают протечки. Класс А (отсутствие протечек) нет. На основании вышеизложенного, просим Вас исключить пункт из ТЗ или сослаться на НП-068-05.
Ответ
В п.4.1.12 «Технического задания на поставку клапанов импульсных Ду32» установлено требование об отсутствие протечек при рабочем давлении. Данное требование соответствует необходимым действительным потребностям заказчика. Дополнительно смотрите ответ на вопрос №1 от 27.04.2017
Запрос
в соответствии с п. 4.1.8 и п. 4.1.13 ТЗ давление расчетное и давление гидравлических испытаний равны, что противоречит НП-089-15. Просим откорректировать п. 4.1.8 или/и п. 4.1.13 ТЗ.
Ответ
Требования пп.4.1.8, 4.1.13 «Технического задания на поставку клапанов импульсных Ду32» установлены в соответствии с величиной давления гидравлических испытаний системы, на которой будут установлены клапаны импульсные.
Запрос
Добрый день! 1. В п.4.1.12 технического задания приведено требование о величине протечек при рабочем давлении не более 3см3/мин. при усилии от пружины, со ссылкой на п.2.3.8.1 НП-068-05. Однако данная величина протечек приведена для затвора обратной арматуры. Относительно подлежащей поставке арматуры пункт 2.3.8.2. НП-068-05 регламентирует, что протечки в затворе предохранительной арматуры должны указываться в ТЗ/ТУ и уточняться по результатам испытаний опытных образцов. Просим требование исключить/изменить. 2. Согласно п. 4.3.6. технического задания «Конструкция клапана в части габаритов и расположения патрубков подвода-отвода среды должна соответствовать требованиям эскиза (приложение №2)». Насколько критично превышение габарита по высоте (1225мм в предлагаемой конструкции относительно 1000мм в эскизе)? 3. Относительно п.4.1.16 – в чем принципиальность значения полного хода штока и номинальных тяговых усилий? В предлагаемой конструкции применен привод того же изготовителя в другой модификации, обеспечивающий работу клапана при тех же характеристиках тока. Практическое значение п.п. 1 и 2 указанного пункта имеет при выборе разработчиком привода для обеспечения работы конкретной конструкции клапана. В рамках же предложения готовой конструкции клапана основным требованием видится обеспечение возможности работы при заданных характеристиках электропитания, а п.п. 1 и 2 в данном случае видится требованием формальным, накладывающим ограничение без объективной необходимости. Можно ли исключить? 4. В п.4.1.15 требование по массе не более 110кг приведено для клапана с приводом. Верно ли, что масса комплекта ответных фланцев и крепежных элементов для дополнительного крепления не учитываются (поз.21, 34, 9, 19, 26 приложения №2 к ТЗ)?
Ответ
1.В п. 5.3.1 ГОСТ 9544-2015 «Арматура энергетическая. Нормы герметичности затворов» говорится о протечках при давлении испытаний (давлении настройки), когда клапан находится в неустойчивом положении закрытия. В ТЗ указано требование об отсутствии протечек при рабочем давлении. Опыт эксплуатации Смоленской АЭС показывает, что наличие протечек при рабочем давлении при рабочей среде влажный пар, приводит к быстрому износу уплотняющих поверхностей на ИПК. 2.Требования п. 4.3.6 «Технического задания на поставку клапанов импульсных Ду32» соответствуют необходимым действительным потребностям заказчика, превышение габарита по высоте не допускается. 3.Требования к величинам номинального значения полного хода штока привода и номинального тягового усилия на штоке привода электромагнитного при номинальном напряжении электропитания и температуре окружающей среды, указанные в п. 4.1.16 «Технического задания на поставку клапанов импульсных Ду32» соответствуют необходимым действительным потребностям заказчика. Значения характеристик электропитания клапанов импульсных, указанные в п. 4.1.16 «Технического задания на поставку клапанов импульсных Ду32», установлены для обеспечения возможности использования существующих кабельных связей. 4.В требованиях п.4.1.15 «Технического задания на поставку клапанов импульсных Ду32» установлено предельное значение массы клапана с приводом без учета массы комплекта ответных фланцев и крепежных элементов
Запрос
В соответствии с п. 4.3.8 на входе в клапан устанавливается встроенный паровой фильтр. Однако, после введения данного требования изменений габаритных размеров (в том числе эскиза) в приложении 2 к ТЗ - не последовало. Просим подтвердить, что с введением п. 4.3.8 в ТЗ изменений габаритных размеров не последует.
Ответ
Паровой фильтр в составе комплекта поставки не требуется. В техническое задание внесены изменения.
Запрос
Просим Вас разъяснить и/или внести изменение в Техническое задание опубликованное 14.04.2017г., а именно: 1) По п. 4.1.5. указано, что тип присоединения – с комплектом ответных воротниковых фланцев (КОФ) и крепежом. В п. 4.1.14 указано, что размеры клапана должны быть согласно приложению №2 к ТЗ. В приложении №2 к ТЗ указано, что фланцы и крепеж являются принадлежностью импульсного клапана и присоединяются к трубопроводу на сварке. Просим Вас откорректировать тип присоединения- под приварку. 2) По п. 4.1.8. указано Расчетное давление - 1,25 МПа, т.к. давление открытия (1,26 МПа) не может быть больше расчетного, просим Вас указать Расчетное давление -1,48МПа. 3) По п. 4.1.12 указана ссылка на НП-068-05 п.п.2.3.8.1 и 4.2.1., указанные ссылки не имеют отношения к протечкам ИК. Для ИК при включенном на закрытие электромагните протечки не более 0,5 см3/мин, при отключенном от электропитания электромагните (от пружины) протечки не более 40 см3/мин. Просим Вас откорректировать данный пункт. 4) По п.4.3.8. указано, что на входе в клапан установить встроенный паровой фильтр. В п. 4.1.14 указано, что размеры клапана должны быть согласно приложению №2 к ТЗ. В приложении №2 к ТЗ конструкцией клапана импульсного не предусмотрено встроенного фильтра, просим Вас удалить этот пункт. Фильтр является самостоятельным изделием, которое устанавливается на подводе среды к ИК.
Ответ
1.Необходимый тип присоединения ИПК – присоединение на воротниковые фланцы, которые привариваются к входному и выходному трубопроводам. 2.Необходимое значение расчетного давления – 1,48МПа. 3.Протечки в окружающую среду не допускаются. Протечки при усилии от пружины при рабочем давлении через уплотняющие поверхности затвора клапана не допускаются. 4.Паровой фильтр в составе комплекта поставки не требуется. В техническое задание внесены изменения.
Запрос
На параметрах Ротк (открытие) = 1,16(±5%)МПа и Рзак (обратная посадка) = 1,0(±5%)МПа импульсные клапаны конструкции 1150-25-ОА-У3 работают только при постоянной подаче электропитания на ЭМП (т.е. при постоянно включенном электромагните). В случае прекращения поступления электропитания возможны протечки, несвоевременные срабатывания, просадка обратной посадки и т.д. Просим разъяснить: находится ЭМП при эксплуатации постоянно под напряжением или нет? Т.к. в тех задании не указаны конкретные требования, просим сообщить, допускается ли работа ИК только от ЭМП или при исчезновении электропитания ИК должен дублироваться прямым срабатыванием от пружины (прямого действия) и в случае, если требуется срабатывание от пружины на указанных параметрах, допускается ли конструкция ИК с входным патрубком, расположенным сбоку (вход среды сбоку, на золотник)? При этом выходной патрубок может располагаться снизу (угловой клапан) или с другой стороны напротив входного патрубка (клапан с разнесенными патрубками), по желанию Заказчика.
Ответ
№1 Настройка ИПК на указанные параметры «открытия - закрытия» производится при отключенном электропитании электромагнита (ЭМП) для срабатывания от пружины в случае его обесточивания. При эксплуатации ЭМП находится при постоянном действии на него постоянного тока обтекания. №2 Согласно п. 4.3 ТЗ, конструкция клапана должна соответствовать требованиям чертежа (приложение № 2), а также существующей рабочей схеме с подводом среды снизу под клапан.
Запрос
В «техническом задание на поставку клапана импульсного Ду32» (далее – ТЗ) не указано давление настройки. В соответствии с ГОСТ 12.2.085-82: давление настройки - наибольшее избыточное давление на входе в клапан, при котором обеспечивается заданная герметичность в затворе. Какое должно быть давление настройки клапана? В п. 4.1.10 говорится о «давлении с возможностью регулировки – 1,23 МПа ± 5%». Кроме этого , согласно НП-068-15 п. 2.3.33.1 возможность точной настройки составляет ± 7% То есть, от указанного давления настройки ± 7%. Таким образом, необходимо указать давление настройки клапана. Просьба пояснить о каком давлении (1,23 МПа ± 5%) идет речь и подтвердить возможность точной настройки в пределах от давления настройки в соответствии с п. 2.3.33.1 НП-068-15? В ТЗ нет данных по расходу (пропускной способности) или о коэффициенте расхода. Это одна из основных характеристик предохранительного клапана. Необходимо предоставить эти данные. В соответствии с п. 10 т.т. приложение 2 к ТЗ, данные по протечкам указаны в соответствии с 1150-25-0А ПМ3. Это внутренний документ конкретного изготовителя. Просим предоставить конкретные требования по допустимым протечкам в затворе: при усилии от пружины и от электромагнитного привода при давлении настройки? Просим предоставить документ 1150-25-0А ПМ3. В соответствии с п. 10 т.т. приложение 2 к ТЗ испытания на герметичность затвора проводится при рабочем давлении. Однако, Просим откорректировать данные в ТЗ или подтвердить. Просьбы указать нагрузки на местах дополнительного крепления. Для расчета на прочность необходимо знать нагрузки от трубопровода. На указанные расчетные параметры данные в НП-068-05 отсутствуют. Просьба указать нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов из стали 08Х18Н10Т для Рр=1,25 МПа и Тр=190 ̊С. Также просим предоставить данные об условиях открытия клапана (давление открытия) при отказе привода или отключения питания электромагнита? Давления гидроиспытаний, принятые п. 4.1.12 и п. 4.1.13, определяются расчетом на прочность для конкретной конструкции в зависимости от механических свойств материала, из которого изготовлен корпус клапана. В связи с чем, просим снять данное требование.
Ответ
Вопрос 1. В «Техническом задании на поставку клапана импульсного Ду32» (далее – ТЗ) не указано давление настройки. В соответствии с ГОСТ 12.2.085-82: давление настройки - наибольшее избыточное давление на входе в клапан, при котором обеспечивается заданная герметичность в затворе. Какое должно быть давление настройки клапана? Ответ. Согласно подразделу 4.1 Технического задания (с учетом внесенных изменений): 4.1.9 Давление открытия – 1,17÷1,22 МПа; 4.1.11 Давление обратной посадки - ≥0,99 МПа±5%; 4.1.12 Протечки при рабочем давлении должны отсутствовать при усилии от пружины. Вопрос 2. В п. 4.1.10 говорится о «давлении с возможностью регулировки – 1,23 МПа ± 5%». Кроме этого, согласно НП-068-15 п. 2.3.33.1 возможность точной настройки составляет ± 7% То есть, от указанного давления настройки ± 7%. Таким образом, необходимо указать давление настройки клапана. Просьба пояснить о каком давлении (1,23 МПа ± 5%) идет речь и подтвердить возможность точной настройки в пределах от давления настройки в соответствии с п. 2.3.33.1 НП-068-15? Ответ. Должна быть обеспечена возможность настройки клапанов в пределах 1,17÷1,22 Мпа (указан в п. 4.1.9 новой редакции ТЗ). Вопрос 3. В ТЗ нет данных по расходу (пропускной способности) или о коэффициенте расхода. Это одна из основных характеристик предохранительного клапана. Необходимо предоставить эти данные. Ответ. Обращаю внимание, что закупается не предохранительный клапан, а импульсный клапан предохранительного клапана. Коэффициент расхода для данного клапана – 0,75 (указан в п. 4.1.10 новой редакции ТЗ). Вопрос 4. В соответствии с п. 10 т.т. приложение 2 к ТЗ, данные по протечкам указаны в соответствии с 1150-25-0А ПМ3. Это внутренний документ конкретного изготовителя. Просим предоставить конкретные требования по допустимым протечкам в затворе: при усилии от пружины и от электромагнитного привода при давлении настройки? Просим предоставить документ 1150-25-0А ПМ3. Ответ. Информацию, указанную в приложении 2 к ТЗ (с учетом внесенных изменений) необходимо учитывать только в части требований Технического задания: 4.1.14 Размеры клапана согласно приложению 2 (Эскиз клапана импульсного). 4.3.6 Конструкция клапана должна соответствовать требованиям эскиза (приложение №2) и обеспечивать защиту от несанкционированного изменения регулировки и предусматривать опломбирование по окончании настройки. Вопрос 5. В соответствии с п. 10 т.т. приложение 2 к ТЗ испытания на герметичность затвора проводится при рабочем давлении. Однако, просим откорректировать данные в ТЗ или подтвердить. Ответ. Подтверждаем, что испытания на герметичность ИПК производятся при рабочем давлении. Об информации, указанной в приложении 2, см. ответ на вопрос 4. Вопрос 6. Просьба указать нагрузки на местах дополнительного крепления. Ответ. В местах дополнительного крепления учитывать нагрузки от веса клапана, указанного в 4.1.15 Технического задания. Вопрос 7. Для расчета на прочность необходимо знать нагрузки от трубопровода. На указанные расчетные параметры данные в НП-068-05 отсутствуют. Просьба указать нагрузки на патрубки арматуры от трубопроводов из стали 08Х18Н10Т для Рр=1,25 МПа и Тр=190 ̊С. Также просим предоставить данные об условиях открытия клапана (давление открытия) при отказе привода или отключения питания электромагнита? Ответ. Нагрузки на патрубки арматуры принимать согласно Таблице 5 Приложения 8 НП-068-05 для параметров: Рр = 2,5 МПа, Тр = 250 °С, трубопровод ø38×3. Давление полного открытия клапанов указано в п. 4.1.9 Технического задания (с учетом внесенных изменений). Вопрос 8. Давления гидроиспытаний, принятые п. 4.1.12 и п. 4.1.13, определяются расчетом на прочность для конкретной конструкции в зависимости от механических свойств материала, из которого изготовлен корпус клапана. В связи с чем просим снять данное требование. Ответ. Верхняя граница давления гидравлического испытания на прочность – не менее 2,0 МПа указана в п. 4.1.13 Технического задания (с учетом внесенных изменений).
Запрос
1. В п. 4.1.9 ТЗ указано «давление открытия», однако, такой термин в ГОСТ 24856-2014 отсутствует. Что подразумевается под указанным в п. 4.1.9 ТЗ термином «давлением открытия»? 2. Правильно ли, что, в соответствии с п. 4.1.11, давление обратной посадки - ≥ 1,0 МПа ± 5% указано с учетом усилия от электромагнитного привода?
Ответ
1.Ответ. Пункт 4.1.9 Технического задания необходимо читать в редакции: «Давление полного открытия – 1,17÷1,22 МПа». В Техническое задание внесено изменение 2. В п. 4.1.11 Технического задания (с учетом внесенных изменений) указана величина давления обратной посадки ≥0,99 МПа±5% без учета усилия от электромагнитного привода, так как при настройке на электромагните отсутствует питание.
Запрос
Добрый день! Просим уточнить разночтения: В ТЗ с изм. от 31.03.2017 согласно п. 4.1.5 указан тип присоединения - под приварку. Согласно п.4.3.6 конструкция должна соответствовать требованиям эскиза (приложение №2 к ТЗ). На эскизе показан тип присоединения фланцевый, с ответными фланцами под приварку. Как правильно?
Ответ
Внесено изменение в ТЗ п. 4.1.5 Тип присоединения – c комплектом ответных воротниковых фланцев (КОФ) и крепежом;
Запрос
Рассмотрев техническое задание сообщаем: 1) По разделу 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»: П. 4.1.3. - давление рабочее должно иметь определенное значение (а не интервал), поскольку все последующие значения величин связаны с раб. давлением, как: давление открытия, давление обратной посадки, настройка в пределах ±7%, давление испытаний на герметичность - (см. НП-089-15 раздел «Предохранительные устройства», НП-068-05 п.2.3.33, 2.3.8.2.) П.4.1.8. - расчетное давление должно иметь фиксированную величину - 1,25 МПа (давление гидравлических испытаний рассчитывается исходя из расчетного давления). П. 4.1.9. Давление полного открытия должно быть - 1,16 МПа (см.НП-089-15). П. 4.1.10 - исключить. Коэффициент расхода (пропускная способность) не являются характеристиками импульсного клапана (см. НП-068-05). П.4.1.11. Давление обратной посадки «не ниже 0,9 от рабочего давления» (см НП-089) должно быть ≥ 0,91 МПа. П. 4.1.2. Технически невозможно изготовить импульсный клапан абсолютно герметичным, да и нормативная документация этого не требует. В соответствии с п.2.3.8.2. НП-068-05 «Протечки в затворе предохранительной арматуры указываются в ТЗ, ТУ и уточняются по результатам испытаний опытных образцов». Пункт исключить или сослаться на НП-068-05. П.4.1.13. . Поскольку давление гидравлических испытаний величина расчетная, то «не менее 2,0 МПа» - величина некорректная. Пункт исключить. 2) по раздел у 13. Изделие серийное, «(головной образец)» - исключить. «Предлагаемое к поставке оборудование должно быть испытано при рабочих параметрах с наработкой …». На основании вышеизложенного просим Вас внести изменения в Техническое задание.
Ответ
Вопрос 1. По разделу 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»: П. 4.1.3. - давление рабочее должно иметь определенное значение (а не интервал), поскольку все последующие значения величин связаны с раб. давлением, как: давление открытия, давление обратной посадки, настройка в пределах ±7%, давление испытаний на герметичность - (см. НП-089-15 раздел «Предохранительные устройства», НП-068-05 п.2.3.33, 2.3.8.2.) Ответ. Рабочее давление в трубопроводах пара БРУ СН - 1,10 Мпа. Давление полного открытия – 1,26 МПа. Давление обратной посадки – 0,99Мпа. Вопрос 2. По разделу 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»: П.4.1.8. - расчетное давление должно иметь фиксированную величину - 1,25 МПа (давление гидравлических испытаний рассчитывается исходя из расчетного давления). Ответ. Расчетное давление - 1,25 МПа. Давление гидравлического испытания системы – 1,48 МПа. Вопрос 3. По разделу 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»: П. 4.1.9. Давление полного открытия должно быть - 1,16 МПа (см.НП-089-15). Ответ. Давление полного открытия - 1,26МПа (п.206 НП-089-15). Вопрос 4. По разделу 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»: П.4.1.10 - исключить. Коэффициент расхода (пропускная способность) не являются характеристиками импульсного клапана (см. НП-068-05 Ответ. Требование к величине коэффициента расхода клапана исключено из технического задания. Вопрос 5. По разделу 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»: П.4.1.11. Давление обратной посадки «не ниже 0,9 от рабочего давления» (см НП-089) должно быть ≥ 0,91 МПа Ответ. Давление обратной посадки - 0,99МПа (п. 209. НП-089-15). Вопрос 6. По разделу 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»: П.4.1.2. Технически невозможно изготовить импульсный клапан абсолютно герметичным, да и нормативная документация этого не требует. В соответствии с п.2.3.8.2. НП-068-05 «Протечки в затворе предохранительной арматуры указываются в ТЗ, ТУ и уточняются по результатам испытаний опытных образцов». Пункт исключить или сослаться на НП-068-05. Ответ. В соответствии с п.2.3.8.2. НП-068-05 «Протечки в затворе указываются в ТЗ, ТУ. ТЗ составляет заказчик. По результатам испытаний опытных образцов проектировщик определяет дополнительные мероприятия для защиты ПК от срабатывания при увеличенных протечках. Вопрос 7. По разделу 4. «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ»: П.4.1.13.Поскольку давление гидравлических испытаний величина расчетная, то «не менее 2,0 МПа» - величина некорректная. Пункт исключить. Ответ. Величина давления гидравлических испытаний указана в паспорте трубопровода БРУ СН - 1,48МПа. Вопрос 8. По разделу 13. Изделие серийное, «(головной образец)» - исключить. «Предлагаемое к поставке оборудование должно быть испытано при рабочих параметрах с наработкой …». Ответ. Предлагаемое несерийное оборудование должно быть испытано (головной образец) до момента поставки, при параметрах (Р= 1,26 МПа, рабочая среда: пар, Тр=190ºC) с наработкой не менее 100 циклов (НП-068-05 п. 4.2.1) с последующим контролем герметичности при рабочем давлении c предоставлением положительного протокола испытаний Заказчику.
Запрос
1. В «техническом задание на поставку клапана импульсного Ду32» (далее – ТЗ) не указано давление настройки. В соответствии с ГОСТ 12.2.085-82: давление настройки - наибольшее избыточное давление на входе в клапан, при котором обеспечивается заданная герметичность в затворе. Просим указать давление настройки клапана? 2. Характеристики, представленные в п. 4.1.16, соответствуют характеристикам привода электромагнитного ЭМК 1000К Курского ОАО «Прибор». Правильно ли, что при разработке изделия необходимо применить указанный электромагнитный привод? Подтвердите возможность использования привода ЭМК 1000К? 3. В п. 4.1.14 ТЗ указано, что «Размеры клапана согласно приложению 2 ТЗ (чертеж клапана импульсного)». В приложении приложен чертеж конкретного производителя. Подтвердите, что требования пункта 4.1.14 ТЗ распространяются только на габаритные и присоединительные размеры клапана, так как внутренние размеры и конструкция клапана у каждого изготовителя своя? 4. Указание на эскизе конкретного производителя с требованием соответствия ему (п. 4.6.3 ТЗ) является ограничением конкуренции и недопустимо Просим указать каким конкретно требованиям должна соответствовать конструкция? Просим исключить требование о соответствии конкретному изделию.
Ответ
В «техническом задание на поставку клапана импульсного Ду32» (далее – ТЗ) не указано давление настройки. В соответствии с ГОСТ 12.2.085-82: давление настройки - наибольшее избыточное давление на входе в клапан, при котором обеспечивается заданная герметичность в затворе. Просим указать давление настройки клапана? Ответ. ГОСТ 12.2.085-82 отменен вместо него введен ГОСТ 12.2.085-2002, который распространяется только на сосуды работающие под давлением. Данный ИПК устанавливается на трубопроводах, что и указано в ТЗ. Вопрос 2. Характеристики, представленные в п. 4.1.16, соответствуют характеристикам привода электромагнитного ЭМК 1000К Курского ОАО «Прибор». Правильно ли, что при разработке изделия необходимо применить указанный электромагнитный привод? Подтвердите возможность использования привода ЭМК 1000К? Ответ. В техническом задании заданы только технические характеристики необходимые для электромагнитного привода. Марку и тип электромагнитного привода определяет изготовитель поставляемых клапанов импульсных Ду32. Вопрос 3. В п. 4.1.14 ТЗ указано, что «Размеры клапана согласно приложению 2 ТЗ (чертеж клапана импульсного)». В приложении приложен чертеж конкретного производителя. Подтвердите, что требования пункта 4.1.14 ТЗ распространяются только на габаритные и присоединительные размеры клапана, так как внутренние размеры и конструкция клапана у каждого изготовителя своя? Ответ. Требования пункта 4.1.14 ТЗ распространяются только на габаритные и присоединительные размеры клапана. Вопрос 4. Указание на эскизе конкретного производителя с требованием соответствия ему (п. 4.6.3 ТЗ) является ограничением конкуренции и недопустимо Просим указать каким конкретно требованиям должна соответствовать конструкция? Просим исключить требование о соответствии конкретному изделию. Ответ. Габаритные размеры, вес, подвод-отвод пара, установка в трубопровод, сильфонное уплотнение штока согласно эскиза и ТЗ. На входе в клапан необходимо установить встроенный паровой фильтр.

Этапы процедуры

Публикация извещения

22.02.17 15:17:36

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1