Процедура: 31704674038

Наименование процедуры

Поставка выключателей автоматических для нужд ОАО «ЛОРП» (18)

Организатор торгов

Открытое Акционерное Общество "Ленское объединенное речное пароходство"

ФИО

Гусак Андрей Александрович

Телефон

7-4112-423611

E-mail

zakupki@lorp.ru

Способ проведения

Запрос котировок

Торговая секция

Коммерческие закупки и закупки по 223-ФЗ, com.roseltorg.ru

Попробуйте улучшенный поиск с тегами

Лоты

Лот 1
Рассмотрение заявок

Поставка выключателей автоматических

650 000,00

без НДС

Обеспечение заявки:

не предусмотрено

Обеспечение контракта:

не предусмотрено

Этапы

Публикация извещения

16.01.17 18:00:00 (МСК)

Приём заявок

до 26.01.17 05:30:00 (МСК)

Подведение итогов

до 27.01.17 05:30:00 (МСК)

Заказчики

Название организации (ИНН)

Открытое Акционерное Общество "Ленское объединенное речное пароходство" (ИНН 1435029085)

Место поставки

Согласно Техническому заданию

Документы

Разъяснения

Запрос
В связи с внесением изменений в техническое задание прошу продлить срок окончания подачи заявок на 1-2 деня!
Ответ
В ответ на запрос сообщаем следующее: В документацию будут внесены соответствующие изменения.
Запрос
Возможно ли предлагать аналоги?
Ответ
В ответ на запросы сообщаем следующее: 1. Выключатель автоматический ВА57-39-3454(56)30-320А-3200-690AC-РНН(РМН)230AC-ПЭ230AC-УХЛ3 необходимо поставлять вместе с комплектом зажимов № 15; 2. В документацию будут внесены изменения, у выключателей автоматических АП-50Б 3МТ номинальный ток должен быть не 3,6А, а 4А; 3. В документацию будут внесены изменения, у выключателей автоматических АК-50Б 3МГ номинальный ток должен быть не 63А, а 50А; 4. Предложение аналогов не допускается, т. к. выключатели будут устанавливаться в замен выходящих из строя.
Запрос
Добрый день! Прошу дать разъяснение следующего: 1) В техническом задании указан ВА57-39-3454(56)30-320А-3200-690AC-РНН(РМН)230AC-ПЭ230AC-УХЛ3 комплект зажимов № 15. Так как комплект зажимов №15 предназначен для выдвижного исполнения а у Вас требуется Исполнение хххх30 стационарное. Вопрос нужен ли комплект зажимов или нет? 2) В техническом задании указан АП-50Б 3МТ 3,6А. Завод производит только выключатели с Номинальным током 4А. 3) В техническом задании указан АК-50Б 3МГ 63А. Завод производит только выключатели с Номинальным током до 50А.
Ответ
В ответ на запросы сообщаем следующее: 1. Выключатель автоматический ВА57-39-3454(56)30-320А-3200-690AC-РНН(РМН)230AC-ПЭ230AC-УХЛ3 необходимо поставлять вместе с комплектом зажимов № 15; 2. В документацию будут внесены изменения, у выключателей автоматических АП-50Б 3МТ номинальный ток должен быть не 3,6А, а 4А; 3. В документацию будут внесены изменения, у выключателей автоматических АК-50Б 3МГ номинальный ток должен быть не 63А, а 50А; 4. Предложение аналогов не допускается, т. к. выключатели будут устанавливаться в замен выходящих из строя.

Этапы процедуры

Публикация извещения

16.01.17 18:00:00

Ознакомьтесь с документацией и начинайте подготовку к торгам

Для участия в процедуре нужно:

Прием заявок

Идет прием заявок

Для подачи заявки нужно:

  • Получить квалифицированную электронную подпись. Подробнее

 

Так же вы можете:

  • Провести аудит заявки, который позволит исключить риск отклонения заявки по формальным основаниям. Подробнее

Работа комиссии

Процедура завершена

Лот 1